現有50MW發電機(雙星型接線)一臺,機端三相每相出線1回,電流互感器選用8000/1A;中性點每相出線2回,共六回出線,設置1組電流互感器(橫差保護用),請問該中性點電流互感器的變比怎么確定?是否按發電機額定電流的一半考慮?
配套習題集200頁第7章第111題一臺35KV,2000KVA35/04變壓器的中性點電流互感器的一次額定電流?答案1000我想是3000
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
現我公司110kV主變壓器準備更換中性點電流互感器,中性點經消弧線圈接地。確定用油浸式電流互感器,請問各位大俠如何進行選型,或是有相關資料發上來我學習一下。我在網上查有的中性點電流互感器做為放電間隙作用,但是沒有消弧線圈接地方式中性點互感器的相關資料,很發愁,希望各位大俠幫助一下,不勝感激!
請教:110kV變壓器中性點流互很多地方選LJW-10型的,中性點流互為什么選10kV的,110kV變壓器中性點流互的額定電壓是根據什么確定的?
我現在做一個項目,變壓器要求做低壓單相接地盬o(hù),可是我不知道壓器中性點零序電流互感器變比如何選擇?是否有相關的規范?請各位高手指點指點!
如何替代施奈德MTE的外部互感器MTE?設計院設計用MIC5.0A.現供電所要求有接地保護。煩惱啊.................
小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
小弟初入電氣,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的。。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,謝謝
幾個電流互感器圖例還不一樣?
TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。
中性點電流互感器
中性點電流互感器專題,為您提供中性點電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點電流互感器 相關的專業交流討論,更多中性點電流互感器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題