設計說明:鋼結構耐火等級二級。查規范,耐火時間為1小時。防火涂料的型式報告:涂刷九遍,達到厚度1.8mm,其耐火時間為2.5小時。那實際施工時應該涂刷幾遍?厚度應為多少?依據是什么?
求各位大神相助!!!!! 對于防火涂料檢驗報告(檢驗類別為:型式試驗、型式認可發證檢驗、型式認可換證檢驗)一般是按防火涂料能達到的最高耐火極限進行試驗,然后有一個對應最高耐火極限的防火涂料厚度。而在實際工程中耐火極限不一定是采用防火涂料對應所能達到最高耐火極限,而此時對應相應耐火極限的防火涂料的厚度如何確定,可以按比例進行確定,這種方法是否科學?請各位大神發表見解,最好有依據!謝謝!
摘要:以液體環氧樹脂為基料樹脂,以水性胺為固化劑;以聚磷酸銨、三聚氰胺、季戊四醇、可膨脹石墨為增效劑;以復合鐵鈦粉為防銹顏料,制備了氯化石蠟為膨脹阻燃體系;以納米TiO2、鋼結構用超薄型防火防腐涂料。當環氧涂層的交聯度達到理論交聯度的50%~70%時,涂層既有優良的防火隔熱性能,又有優良的防腐蝕性及機械性能。關鍵詞:水性涂料;防火防腐涂料;交聯度 劉成樓 隗功祥(北京虹霞正升涂料有限責任公司,102400) 0引言 現代化大型
不同的被涂鋼件和涂料品種,對應不同的施工工藝。它是使用最早、最簡單的一種涂裝方法,適用于涂刷任何形狀的物件,絕大多數防火涂料可以用此種方法施工。刷涂法涂刷很容易滲透金屬表面的細孔,可增強涂料對金屬表面的附著力。缺點是生產效率低、勞動強度大,有時涂層表面留有刷痕,影響裝飾性。施工工藝包括工藝流程、工藝條件和參數、施工方法和使用設備等。鋼基材經機械打磨后,所得涂層的附著力、初期干燥抗裂性等性能比化學洗液處理方法要好。這是由于鋼基材經機械打磨后增大了基材的粗糙度,使防火涂層牢牢地鑲嵌在鋼基材表面。
室內薄型鋼結構防火涂料的防火原理大致可歸納為以下五點:⑴、薄型鋼結構防火涂料本身具有難燃性或不燃性,使被保護基材不直接與空氣接觸,延遲物體著火和減少燃燒的速度。⑵、防火涂料除本身具有難燃性或不燃性外,它還具有較低的導熱系數,可以延遲火焰溫度向被保護基材的傳遞。⑶、薄型防火涂料受熱分解出不燃惰性氣體,沖淡被保護物體受熱分解出的可燃性氣體,使之不易燃燒或燃燒速度減慢。⑷、含氮的鋼結構防火涂料受熱分解出NO、NH3等基團,與有機游離基化合,中斷連鎖反應,降低溫度。⑸、薄型鋼結構防火涂料受熱膨脹發泡,形成碳質泡沫隔熱層封閉被保護的物體,延遲熱量與基材的傳遞,阻止物體著火燃燒或因溫度升高而造成的
1)厚型鋼結構防火涂料: 厚型鋼結構防火涂料采用噴涂機具噴涂施工,第一次界面噴涂0.3mm左右,以后相隔6-8小時涂一遍,毎遍噴涂(抹涂)5~10mm,直到要求厚度為止。 2)薄型鋼結構防火涂料: 薄型鋼結構防火涂料可采用機噴或手工刷涂施工,根據耐火等級確定涂層厚度分遍完成。每道厚度0.5~0.8mm,必須在前一道干燥后再進行下一道涂裝,一般8-12小時后涂裝下一道。 3)超薄型鋼結構防火涂料: 超薄型鋼結構防火涂料采用噴涂式手工滾涂施工,每次涂層厚度為0.3~0.5mm,相隔8-12小時一遍,達到厚度為止。 施工前,鋼結構應做徹底的防銹處理,刷上防銹漆,以免在噴涂防火涂料前重新銹蝕,噴涂前應清除表面塵污。施工環境溫度應保持在0℃以上,無穿堂風。
