七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,這樣對不對?
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
有個綜合樓,地上四層,地下一層。高壓配電室放在地下室,消防局的意見是作個氣體滅火系統或水噴霧,于是我給設計了無管網的二氧化碳滅火系統。后來甲方嫌二氧化碳系統所需罐比較多,造價高。想改用七氟丙烷。請問,七氟丙烷是什么類型的滅火劑,可以代替二氧化碳系統嗎? 還有,那個高壓配電室有接近100個平方,做無管網是否夠用。還有個根本的問題,這個配電室需要氣體或水噴霧系統嗎?我在規范上沒找到明確規定,放個推車或手提式滅火器不行嗎?各位指教,謝謝。
七氟丙烷滅火設計用量或惰化設計用量計算工具給定防護區的容積、濃度,即可換算出七氟丙烷滅火設計用量。
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
自己寫的小計算程序依據《氣體滅火系統設計規范》(GB50370-2005)規范主要是計算七氟丙烷滅火系統的設計用量、泄壓面積。希望對各位設計師有小小的幫助!
考試中的一道案例題,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準?
問題:開閉所、開閉站、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少?為什么?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張、織物等固體表面火災,宜采用20min;2 通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,應采用5min;3 其它固體表面火災,宜采用10 min;4 氣體和液體火災,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢?
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。
上海項目,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎?多謝各位不吝賜教,小弟這廂有禮了。
我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱?
圖紙簡介: 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙 高端 洋氣 上檔次! 投稿網友: tanglu_66 上傳時間: 2013-09-24 圖紙省份:
1、外貯壓式七氟丙烷滅火系統的七氟丙烷滅火劑輸送距離將大大提高,最遠輸送可達220m,更適合于遠距離輸送和大空間的防護區; 2、提高七氟丙烷滅火劑容器的充裝密度,最大充裝密度為1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷滅火劑儲瓶容積,減少氣體滅火設備投資和設備間面積; 3、輸送管路管徑相對較小,可減少管道投資; 4、可沿用已有的哈龍1301管網系統和設備間,把1301系統僅更換貯瓶就改造成外貯壓式七氟丙烷滅火系統; 5、噴嘴入口壓力較高,改善了七氟丙烷滅火劑的霧化效果,縮短了七氟丙烷滅火劑噴放時間,能更加迅速滅火,提高滅火效率。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系統解決方案提供商,國家級高新技術企業。主要產品包括火災自動報警及聯動控制系統、
七氟丙烷
我是搞消防設計的,我前些天做了一個設計,我給他們設計的是無管網柜式的七氟丙烷滅火裝置。 現在要投標了,我們要給甲方做一個投標預算,由于我對這方面也不是很明白,我想向各位前輩請教。 天花、地板的管件清單與工程量要算,那柜里面的管件安裝工程量需不需要包括進去的?
圖紙簡介: 辦公樓氣體滅火的設置,在票據庫,存放紙張的辦公室等不適宜設置自動噴水滅火系統的辦公室。圖紙包含設計說明、平面布置、系統圖。 投稿網友: apollo126 上傳時間: 2014-07-10