規范中 8.2.7 第5款 見附件圖中 ”若內力沿側面角焊縫全長分布“ 是什么意思?是否可以理解成 內力(比如軸力方向)方向與焊縫長度方向一致?如果我這么理解不正確請高手指教,舉個”內力沿側面角焊縫全長分布“的例子。謝謝條文說明中也沒有相關說明。
今天老板要我統計一個工廠的焊縫長度可是我從來沒有接觸過鋼結構,明天就要交了。。。請問大家現場焊縫的長度應該怎么統計最快?還要?同類型的焊縫數量可以從圖上看出來嗎?下圖中的圓圈里面的44是表示同類型的焊縫數量嗎?很急很急,工作量很大阿,請大家多多幫忙。。。
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的?什么樣的不是沿側面全長分布的?
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限。請問哪位大俠,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,小弟不勝感激。
05年真題上午第21題 求節點板與橫梁連接角焊縫長度 從兩方面控制 一方面就是正面角焊縫的強度 另一方面就是節點板自身抗拉強度控制 但是第二方面用《鋼規》式7.5.2計算以后再加上2t是什么意思 希望高手幫忙解答一下 個人感覺節點板的有效寬度實際就是焊縫的實際長度
箱形柱腳直角焊縫,柱受軸心靜力作用,其柱腳焊縫長度應是(2+2)L吧?為啥有本書中取(2+2*1.22)L,即兩條縫按靜力計(β=1.22),另兩條按動力計(β=1.0),β是《鋼規》中焊縫正應力σ計算公式中右端的系數。盼指教。謝謝
想問各位高手的是,具體什么情況下需要考慮側面角焊縫的最大計算長度呢(即小于等于60Hf)?我知道由于考慮剪力滯后,所以剪應力沿長度分布不均勻,所以驗算剪應力時要考慮最大長度限制。按這樣考慮,是否求焊縫正應力時(即垂直長度方向)就不用考慮最大長度限制?以及復雜受力情況下,可以把外力的作用分解為剪力軸力 彎矩 扭矩等,要驗算最危險點的應力時,是否該點的剪應力要考慮焊縫最大長度限制,而彎矩,軸力在該點產生的應力就不用考慮焊縫最大長度限制呢?謝謝大大們!
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
無偏心K形圓鋼管搭接節點焊縫長度計算
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
就是這里面有4根六類網線,平面統計可以算出導線部分,但是不能算出橋架里有到配線架之間的網線?
鋼結構規范中,直角角焊縫強度計算,角焊縫的計算長度lw的規定很明確,就是焊縫實際長度減去2hf(焊腳尺寸),可為何下面這道題中三面圍焊跟兩面側焊的lw算法不一樣呢? (見題目中紅色矩形框勾出來的部分)題中,兩面側焊,每條焊縫的計算長度是實際長度減去2hf; 而三面圍焊中,正面角焊縫的計算長度直接等于了實際長度,側面角焊縫的計算長度是實際長度減去hf。請教各位,到底是題目有問題呢,還是兩種情況計算長度的算法確實不一樣?
梁腹板與柱翼緣側面角焊縫內力沿焊縫長度全長分布嗎?因為規范有條當焊縫長度大于60Hf,且內力沿焊縫長度全長分布時,焊縫計算長度取60Hf
請問各位:1、格構柱的綴條或者綴板能否減小分肢面外計算長度? 2、單角鋼焊縫計算時,是否考慮《鋼標》2017 中7.6.1-1的強度折減系數0.85?
公司用的電纜電線都是按照100m/卷定的貨,最近發現到現場總是長度不夠,需要怎么檢驗,必須得拆開量嗎?還有沒有其他的方法?
這個窗的縫隙長度是多少?
彎錨長度和彎鉤長度一樣嗎?
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
在鋼筋翻樣時,比如梁的縱向鋼筋端有90度的彎鉤,在鋼筋彎鉤時有一個彎鉤的增值長度(要加到鋼筋翻樣長度中的),那么這個增值長度在規范中有明確的取值嗎?