鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的?什么樣的不是沿側面全長分布的?
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限。請問哪位大俠,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,小弟不勝感激。
如何理解內力沿側面角焊縫全長分布?情況下屬于內力沿側面角焊縫全長分布?在施書2010年版中例4.4.17為支座的支承加勁肋,計算長度用的是60hf,而在例4.4.18中,突緣加勁肋用得是焊縫的全長減去2hf。為什么?
想問各位高手的是,具體什么情況下需要考慮側面角焊縫的最大計算長度呢(即小于等于60Hf)?我知道由于考慮剪力滯后,所以剪應力沿長度分布不均勻,所以驗算剪應力時要考慮最大長度限制。按這樣考慮,是否求焊縫正應力時(即垂直長度方向)就不用考慮最大長度限制?以及復雜受力情況下,可以把外力的作用分解為剪力軸力 彎矩 扭矩等,要驗算最危險點的應力時,是否該點的剪應力要考慮焊縫最大長度限制,而彎矩,軸力在該點產生的應力就不用考慮焊縫最大長度限制呢?謝謝大大們!
如題,什么情況下焊縫內力沿側面角焊縫全長分布,一般情況下是不大于60hf,梁的加勁肋與腹板的連接焊縫是不是沿全長分布啊,如果是的話,09年真題,就是按60hf計算的啊.
1、看住建部《2010年一級注冊結構工程師歷年試題及標準解答》,2007年題目第20題。根據鋼結構8.2.7條,突緣支座內力沿角焊縫全長分布?但是鋼結構設計規范8.2.7條,并沒有說明突緣支座內力是這樣分布的。。疑惑。2、同樣是2007年第18題,剪力近似公式:t=1.2V/h tw。這個近似公式怎么來的?題目直接給出來了。
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
梁腹板與柱翼緣側面角焊縫內力沿焊縫長度全長分布嗎?因為規范有條當焊縫長度大于60Hf,且內力沿焊縫長度全長分布時,焊縫計算長度取60Hf
連接一側的正面角焊縫或側面角焊縫什么意思啊?什么是一側?典型的例題中兩個蓋板上下連接對接,我怎么覺得側面角焊縫是8條阿,上面蓋板4條,下面蓋板4條?可答案側面角焊縫的條數是4條
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊?2.這個焊縫是否是對接焊縫?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接?
熔透焊縫與角焊縫的區別
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6