不一樣的被涂鋼件和涂料種類,對應不一樣的施工技術。它是使用最早、最簡略的一種涂裝辦法,適用于涂刷任何形狀的物件,絕大多數防火涂料可以用此種辦法施工。刷涂法涂刷很簡單浸透金屬外表的細孔,可增強涂料對金屬外表的附著力。缺點是出產效率低、勞動強度大,有時涂層外表留有刷痕,影響裝飾性。施工技術包含技術流程、技術條件和參數、施工辦法和使用設備等。厚型鋼結構防火涂料的特點鋼基材經機械打磨后,所得涂層的附著力、前期枯燥抗裂性等性能比化學洗液處理辦法要好。這是因為鋼基材經機械打磨后增大了基材的粗糙度,使防火涂層牢牢地鑲嵌在鋼基材外表。空氣中的塵埃對涂裝作用影響格外大,有必要采納防塵辦法,不一樣涂層請求不一樣的防塵規范。通風作用既影響涂層質量,又影響施工場合的安全衛生。施工環境對防火涂料涂裝作用有相當大的影響。通常請求施工場合環境亮堂、不受日光直曬、溫度和濕度適合、空氣清洗、風速適合、防火條件好。施工場合除應具備一定亮度或照明條件外,還請求防止日光直曬,厚型鋼結構防火涂料在烈日下施工很易形成涂膜缺點。大氣的溫濕度與涂料施工和枯燥性能聯系很大。
防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。 防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。 本產品適宜用刷涂方法進行涂裝。在涂裝前,應將涂料攪拌均勻,如涂料過稠時可適量加水,稀釋到宜涂刷、不流淌即可。第一遍的刷涂厚度以能遮蓋住基層為宜,一般不超過0.5mm。 在前一遍涂層實干后方可進行下一遍涂裝。從第二遍起可適當增加每遍的刷涂厚度,但以不流淌為宜。 最后一遍實干后,用砂紙將涂層上的刷痕打磨掉,能更好地體現出裝飾效果。 本產品也可用噴涂方法進行涂裝,涂裝步驟于刷涂方法基本一致。 注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,環境溫度宜保持在5~45℃,相對濕度不宜大于90%,空氣應流通。 當構件表面有結露時,不宜施工。 施工過程中,要根據耐火極限隨時注意測量涂層的厚度。 本產品系水性防火涂料,因此涂層無論在施工過程中還是在施工完畢后均應處于室內或避雨棚內,以避免雨淋。 結構防火涂料參考用量 1.2
NCB60-SY超薄型鋼結構防火涂料是一種溶劑型膨脹防火涂料,該涂料具有涂層薄、裝飾性好、附著力強之優點。涂覆于鋼結構表面平時可起防腐裝飾作用,受火時涂層迅速膨脹,形成均勻致密的發泡隔熱保護層,達到有效保護鋼結構之目的。一、 性能特點1. 表干時間 ≤8h2. 粘結強度 ≥0.20Mpa3. 抗震性 撓曲L /200,涂層不起層、脫落4. 抗彎性 撓曲L/100,涂層不起層、脫落5. 耐水性 ≥24h6. 耐凍融循環性能 ≥15次7. 涂層具有粘接強度高,裝飾性好,耐候性優良等特點。8. 耐火性能好耐火極限(h) 0.50 1.00 1.50 2.00涂層厚度(mm) 0.55 1.11 1.66 2.21理論用量(kg/m2) 0.65 1.25 2.05 2.80二、 施工要求1. 鋼結構涂裝施工前必須作徹底除塵、除油、除銹表面處理(標準Sa2.5級),涂刷二度防銹
2015年5月1日執行的《建筑設計防火規范》中對建筑鋼結構的防火涂料保護做了修改,想問下是不是現在所有的鋼結構建筑,所有的柱,梁,檁條都需要防火涂料呢?以前的建規中有部分是可以免除不用防火涂料的
