關于鋼結構防火涂層厚度的檢測,有兩個問題,請大俠們解答一、規范中對梁柱的測點布置如下圖, 測量結果要求在所選擇的位置中,分別測出6個點和8個點,那豈不是要分別測量6*3=18和8*4=32個點的數據,然后分別計算出平均值嗎二、薄型和超薄型的厚度用測針測量能達到測量精度嗎,畢竟鋼尺的刻度精確度最多到0.5毫米。涂層測厚儀的測量范圍一般又小于1250μm請大俠們指教,謝謝
本人985本科碩士,工程力學專業畢業,在一家甲級設計院從事結構設計3年多,目前有一家單位檢測公司想挖我過去,做鋼結構廠房、特種結構的檢測加固,由于該檢測單位與lz所從事的行業相關,因此也算近水樓臺了。用人單位比較看重我以前的力學專業背景,覺得可能對搞加固有利。本人心理沒譜,不知道加固行業究竟如何,謝謝!
:)山東省內鋼結構網架工程哪家做的比較好,前幾天我這里有個網架工程,甲方要求進行桿件錐頭位置焊縫進行超聲波探傷。質檢部門講現在網架加工都存在一個通病,就是在進行桿件錐頭自動焊接前,需要先點焊固定錐頭,但是再自動焊接完成后,超聲波檢測,都會存在2-3個點焊接不透的現象,請教怎么可以控制后這個問題??
求各位大神相助!!!!! 對于防火涂料檢驗報告(檢驗類別為:型式試驗、型式認可發證檢驗、型式認可換證檢驗)一般是按防火涂料能達到的最高耐火極限進行試驗,然后有一個對應最高耐火極限的防火涂料厚度。而在實際工程中耐火極限不一定是采用防火涂料對應所能達到最高耐火極限,而此時對應相應耐火極限的防火涂料的厚度如何確定,可以按比例進行確定,這種方法是否科學?請各位大神發表見解,最好有依據!謝謝!
各位大神,請問鋼結構探傷檢測怎么算工程量的? 1.按照鋼材噸位?沒噸收多少錢?包干檢測? 2.按照焊縫米數?這個焊縫米數怎么數又快又準確?看鋼結構深化圖?節點圖? 3.按照鋼結構構件?算構件根數? 求大神指點。。。感謝!!~~
鋼結構質量檢測內容及方法
近幾年,鋼結構得到廣泛的使用,尤其在工業廠房中。如果這類工業廠房所使用的質量不太好的話,對職工的生命安全將會產生危險。隨著大家對這一問題的關注,在工業廠房交付使用前,很多企業都會找專業的檢測單位對廠房的鋼結構進行檢測,除了一般的結構穩定性檢測外,還需特別進行鋼結構構件強度檢測。
設計說明:鋼結構耐火等級二級。查規范,耐火時間為1小時。防火涂料的型式報告:涂刷九遍,達到厚度1.8mm,其耐火時間為2.5小時。那實際施工時應該涂刷幾遍?厚度應為多少?依據是什么?
廠房鋼結構構件的安全性等級按承載能力(包括構造和連接)項目評定。構件的承載能力可通理許算最試膠確定, 相對于荷救效應進行檢驗就是承載能力項目的評定。滿足構選要求是保證構件預期承載能力的前提條件,當構造不滿足要求時,就意味著承載能力的降低,可以直接評定安全等級。構件的承載能力項目包括承載能力、連接和構造三個方面,取其中最低等級作為構件的安全性等級。鋼構件的使用性等級應按變形、偏差、般構造 和腐蝕等項目進行評定,并取其中最低等級作為構件的使用性等級。承重構件的鋼材應符合建造當時鋼結構設計規范和相應產品標準的要求。如果構件的使用條件發生根本的改變,還應符合國家現行標準規范的要求,否則,應在確定承載能力和評級時考慮其不利影響。如果承重構件的鋼材符合建造當年鋼結構設計規范和相應產品標準的要求時,說明當時的材料選用和產品質量是合格的。因為考慮到經過多年的使用都沒有出現問題,即使不符合現行標準規范的要求,但構件在使用條件沒有發生變化的情況下,應該認為材料是可靠的。如果構件的使用條件發生根本的改變,比如承受靜載的構件改成承受動力荷載、保和成改成非保品燈段所承受的有
建筑工地鋼結構常用的摩擦型和扭剪型高強螺栓在做終擰檢測時具體的力矩值如何計算,例如10.9S直徑22的高強螺栓,請教高手能給個具體計算的例題并能提示下檢測過程中應當注意大事項,謝謝了~~
鋼結構 探傷檢測不合格 ,請問是否能夠通過 設計計算 出變更的辦法 (符合安全使用要求) ,定為驗收通過呢?如果不行~~請問怎么辦
