風機盤管電機的合理匹配 江蘇森泰環境我們公司主要生產水冷螺桿式冷水機組、風冷式冷(熱)水機組、水源熱泵機組、恒溫恒濕機組、組合式空氣處理機組、臥式暗裝風機盤管、座吊兩用機一拖多用豪華型商用空調,生產的紫銅管主要用于各種型號的空調器,產量是蘇皖地區最高、產品質量最好的。 統中,占數量很大的風機盤管機組,至今仍然使用電動水閥自動調節冷水量或電動開關自動控制風機電機的轉速來實現室內的恒溫控制。由于電動水閥溫控系統價格較高,一般只有四星級以上飯店
我們公司的一個客戶,他那邊風機盤管電機老是燒壞,有兩臺冒煙,一臺漏電。現場電源電壓為229V,接線端子良好。 電機型號 YSK空調器用電動機 220V 50HZ 40W 0.48A 4P E級 高中低三速電機 江蘇常州產 電容型號 CBB61 2.5uF正負5% DB-C 450VAC 50/60HZ SHPO25/70/21 品牌PinGe 請各位網友幫忙分析一下原因。 先謝了!
我們現在做的是風機調速器,他的功能是 使用1或2個溫度傳感器或壓力變送器來采集制冷系統的壓力,并把信號傳送給調速器。調速器接受信號后根據溫度或壓力的變化來改變電壓的方式來及時調節風機電機轉速。電機在每次啟動的時候會全速運轉2秒后轉入變速運行。該調速器是數字化的微電腦控制設備。所有的數據和工作狀態通過電路板上的數字顯示器和發光二極管來輸入和讀取。它有防水的IP54等級的塑料盒,從而可以保證調速器可以安裝和使用在任何的室外環境中。調速器通過移相處理的原理,實現電機轉速在50%~99.9%之間的連續調節。有需要的話根我聯系啊020-8258068013926473575 劉
簡單的說,變頻風機是采用變頻控制技術來控制風機根據條件變速運行。一、眾所周知,風機是應用量大、應用面廣的通用性機械,與風機配套用的電機耗用電量約占全國總發電量的20%。因此在鼓風機、引風機等風機類設備上,推廣節能技術,取代落后的檔風板或閥門載流調節方式,使風機始終處于科學、經濟運行狀態,提高企業綜合經濟效益和社會效益,具有十分重要的意義。 傳統風機流量的設計均以最大風量需求來設計,其調整方式采用檔板、風門、回流、起停電機等方式控制,無法形成閉環回路控制,也較不考慮省電的觀念。電氣控制采用直接或Y-△起動,無法具有軟起動的功能,機械沖擊大,傳動系統壽命短,震動及噪音較大,需要的電源容量大,功率因數較低等是其主要的問題點。 從流體力學原理得知,風機風量與轉速及電機功率相關。當風量減少風機轉速下降時,其電動機輸入功率迅速降低。例如風量下降到80%時,轉速也下降到80%,其軸功率則下降到額定功率的51%;若風量下降到50%時,軸功率將下降到額定功率20%。采用變頻調速,改變風機電動機的輸入頻率從而改變電動機、風機轉速,達到調節空氣流量的目的,既滿足生產工藝變化的要
現有安裝完畢的高靜壓型單相三速風機盤管若干臺,由于靜壓過大導致風口及風管噪音過大,想通過改變電機的高中低三速,怎么樣在現場將電機三速抽頭進行處理?
風機上使用的。需要用45KW的變頻電機,想用國產的,但對市場情況不太了解,請各位幫幫忙,提供一下相關的信息。主要是廠家,價格等信息。謝謝了!
