本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
我們工廠有一臺S7-200的PLC ,柜子面上有一個TD200的顯示屏,前一時間出現黑屏(只顯示時間,后面部分為黑屏),過了一些時間后,好了,前些時候壞了,又是黑屏(情況一樣),我如何修啊
一臺戶式水管道分體中央空調,去年用戶報修空調電閘合不上.現場檢查發現.壓縮機接地.交流接觸器燒壞了都融在一起了.不明白為什么把接觸器燒成那樣.因為在空調主機安裝了空開和漏電保護都是根據機組的參數選用的.由于冬天不方便維修.決定春天維修.但是前些日子我同事到現場發現室外機那有好多水.走近一看機組的大片開了個大口子.大片漏了.氟系統全是水.但是冬天的時候室內機這邊有市政供暖.]目前有三個問題向各位前輩請教.1主機和內機有30多米的氟系統連接,不知30多米的氟管路怎么干燥?2為什么機組有那么多的保護會把接觸器燒成那樣.3.氟系統為什么會有水?把大片凍裂了.小弟在北京是做中央空調的建了個群59088244希望大家共同學習
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
我在修改一個沒有按比例畫的圖,他的原來標注都是輸入的數值。現在該成按比例畫圖,如何一次全部修改標注文字替代,把他全去掉。
第一幅圖中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅圖中,右上角的箭頭、小圓、半三角形跟6表示什么意思?還有圖中t=10是如何確定的?謝謝大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 編輯 ]
總工門:你們好,問問你們啊.污水泵怎么打不出水,是剛修的泵,揚程在8米左右,把立式的止回閥外蓋拆掉在打水能出來水,水不大.把蓋蓋上在打就打不出水,問什么原因? 急
關于焊縫符號的表示方法------新的08版的焊縫符號表示方法
我接了一臺冰雪兒點菜柜,2M長,兩個壓機,QD91,冷凍正常,冷藏不正常,經查是內漏,用戶要求不高,能冷就行,8到10度就可以,。于是,我用了10M銅管給盤了,是8厘的共!有6根,每根1.5M左右,,毛細管用了2M,,換了過濾器,抽空加氟,半個多小時,整個管都結箱了,連回氣管也都快結箱,溫度也開始下降以為正常了,當我高興時,回氣管卻開始慢慢的化箱,最后一直化到毛細管處,溫度也不下降了,卻上升,。。第二天,我以為是毛細管,過濾器堵,全更換了,依舊,并且只有二,三根結箱,后又化箱,,請問,老師,這是怎么回事,是哪里出問題了,是毛細太長,太短,還是盤管太少呢,謝謝老師指導!
外包柱腳中,要在鋼柱表面設置栓釘。請問栓釘與鋼柱連接的時候是用剖口焊縫?還是角焊縫?還是另外的焊縫?這需要設計給出么?
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊?哪里搞錯了?請高手,高高手們幫忙看看:handshake
關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊?2.這個焊縫是否是對接焊縫?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接?
熔透焊縫與角焊縫的區別