這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
01
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的?什么樣的不是沿側面全長分布的?
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限。請問哪位大俠,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,小弟不勝感激。
分享鋼結構角焊縫計算網絡圖資料
彎矩或扭矩作用下環形角焊縫的強度計算
箱形柱腳直角焊縫,柱受軸心靜力作用,其柱腳焊縫長度應是(2+2)L吧?為啥有本書中取(2+2*1.22)L,即兩條縫按靜力計(β=1.22),另兩條按動力計(β=1.0),β是《鋼規》中焊縫正應力σ計算公式中右端的系數。盼指教。謝謝
想問各位高手的是,具體什么情況下需要考慮側面角焊縫的最大計算長度呢(即小于等于60Hf)?我知道由于考慮剪力滯后,所以剪應力沿長度分布不均勻,所以驗算剪應力時要考慮最大長度限制。按這樣考慮,是否求焊縫正應力時(即垂直長度方向)就不用考慮最大長度限制?以及復雜受力情況下,可以把外力的作用分解為剪力軸力 彎矩 扭矩等,要驗算最危險點的應力時,是否該點的剪應力要考慮焊縫最大長度限制,而彎矩,軸力在該點產生的應力就不用考慮焊縫最大長度限制呢?謝謝大大們!
請問,天正室外管線的覆土厚度是怎么計算的?
熔透焊縫與角焊縫的區別
那本書上可以找到計算方法介紹啊
鋼結構規范中,直角角焊縫強度計算,角焊縫的計算長度lw的規定很明確,就是焊縫實際長度減去2hf(焊腳尺寸),可為何下面這道題中三面圍焊跟兩面側焊的lw算法不一樣呢? (見題目中紅色矩形框勾出來的部分)題中,兩面側焊,每條焊縫的計算長度是實際長度減去2hf; 而三面圍焊中,正面角焊縫的計算長度直接等于了實際長度,側面角焊縫的計算長度是實際長度減去hf。請教各位,到底是題目有問題呢,還是兩種情況計算長度的算法確實不一樣?
2009年一注專業考試上午第25題中,梁腹板與柱采用全熔透對接焊縫,真題答案解析計算剪應力是按τ=V/lwt計算,但有時候剪應力計算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 計算,請問下高手到底何時用τ=V/lwt計算,何時用τ=VS/Iwt計算?
在實際工作中,總是遇到業主覺得你選的管材壁厚了,希望選薄一點省錢,但是作為非材料專業的水專業人士,對管材的壁厚與承壓還真是沒太多的理論認識,下面就這個問題探討個皮毛,重在學習漲知識。 如下規范有說到計算公式。 相關條文P44,如下:
關于計算沉井墊木的數量、大小、厚度
有個問題一直不太明白,請教你一下1、無采暖,或敷設在非采暖房間內的室內的消防管道是否需要做防凍處理2、需要做防凍處理的消防管道,防凍層的厚度具體該怎么計算呢?
根據建筑節能熱指標32W/M2,如何確定建筑外墻外保溫材料的厚度(外墻保溫材料采用擠塑板)?急!!!在線等!