對于深基坑支護工程,現在很多采用鋼格構柱作為豎向支撐,設計圖紙一般沒有注明焊縫等級和焊縫是否需要工藝評定。在此想請教各位對于這種臨時支撐的格構柱需要進行焊接工藝評定和焊縫檢測(比如探傷、超聲波之類)。有無規定。謝謝。
鋼結構驗收規范在5.2.4條規定:設計要求全焊透的一、二級焊縫應采用超聲波探傷進行內部缺陷的檢驗,超聲波探傷不能對缺陷作出判斷時,應采用射線探傷,其內部缺陷分級及探傷方法應符合現行國家標準《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結果分級》GB11345或《鋼熔化焊對接接頭射結照相和質量分級》GB3323的規定。但是《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結果分級》GB11345開篇就規定“本標準適用于母材厚度不小于8mm的鐵素體類鋼全焊透熔化焊對接焊縫脈沖反射法手工超聲波檢驗.”但大家知道,鋼結構中的T型焊縫、角焊縫可占大多數,那這些焊縫如何檢驗呢?那該如何理解和執行呢?
隨著當代建筑技術日新月異的發展,建筑結構體系的種類不斷的朝輕質、高強的方向發展,鋼管混凝土結構、鋼結構在當代建筑中使用率越來越高。尤其是在廠房建設及設備安裝中更是大量使用鋼結構。而焊接作為鋼結構的主要連接方式之一,直接影響鋼結構的施工質量,采用無損探傷的手段對焊縫進行質量檢驗是確保鋼結構工程質量的重要環節。 鋼結構無損探傷包括超聲檢測(UT)、射線檢測(RT)、磁粉檢測(MT)、滲透檢測(PT)和渦流檢測(ET)等五種檢測方法。超聲波探傷儀檢測是目前應用最廣泛的探傷方法之一。超聲波的波長很短、穿透力強,傳播過程中遇不同介質的分界面會產生反射、折射、繞射和波形轉換。超聲波像光波一樣具有良好的方向性,可以定向發射,猶如一束手電筒燈光可以在黑暗中尋找目標一樣,能在被檢材料中發現缺陷。超聲波探傷能探測到的最小缺陷尺寸約為波長的一半。超聲波探傷又可分為反射法和穿透法。穿透法的靈敏度不如反射法,因而在實際探傷中一般采用反射法來進行鋼
《鋼結構工程施工質量驗收規范》規定: 5.2.4 設計要求全焊透的一二級焊縫應采用超聲波探傷進行內部缺陷的檢驗,超聲波探傷不能對缺陷作出判斷時,應采用射線探傷,其內部缺陷分級及探傷方法應符合現行國家標準《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結果分級法》GB11345 或《鋼熔化焊對接接頭射線照相和質量分級》GB3323 的規定。 焊接球節點網架焊縫螺栓球節點網架焊縫及圓管T K Y 形節點相關線焊縫,其內部缺陷分級及探傷方法應分別符合國家現行標準《焊接球節點鋼網架焊縫超聲波探傷方法及質量分級法》JBJ/T3034.1《 螺栓球節點鋼網架焊縫超聲波探傷方法及質量分級法》JBJ/T3034.2 《建筑鋼結構焊接技術規程》JGJ81 的規定。 一級二級焊縫的質量等級及缺陷分級應符合表5.2.4 的規定。 檢查數量:全數檢查 檢驗方法:檢查超聲波或射線探傷記錄 此規定中工廠制作焊縫是屬于出廠檢驗還是進場檢驗? 出廠檢驗的意見認為工廠制作焊縫是屬于工廠制作,出廠產品是鋼構件,工廠制作焊縫作為出廠檢驗由廠家檢測部門
1、GB 50205-2020 鋼結構工程施工質量驗收標準 5.2.4 條文:
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
公司用的電纜電線都是按照100m/卷定的貨,最近發現到現場總是長度不夠,需要怎么檢驗,必須得拆開量嗎?還有沒有其他的方法?