鋼結構防火涂料發展到現在,基本上已形成多品種、系列化。鋼結構防火涂料可用不同的方法來對其分類,從所用的分散體系來分類則可分為水溶型和溶劑型;從防火形式來分類則可分為膨脹型和非膨脹型;在應用范圍上又分室外型和室內型。從厚度來分類,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品種中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶劑型兩類。薄涂型和超薄型基本上是是膨脹型,厚涂型是非膨脹型的,從鋼結構防火涂料的厚度來分類比較有代表性,目前這種分類方法用得較多,因此重點以以厚涂型、薄涂型和超薄型分類方法介紹鋼結構防火涂料。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-24 09:23 編輯 施工要點: 1、基層處理:施工前先將結構表面徹底除銹,涂刷兩道防銹漆,已涂刷防銹的鋼結構應將表面除塵、除油污等(要求防銹漆實干、漆膜無損壞確保漆膜的完整性),保持基材表面的清潔。
鋼結構防火涂層主要分為:薄涂型鋼結構防火涂料與厚涂型鋼結構防火涂料。 薄涂型鋼結構防火漆 涂層厚度在3~7mm的鋼結構防火漆稱為薄涂型鋼結構防火涂料。該類涂料受火時能膨脹發泡,以膨脹發泡所形成的耐火隔熱層延緩鋼材的升溫,保護鋼構件。 這類鋼結構涂料一般是用合適的乳膠聚合物作基料,再配以阻燃劑、添加劑等組成。對這類防火漆,要求選用的乳液聚合物必需對鋼基材具有良好附著力、耐久性和耐水性。常用作這類防火漆基料的乳液聚合物有苯乙烯改性的丙烯酸乳液、聚醋酸乙烯乳液、偏氯乙烯乳液等。對于用水性乳液作基料的防火涂料,阻燃添加劑、顏料及填料是分散到水中的因而水實際上起分散載體的作用,為了使粒狀的各種添加劑能更好地分散,還加入分散劑,如常用的六偏磷酸鈉等。該類鋼結構防火涂料在生產過程中一般都分為3步:第一步先將各種阻燃添加劑分散在水中,然后研磨成規定細度的漿料;第二步再用基料進行配漆;第三步在漿料中配以無機輕質材料、增強資料等攪拌均勻。該涂料一般分為底層和面層,其裝飾性比厚涂型好,施工采用噴涂,一般使用在耐火極限要求不超過2h建筑鋼結構上。
市場上防火阻燃涂料的品種繁多,其防火性能也不盡相同。因此,必須充分調研防火涂料各品種的作用,把握其性能,并根據基材涂層正常使用條件及火災環境條件等正確選擇防火涂料的品種。薄涂型鋼結構防火涂料由防銹底漆、主料和面漆組成,遇火時膨脹發泡,形成致密均勻的防火隔熱層,其防火隔熱層效果顯著,該涂料涂層薄,對受保護的鋼結構負荷輕;涂料施工方便,可降低工程成本。 薄涂型鋼結構防火涂料要符合以下要求:涂層與鋼基材之間以及涂層之間要粘結牢固、無脫層、空鼓等情況;涂層厚度要符合有關耐火極限的設計要求;三是涂層外觀要平整光滑、輪廓清晰、顏色均勻,無明顯凹陷、粉化、松散和浮漿,乳突已剔除,如有個別裂縫,其寬度不應大于0.5毫米。鋼結構防火涂料廣范應用于電廠(站),現代建筑及大面積,大跨度的各種裸露,隱藏的鋼結構防火保護與裝飾。鋼結構防火涂料噴涂是有相關規定的。一般設計要求厚度為經耐火試驗達到耐火極限厚度的1.2倍,以耐火極限為梁2H,柱3H,其設計厚度為梁30MM,柱35MM。第一層厚1CM左右,晾干七~八成再噴第二層,第二層厚1~1.2CM左右為宜,晾干七~八成再噴第三層,第三層達到所
請問有沒有人知道超薄型鋼結構防火漆涂刷厚度及其參考理論用量啊?我看了一下規范 規范里也只說了超薄型鋼結構耐火極限為多少的時候涂刷多厚的防火漆,但是不知道刷多厚的防火漆 1m2多少KG?我需要計算刷鋼結構的時候要用多少防火漆。請問有哪位知道的嗎?請指點一下 謝謝!
