為什么是按V形 不是K形計算
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事?。繎撌前??
請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊?哪里搞錯了?請高手,高高手們幫忙看看:handshake
熔透焊縫與角焊縫的區別
2009年真題鋼結構25題 對接焊縫 答案用 t=V/Lw *t 來計算的 很多參考書的例題中 對接焊縫都是用的 t=VS/I*t 計算的 兩種算出來答案是不同。鄙人鋼結構知識淺薄 不知此兩種情況在此題中是咋個區分的?
2009年一注專業考試上午第25題中,梁腹板與柱采用全熔透對接焊縫,真題答案解析計算剪應力是按τ=V/lwt計算,但有時候剪應力計算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 計算,請問下高手到底何時用τ=V/lwt計算,何時用τ=VS/Iwt計算?
來源: 鋼結構Cost-steelstructure 公眾號 GB 50017-2017 鋼結構設計標準
看到鋼結構書上說角焊縫隨著角焊縫尺寸的增加而焊縫強度下降,但我們在計算中一般是在計算值的基礎上再加大一點,這樣不是反而降低了安全儲備嗎?
01
埋弧焊角焊縫從中間開裂是什么原因啊?應個人分析應該不是母材原因,因為裂縫是在角焊縫中心位置,且長度達到1米。該情況在加工廠內并未出現,是拉到工地現場進行鋼梁拼接式出現的。
請教一下,這個角焊縫中“100/200”的意義是什么?謝謝!
本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 編輯 求各位大神 解答 27題 彎曲應力最大的地方應該在最上邊緣或者最下邊緣 M算出來應該是1039 求大神指點 答案給的彎曲應力最大的在1點處
《鋼規》7.1.2中第2款要求計算對接焊縫的剪應力,但卻沒有給出明確公式。在張慶芳2014《一級注冊結構工程師專業考試歷年試題 疑問解答 專題聚焦》中P546給出驗算公式為N/(lw*t)在施嵐青2014《注冊結構工程師專業考試應試指南》P224 給出公式為τ=VS/It;究竟應該采用哪個呢。我個人覺得應該按施嵐青的來,不知道對不對?
型鋼混凝土柱,如圖,柱翼緣厚度50mm,腹板厚度26mm,圖示的兩處焊縫是否都應采用完全熔透的對接焊縫,且為一級焊縫?
1.對接與角接組合焊縫僅存在于T形接頭中嗎?2.我覺得這個名字里面的角接似乎不是很合適,按我理解角接僅僅指的是L形連接,這個名字是不是取為對接與角焊縫組合焊縫更為貼切一點呢?3.對接與角接組合焊縫與一般的對接焊縫的區別是不是僅在于:前者是在后者的兩側補焊加強角焊縫呢?4.焊縫連接 接頭形式可見附圖
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限。請問哪位大俠,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,小弟不勝感激。
分享鋼結構角焊縫計算網絡圖資料