鋼結構檢測相關標準、規范鋼結構, 檢測, 規范一、設計施工標準鋼結構設計規范GB50017-2003冷彎薄壁型鋼結構技術規范GB50018-2002構筑物抗震設計規范GB50191-93高聳結構設計規范GBJ135-90工業建筑防腐蝕設計規范GB50046-1995涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級GB8923-88鋼結構防火涂料GB14907-2002鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-2001型鋼混凝土組合結構技術規程JGJ138-2001 J130-2001網架結構設計與施工規程JGJ7-1991網架結構工程質量檢驗評定標準JGJ78-91鋼網架檢驗及驗收標準JG12-1999鋼桁架檢驗及驗收標準JG 9-1999鋼桁架質量標準JG 8-1999網殼結構技術規程JGJ61-2003 J258-2003高層民用建筑鋼結構技術規程JGJ99-1998鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程J
建筑鋼結構防火要求
1)厚型鋼結構防火涂料: 厚型鋼結構防火涂料采用噴涂機具噴涂施工,第一次界面噴涂0.3mm左右,以后相隔6-8小時涂一遍,毎遍噴涂(抹涂)5~10mm,直到要求厚度為止。 2)薄型鋼結構防火涂料: 薄型鋼結構防火涂料可采用機噴或手工刷涂施工,根據耐火等級確定涂層厚度分遍完成。每道厚度0.5~0.8mm,必須在前一道干燥后再進行下一道涂裝,一般8-12小時后涂裝下一道。 3)超薄型鋼結構防火涂料: 超薄型鋼結構防火涂料采用噴涂式手工滾涂施工,每次涂層厚度為0.3~0.5mm,相隔8-12小時一遍,達到厚度為止。 施工前,鋼結構應做徹底的防銹處理,刷上防銹漆,以免在噴涂防火涂料前重新銹蝕,噴涂前應清除表面塵污。施工環境溫度應保持在0℃以上,無穿堂風。
我們2006年在廣西有一個2000千萬的鋼結構廠房工程,約定采用98定額結算,有些費用沒有約定得很清楚,雙方爭執了很長時間,其中材料檢測費應該是施工方在定額造價里已經含有的,但是構件的探傷檢測的費用又是不是也包含在定額計費里了呢?定額書上沒有明確,沒有專項定額項目。求大伙給個答案,有何依據也說一下。謝謝!
防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。 防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。 本產品適宜用刷涂方法進行涂裝。在涂裝前,應將涂料攪拌均勻,如涂料過稠時可適量加水,稀釋到宜涂刷、不流淌即可。第一遍的刷涂厚度以能遮蓋住基層為宜,一般不超過0.5mm。 在前一遍涂層實干后方可進行下一遍涂裝。從第二遍起可適當增加每遍的刷涂厚度,但以不流淌為宜。 最后一遍實干后,用砂紙將涂層上的刷痕打磨掉,能更好地體現出裝飾效果。 本產品也可用噴涂方法進行涂裝,涂裝步驟于刷涂方法基本一致。 注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,環境溫度宜保持在5~45℃,相對濕度不宜大于90%,空氣應流通。 當構件表面有結露時,不宜施工。 施工過程中,要根據耐火極限隨時注意測量涂層的厚度。 本產品系水性防火涂料,因此涂層無論在施工過程中還是在施工完畢后均應處于室內或避雨棚內,以避免雨淋。 結構防火涂料參考用量 1.2
多層鋼結構整體垂直度檢測,要求的是主要立面的角柱和其中任一中間柱,現在想問一下,主要立面有哪些?如果結構在上部某一層內收,那內收的那個立面算不算主要立面,這個內收結構如何進行垂直度檢測?
視頻地址:http://www.structure.com.cn/view/1323.html(復制瀏覽器打開) 鋼結構加固特色 1、常見鋼結構體系類型1)門式剛架結構加固2)鋼框架結構加固 2、常見構件加固 1)鋼梁加固 2)鋼柱加固 教學案例: 案例一
鋼結構漆膜厚度檢測
鋼結構漆膜厚度檢測專題,為您提供鋼結構漆膜厚度檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構漆膜厚度檢測 相關的專業交流討論,更多鋼結構漆膜厚度檢測相關內容請訪問