室外薄型鋼結構防火涂料是一種涂覆于室外鋼結構表面的功能性涂料,具有一定的裝飾性及防水、防腐、耐候性能,遇火時防火涂層迅速脫水成炭形成具有耐火隔熱性質的蜂窩狀致密炭層,從而提高了鋼結構的耐火極限。隨著石化等行業的迅速發展,室外薄型、超薄型鋼結構防火涂料的技術得到迅速發展。由于室外薄型、超薄型鋼結構防火涂料應用于室外環境,環境因素對涂層理化性能(耐水、耐鹽、耐酸、耐堿、耐紫外線)和耐火性能的影響十分明顯,防火涂料的防火特性要求涂料中的粘結劑含量低、填料含量高,因而
厚型鋼結構防火涂料噴涂于鋼構件的表面后,遇火時依靠涂層自身的不燃性和低導熱性形成耐火隔熱保護層,遲緩火勢對承重構件的直接侵襲,從而有效提高鋼結構的耐火極限。由于厚型鋼結構防火涂料具有不腐蝕鋼材、不與任何防腐底漆起化學反應、無刺激性氣味、涂層質量輕(結構荷載重量相對也輕)、單位涂覆面積大、遇火時不產生煙氣、不釋放有害氣體等特點,因此適用于各種新建、擴建和改建的工業與民用建筑工程中鋼結構承重構件的防火涂裝及防火保護。 厚型鋼結構防火涂料的施工工藝 1、防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。 2、防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。 3、噴涂前刷一遍東安鋼結構界面劑,待界面劑表干后采用噴涂或抹涂的方式進行涂裝。涂裝前,按粉料:乳液=1:1的比例混合攪拌均勻,使之呈無結塊稠流體狀態。稀稠度應根據涂裝方式而定,以方便施工、不流淌、粘結牢固為宜。對于特寬大型鋼材應加鋼架網,以防
本帖最后由 zhanghy84 于 2016-5-9 09:08 編輯 鋼結構采用防火涂料防火,設計圖紙是否需要明確涂料的厚度?比如按照《鋼結構防火涂料應用技術規范》 CECS24、《建筑設計防火規范》GB 50016-2014要求,鋼柱二級防火耐火時間為2.5h,必須采用40mm厚的厚涂型防火涂料才能滿足要求。根據實際了解到的情況,厚度不需要40mm也可以滿足2.5h的耐火時間要求,那么設計圖紙是否需要明確厚度呢?如果不明確厚度,按什么標準驗收呢?補充:初步設計評審時,消防隊的工作人員明確指出,他們只認規范規定的,也就是規范規定多厚就必須做到多厚。
膨脹型鋼結構防火涂料的阻燃作用是通過各成分發生的化學反應有機協調的共同結果。其阻燃隔熱原理主要通過以下方式實現:(1)脫水成炭催化劑如聚磷酸銨等受熱分解生成酸;(2)多羥基炭化劑如季戊四醇在高溫及酸催化下脫水分解成炭;(3)聚合物基料受熱熔融且在發泡劑如三聚氰胺作用下的作用下膨脹發泡,進一步形成膨脹炭化層。
超薄型鋼結構防火涂料厚度
超薄型鋼結構防火涂料厚度專題,為您提供超薄型鋼結構防火涂料厚度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超薄型鋼結構防火涂料厚度 相關的專業交流討論,更多超薄型鋼結構防火涂料厚度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子