空調風機選型、電機選用規范
一臺30000CMH的風機,靜壓力200Pa。最高50Hz.我想知道當變頻器跑25Hz時候,風量和壓力是多少?10Hz時候又是多少呢?高手來幫忙咯
伺服電機作為一種機械設備的執行元件在伺服系統中得到了廣泛的應用。在我們使用伺服驅動器的時候,由于對其結構和原理不太了解,會發現電機工作時有較大的發熱現象。那么這種現象正常嗎?發熱度在什么狀態下才算是正常范圍?實際上電機工作發熱是一種普遍的現象,但溫度過高明顯不屬于正常范疇,我們該如何減低電機的發熱并保持一個恒定的正常工作溫度呢?伺服電機工作時發熱主要來自于三個方面的原因:①伺服電機輸出的扭矩比負載運行需要的扭矩要小,或者是伺服電機拖動負載非常吃力,導致伺服電機發熱;②伺服電機的運行頻率非常之低,導致伺服電機的散熱能力不足,此時,電機亦會發熱;③伺服驅動器輸出的波形質量較差,諧波會導致伺服電機發熱。
我負責的一個項目現在正在調試,在調試過程中發現一個這樣的問題:一臺立式新風機組(帶變頻)運行一段時間后,大約十幾個小時,電機燒毀。經廠家工程師現場測試查看,發現電機燒毀是由于電機電流過大造成的,而電流過大又是由于系統阻力過小,風機壓頭過大,造成風機出力過大引起電流超過額定值,時間過長而造成的。需將調節風閥將系統阻值提升可以解決此問題。對此有以下不解,請大家討論以下:1.系統風量會不會因此而減小;2.廠家說即使解除變頻后,若系統阻力過小,電流照樣過流,還會燒毀電機。但根據電工學,如果一臺電機功率一定,它的轉速就一定了,從而電流也是定值,如何會過流呢
一直有個問題困擾俺,安裝調試好的空調系統,風機盤管電機,隔一段時間就有燒掉的,一直不明白咋回事,(高、中、低速,電線一直注意沒接錯),望高手指點,謝!!
一個項目發現空調房間沒有制冷效果,經現場勘察,發現風機盤管的電機有在運轉,但是回風側和送風側都沒有風(使用風量計測量),過濾器還算比較干凈,不知道是什么原因導致的哪?是不是盤管外表有臟堵呢?應該如何判斷現場可能存在的問題呢?
下穿隧道一般都會做泵房,有的泵房會做柴油發動機做備用電源。發電機房一般設置2個送風機,一個抽風機,一送一抽功率是0.37kw,用于發電機不啟動時房間的換氣;另一個送風機是3kw,用于發電機啟動時,一同啟動的。這應該是暖通專業的問題,有哪位有經驗的大俠指點一下,每個風機的風量與風壓。
剛畢業,什么也不懂,進了一個小公司也沒人教我,靠自己摸索。希望在這個論壇的每個人都能做我師父教我點東西。謝謝大家能照顧新人。好了現在說下我的問題, 我們公司現在抽檢的風機盤管出現電機功率不匹配的問題,輸入功率高于國家標準,我查了一些資料了解電機輸入,輸出功率的關系,和風機風量冷量和輸出功率的關系,領導叫我和廠家溝通,調整輸入功率,怎么個溝通法,應該說些什么?完全沒經驗, 希望做過這些的師父們教教我。謝謝
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢?還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢? 還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
我們使用的冷卻塔是機械通風式冷卻塔,有廠家介紹可以取消電動機而以水輪機帶動,目標是節能,我們覺得有點玄,請教專家如何看待。
現在做得一個固定柴油發電機房,因為有儲油間的排風,所以我選擇用防爆型風機,但看風機樣本上一個型號有兩個不同型號配用電機,功率一大一小,這兩個都是有用的嗎?還是一用一備?向電專業提供條件的時候,是不是兩個電機的功率的都要提?請各位高手指點!
2500KW風機電機,2級,10KV,額定電流171A。采用水阻柜降壓啟動,主變壓器容量2*5000KVA,請問水阻柜采用極板固定式的還是極板移動式的?或者都可以?請說明選型原因,啟動性能等。啟動時間和啟動倍數最好選擇多少?對電機的損傷最小? 另外,電機在啟動過程中,轉速還沒降下來時,電機的星點短接,對電機繞組有沒有損傷(熱或者電傷)