3.6*5.4的房間并排,按中危險Ⅰ級來算,設置濕式自噴的話,單個房間設置單排(2個)直立式噴頭的話,保護面積符合規范嗎?是不是必須要設置雙排四噴呢
建筑滅火器配置設計規范中,S---計算單元的保護面積(M2);此處計算單元的保護面積是指單層的,還是指整體面積?我按單層的計算,可每次算出來的結果都跟師傅的不符,謝謝各位高手解答.
本人在工作中經常碰到此類問題,底層為商業網點且都為小間店門,在設置噴淋系統的情況下,噴頭布置很密,按規范規定選取保護面積,則用水量非常大,但按實際火災的情況,火苗很少越過隔墻跑到令一間店門,此時這么大的噴淋用水量好像很浪費,增大了消防水泵還不說,而且消防水池也增大許多,各位同仁有什么好辦法,快點救救我
煙感隨層高的降低保護面積會減小,溫感會增大,那怎么算會增大多少呀! 火災自動報警系統設計規范沒有.是這樣!我做個地下車庫,以前別的院做個和這個差不多的,軸網間面積是163平米,他布6個溫感,比計算少三個,但消防通過了,我在想是不是高度低(3.3米)才通過的
據低倍泡沫規范第3.4.1條:泡沫噴淋系統的保護面積應按保護場所內的水平面面積或水平面投影面積確定。這句話該怎樣理解呢?比如有一500m2的甲類庫房上泡沫噴淋系統的話,其保護面積要按500m2計算,采用雨淋泡沫系統的話其系統設計流量可是很大啊!各位設計泡沫噴淋系統時對這個問題又是如何考慮的呢?
七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
一直以為一個噴頭的保護面積應該是圓形分布才對但為什么規范上說是相鄰4個噴頭的圍合范圍呢?雖說每個噴頭都是1/4的面積·但是總覺得這樣理解有點別扭·請賜教·!
1.自噴系統設置時,是不是要按最不利點來設計?2,.,這個作用面積指的是什么?
請教各位前輩,1)一只標準噴頭的最大保護面積是如何得到的呢?中危2級用每只噴頭出水量(80L/min)/噴水強度(8)=10m2,和規范中11.5m2不相同。 2)中危2級時,依照噴規條文說明7.1.2,計算得到噴頭間距為3.16米,和正方形布置時邊長3.4米并不相同,這個該怎么解釋呢? 之前在論壇中看到也有同樣的問題,但是大家并未給出明確解釋,還望能賜教下!謝謝!
如題,規范里面每個噴頭的保護面積和間距都是對應的,具體是怎么得出來的?還有在不規則的墻角處距最遠的墻角距離怎么把握?剛入行不久,拜請賜教!
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,這樣對不對?
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
最近做一個雕塑的防雷,采用的避雷針,在計算避雷針的保護面積時,遇到一個問題,就是地面的選取,什么情況下選擇地面做基準面,什么情況下選擇建筑物上的接地金屬面作為基準面,當避雷針的高度h大于滾球半徑時怎么計算保護面積?請各位大俠幫忙!
各位前輩: 在下問一個也許挺低級的問題:自動噴火設計規范上說:中危險級建筑的噴淋保護面積為200平米, 而按每個噴頭的保護面積來計算,200平米范圍內噴頭數不超過20只,那么噴淋系統中用DN100、DN150那么大的管有什么意義呢?因為設計時是假設中危險級建筑同時發生火災的面積不超過200平米時才在噴淋系統的保護范圍內,DN100的管子所能承擔的噴淋面積已遠遠超過了這個面積,請問這如何解釋?請賜請!
七氟丙烷在電信中的應用
我是新手,我想問一下,在自噴系統中的保護面積的計算。如果我的大面積是由許多小房間構成的,那我只需把最不力點處的小房間看成是保護面積對嗎?
希望能給做臨電的弟兄姊妹們提供點方便。
潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1、為什么規定這條,目的是什么? 2、如果不滿足這條,對計算有什么影響,會有什么后果? 謝謝請教高手
兄弟姐妹們,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎?有知道的朋友指點一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]
自己寫的小計算程序依據《氣體滅火系統設計規范》(GB50370-2005)規范主要是計算七氟丙烷滅火系統的設計用量、泄壓面積。希望對各位設計師有小小的幫助!