鋼結構無損探傷包括超聲檢測(UT)、射線檢測(RT)、磁粉檢測(MT)、滲透檢測(PT)和渦流檢測(ET)等五種檢測方法
超聲波無損檢測在鋼結構工程中的應用.pdf
某臨港重型裝備基地聯合廠房工程是國家重點工程,受業主委托對制造方產品進行檢測,檢測地點在制造方車間內進行。其中吊車梁鋼結構要求進行超聲波檢測。吊車梁的腹板和上翼板屬于全焊透T型焊縫結構,進行超聲波檢測應克服以下幾點問題:
鋼結構超聲波探傷及質量分級法
“容器壁厚大于38mm,其對接接頭如采用射線檢測,則每條焊縫還應附加局部超聲檢測,局部檢測比例為原檢測比例的20%”問題1.容器壁厚大于38mm的每條焊縫為什么還要附加局部超聲檢測?2.局部超聲檢測是不是就是超聲波探傷?二者有區別嗎?3.這個20%應該怎么理解?以什么為單位的百分之20?
JG/T203-2007.不知道有沒有上傳過
現將《超聲波法檢測混凝土缺陷規程》傳給大家共享,希望能為需要的同仁提供綿薄之力。
JG-T203-2007__鋼結構超聲波探傷及質量分級法
檢測數據異常 1.管斜:在檢測過程中,難免會碰到聲測管彎管的情況,管斜對我們的檢測結果有較大的影響,容易造成對缺陷的錯判或漏判,下面我們來看看管斜如何處理。 如下圖所示:直接從波形上觀察,感覺該剖面在42米以下存在大范圍缺陷。 但通過觀察PSD的變化及聲速聲幅曲線的變化,我們發現,PSD并無強烈變化,且聲速聲幅呈趨勢性漸變,應為聲測管偏斜,需
一、準備工作 1.預埋聲測管 對于直徑小于或等于 1.5m 的基樁,應埋設三根聲測管,對于直徑大于 1.5m 的基樁,需要埋設四根聲測管。聲測管應盡量選擇金屬管,管與管之間應采用螺紋連接。此外,聲測管的內徑應比換能器的外徑大 1.5cm 以上。 2.設備的檢查 在對基樁質量進行檢測之前,應首先對聲波測試儀、換能器以及顯示系統等各個檢驗儀器設備進行檢查,確保其通電后能夠正常使用。此外,還應對檢測過程中的延遲時間以及聲時修正值進行相關檢測。
鋼結構梁柱節點超聲檢測要點探索-論文 1、引言 鋼結構具有韌性好、強度高、施工相對簡便、可拆卸重復利用等優點,在工業和民用建筑上廣泛應用。隨著鋼結構工程的施工增長,許多不規范的操作便突顯出來。如不按設計圖紙加工、連接各構件;焊接工藝的制定和執行不符合要求;原料規格尺寸偷工減料,強度不達標等諸多問題。這些質量缺陷如出現在鋼結構主體框架及重要連接節點上時,更會嚴重影響工程的施工質量和使用壽命。 2、H型鋼梁柱連接節點 &
近兩年,超聲波檢測技術已經得到了廣泛的運用,市面上的各種超聲波檢測技術讓人目不暇接,因此如何挑選一款性價比高且適合自己的超聲波檢測儀成為了一個非常非常重要的問題。很多朋友們因為不懂超聲波檢測儀就用價格衡量好壞,以為越貴就越好,其實不然。超聲波檢測儀的價格取決于各個配件成本的高低,并不能直接代表性能的好壞。那么,到底該如何挑選一款好的超聲波檢測儀呢?跟著小編來一探究竟吧! 原理: 超聲波探傷是利用材料及其缺陷的聲學性能差異對超聲波形反射情況和穿透時間的能量變化來檢驗材料內部缺陷的無損檢測方法。 如何選: <
各位高手好,我們公司想用超聲波儀器檢測流量,但儀器要求輸入聲音在水中的傳播速度,而說明書里卻沒有,我的問題是:說明書是否搞錯了?是不是根本不需要輸入這個數據?想聯系廠家又聯系不上,請問各位有誰用過那家伙,能否提供一點心得體會? 本人見不勝感激!!!!!xgh99998888@163.com
鋼結構超聲波檢測
鋼結構超聲波檢測專題,為您提供鋼結構超聲波檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構超聲波檢測 相關的專業交流討論,更多鋼結構超聲波檢測相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題