最近在建一鋼結構車間,類型是門型輕鋼。結構圖上給的是焊縫高度的標注,設計規范給的是焊腳寬度的要求。求教:是按照圖紙標注的焊縫高度檢驗,還是按照規范要求檢驗其焊腳寬度?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
請問下 就只有地下負一層 商業面積有8368 M2 那按規范算出來 疏散寬度需要8368x0.7(折算值)X0.85(換算系數)X0.75M/100人=37.34M ?請問計算對嗎?或是單獨按防火分區計算每個防火分區的疏散寬度滿足要求就行?還有就是哪些寬度計入疏散寬度的?比如只是計算全部疏散樓梯的梯段寬度總和還是所有通向樓梯間門的總和通向相鄰防火分區的門是否也可以計入疏散寬度謝謝
問個小問題,請問關于高層框架結構,可以做柱下條基嗎?地基承載力180kpa,柱底內力6500kn,請問條基寬度如何計算呢?如果地下室外墻呢?就是那種墻和柱子整澆的,條基寬度如何確定?感覺自己算出的不是很準確。
只有寬度680mm怎么設計衣柜?長度2000mm,狹長條帶怎么設計衣柜?房屋高度在2.7m,在1.6以上的空間可以打開對開門?
按照法規說明樓梯計算寬度,如果超過4層,就必須按照每百人1M的系數來計算,但5.5.21-1寫道可以按照人數最多一層進行計算,如表所述,次方案人數最多為第二層,可否按照表5.5.21-1中寫道的0.65的系數進行計算寬度?
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
舉例:有一DN600的管子,要修一管溝,管溝的寬度如何確定,又沒有規范明確說明的,另外,管子上有閥門,查到書上說DN250以上的管子置于管溝,要不對稱放置,一側管子外壁距管溝內壁350mm,另一側為450mm。不知這樣可否?另查到熱工一個什么書上說,分什么通行的與不通行的,不知如何界定,高手大蝦們請給以解答,在此小弟先行謝過。
次梁的寬度能與主梁一樣嗎? 請大家指點迷津在此先謝謝了[ 本帖最后由 baowei196 于 2010-3-19 18:51 編輯 ]
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
博智慧達推出HD6-20W激光焊縫跟蹤傳感器 可跟蹤0.1mm寬度縫隙 HD6-W系列焊縫跟蹤傳感器功能HD6-W系列焊縫跟蹤傳感器是一款焊接專用傳感器,用于平面、曲面、圓周焊縫的跟蹤,提升焊接質量。本系列包括以下兩個產品: HD6-20W高精度型號——可檢測0.1mm細縫,水平誤差<0.04mm,高度誤差<0.018mm,適合精密焊接。 HD6-50W通用型號——適合弧焊、氣保焊等通用焊接。原理原理是傳感器前置于焊接頭,提前檢測焊縫左右偏移和高低偏移,并將焊縫走向實時傳遞到焊槍控制單元,完成各種復雜焊接,避免焊接質量偏差,實現無人化焊接。特性可跟蹤0.1mm寬度縫隙(HD6-20W) 可達0.04mm跟蹤精度(HD6-20W) 支持多種焊接類型 確保安全焊接和完美焊縫 提高生產率 對于復雜物體降低編程工作量 具有開源的軟件架構,用戶可自行添加通訊協,與各種機器人進行配合。 <
室外排水設計規范:4.12.5 明渠轉彎處,其中心線的彎曲半徑不宜小于設計水面寬度的5倍;蓋板渠和鋪砌明渠可采用不小于設計水面寬度的2.5倍。這里的水面寬度如何理解,希望知道的解釋下
在工作中,經常會遇到開關柜的寬度與深度的說法,可是不同的人說的不一樣。有的說是開關柜操作面方向為寬度,有的說是開關柜操作面方向為深度。有點糊了,請問大家,有沒有個明確的說法?到底是怎么定義開關柜的寬度與深度?
消防栓保護寬度應為一個房間的長度加走廊寬度,本設計中的保護寬度為什么要加2.5(疏散樓梯寬度)?另外的6是代表什么意思?是房間長度+走廊寬度嗎?還是其他的意思?
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
磚混結構,墻下條形基礎的寬度如何計算,求幫助,不是毛石基礎,是混凝土的。
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
從設計院拿的圖紙,污水管DN500,覆土4m,溝槽底部寬度為1.4m,高度大概為4.5m,邊坡是1:1,地表面的寬度是11m,但實際施工中,溝槽地表面寬度需要挖11m這么寬嗎?能窄一些嗎?