1、首先要檢查的就是房屋的外墻,看看否有裂縫,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患)。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向、有規則的裂縫(有結構安全隱患)。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,但是對以后的影響是非常大的。 5、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,形狀外寬內窄。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的。 6、最后要檢查的就是陽臺、雨蓬等懸挑結構板了,如果這些地方有裂縫,說明存在結
小弟不才,問點跟學術無關的問題,想聽聽大手們的建議。 本人12年畢業老碩,畢業后沒有找固定工作,一直跟著導師做項目(施工監控,橋梁檢測,設計審核方面),因為現在家庭原因,想穩定下來。現在有個機遇可去本市的省交科所上班(省交通廳直屬,省交科所和省質檢站共建的一個檢測中心公司,無編合同制),同時,本人也在尋找相關關系咨詢本省的省勘院(關系不硬,還不確定能不能進去,得到消息是基本不要人,運作花錢也不確定)。現在很迷茫,不知道該去做橋檢還是使使勁去省勘做設計。具體兩個地方的收入我沒有打聽到,畢業這么多年,也沒怎么接觸過設計,做的最多的還是建模,基本上就是審核用,在一個就是建模算加載方案,寫橋檢報告。 坐標:東北某省會城市。本人老家也是這的。 畢業院校:本科西部地區某交大,碩士東北某省會工大。(我們這圈子太小了,不敢寫關鍵詞了。。。太丟人,沒混出個名堂。。。) 前輩們能給我一些建議么?現在每天都很糾結。
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
在家庭裝修中,有不少家具是裝飾公司制作的。對于這些固定家具的質量檢驗,許多消費者都非常關心。其實,您在進行家庭裝修質量驗收時,只要把握住這幾條,就可以控制住固定家具的質量。 1、高檔固定家具使用的木材、輔料和配件必須符合設計中的規定。家具制作的接縫嚴密、安裝必須牢固、配件齊全有效。家具里外潔凈,外部細光、內部砂光。 2、各種人造板部件封邊處理應嚴密平直、無脫膠、表面光滑平整、無磕碰。 3、各種塞角、壓欄條、滑道的安裝位置正確、安裝平實牢固、開啟靈活。 4、產品在涂飾前,目視光滑平整,手感無毛刺、刨痕、磨沙、逆紋,拐角無硬拐,朝向端正,均勻平直。 5、抽屜和柜門開閉靈活,回位正確。玻璃門周邊拋光整潔、開閉靈活,無崩碴、劃痕,四角對稱,扣手位置端正。 6、固定家具質量的保證,除了使用材質、制作尺寸應符合規定外,其檢驗指標如下: a.板件翹曲度:當平面對角線長度大于1400毫米時,翹曲度應小于2毫米,當對角線長度小于700毫米時,翹曲
小弟在謀工地做施工,資料報監的時候,監理總是說我的檢驗報告中的檢驗日期太早了,應該有新的 ,我想知道如何確認各種檢驗報告有效期是多長時間啊?比如,我的防火調節閥的檢驗報告上的檢驗日期是03年的,今天還是不是有效啊?幫幫我,急啊
各位前輩好,我們單位有一成套產品XLP動力配電分線箱,防護等級為IP34D。其中的數字解釋為3:防止人手持直徑不小于2.5mm的工具接近危險部件;防止直徑不小于2.5mm的固體異物進入設備外殼內。4:防止由于在外殼各個方向濺水對設備造成有害影響。D:防止人手持直徑不小于1.0mm長度不超過100mm的金屬線接近危險部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那對防護等級的檢驗是不是就按最高的要求,按“D”的要求去檢驗就行了,請哪位前輩幫助解答一下,謝謝!
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊?哪里搞錯了?請高手,高高手們幫忙看看:handshake
我是甲方,施工方與廠家定制了一批鋼材,進行施工,由于一些問題,這批鋼材已經定制完成,現在鋼材在廠家。我們與施工方進行結算,要結算這部分鋼材,我們需要去廠家,檢驗這批鋼材是否合格,需要和廠家或施工方要一些什么東西,來證明鋼材合格,比如質量保證書什么的
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?