現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
本人平時做鋼結構比較少,請問大家我這樣表示有問題嗎?翼緣的下面是否一定要放墊片?以及10的縫隙是否太大?望不吝指教。
鋼結構桿件位置安裝錯了,要卸下來,調整后重新焊到節點板上去。因為以前沒做過,想問一下,原來的焊縫是怎么弄掉?會不會損傷原來的節點板?
鋼結構質量檢測內容及方法
在大力推廣綠色建筑的背景下,在鋼鐵行業供給側改革的大背景下,鋼結構正在不斷的走向大眾的生活當中 鋼結構正越來越廣泛的應用到眾多領域當中。但是我國鋼結構建筑實現高質量發展還需要一段路要走,今天我們來談一談如何提高鋼結構構件的生產質量。【嚴格把控原材料質量】質量好的鋼材內部成分均勻,切面平順整齊,表面沒有雜志油污;但食質量較差的鋼材雜質比較多,切口參差不平,強度不夠達標。所以,采購部門在選擇原材料的時候,要謹慎選擇鋼材料的供應廠家,必須從正規途徑及購買,并且要有材質證明書,確保原料符合規定以及本工程相關工藝。【嚴格控制構件生產質量】鋼結構建筑的鋼構件是在工廠內流水作業完成制作的,然后再運輸到現場進行安裝的。所以,構件在工廠內的生產質量必須得到有效把控。現場生產必須按照工藝流程嚴格進行,尤其是構件尺寸偏差、焊縫質量和構件涂層的檢驗,必須合格達標。【嚴格控制裝卸和運輸質量】鋼結構建筑的構件數量一般較多,重量更是以噸為單位來計算的,所以,無論是堆放還是搬運,都需要注重防護,防止構件發生磕碰,出現
規范中 8.2.7 第5款 見附件圖中 ”若內力沿側面角焊縫全長分布“ 是什么意思?是否可以理解成 內力(比如軸力方向)方向與焊縫長度方向一致?如果我這么理解不正確請高手指教,舉個”內力沿側面角焊縫全長分布“的例子。謝謝條文說明中也沒有相關說明。
施嵐清2010指南P140頁【例4.6.15】題中的焊縫焊縫抗剪強度公式 =1.5V/tlw 是怎么來的?1.5和板厚t怎么換算來的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 編輯 ]
本帖最后由 無間道 于 2013-7-8 08:13 編輯 鋼結構工程由于其造價低、結構性能好、施工速度快,大量的鋼結構工業廠房、住宅小區、高層建筑、橋梁相繼出現,取代了傳統的磚混結構、混凝土框架結構建筑,由于鋼結構工程在建筑領域被廣泛應用,施工質量的好壞就直接影響工程結構的安全,如何控制工程施工質量的已引起業內人士的重視。因此,對鋼結構施工質量的控制就顯得尤為重要。本文結合實際就施工過程中對鋼結構施工質量控制談幾點體會。
圖紙簡介: 該圖紙為某鋼結構各種焊縫大樣節點詳圖匯總,圖紙包括:手工電弧焊焊接接頭的基本型式與尺寸,埋弧焊焊接接頭的基本型式與尺寸。 投稿網友: liuzekun 上傳時間: 2014-05-22
鋼結構安裝工程安全、質量控制措施提要:測量質量控制鋼結構安裝現場測量質量控制采取以下措施(1)儀器定期進行檢驗校正,確保儀器在有效期內使用,鋼結構安裝工程安全、質量控制措施。 鋼結構安裝工程質量控制措施 鋼結構安裝工程質量控制主要從以下幾個方面進行: 一、測量質量控制 鋼結構安裝現場測量質量控制采取以下措施:(1)儀器定期進行檢驗校正,確保儀器在有效期內使用,在施工中所使用的儀器必須保證精度達標。(2)保證測量人員持證上崗。(3)各控制點應分布均勻,并定期進行復測,以確保控制點的精度。(4)施工中放樣應有必要的檢核,保證其準確性。(5)根據施工區的地質情況、通視情況對測量方法進行優化,并盡量在外界條件較好的情況下進行測量。 二、焊接質量控制:焊接質量現場保證措施 1)焊接工程師、焊接質檢人員、無損探傷人員及焊工必須持證上崗。2)對各類焊接接頭編制焊接工藝評定,現場焊接參數按照焊接工藝評定進行。3)定專人保管焊機、保溫箱、檢測設備,并定期進行檢查和維
直立鎖邊鋁鎂錳合金金屬屋面系統的核心構成,是基于直立鎖邊咬合設計的特殊板形的金屬板塊,這種設計主要針對大跨度自支承式密合安裝體系。在屋面上看不見任何穿孔,因為鋼結構支架支承的方式是隱藏在面板之下的。屋面板塊的連接方式是采用其特有的鋁合金固定支座,板塊與板塊的直立鎖邊咬合形成密合的連接,這種板塊的咬合過程無須人力,完全由機械自動完成,而咬合邊與支座形成的連接方式可解決因熱脹冷縮所產生的板塊應力,該優勢反映在可制作縱向超長尺寸的板塊而不因應力影響變形。同時本屋面系統完整齊全的附件供應可滿足各種建筑形式的要求。
請問這個鋼結構焊縫表示的是什么意思?
本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 編輯 求各位大神 解答 27題 彎曲應力最大的地方應該在最上邊緣或者最下邊緣 M算出來應該是1039 求大神指點 答案給的彎曲應力最大的在1點處
鋼結構安裝質量
沒什么特別的.剛結構施工質量驗收規范
01