亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 鋼結構繪圖,到底用什么好

    一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。

  • 鋼結構雨棚造價與什么有關

    現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。

  • 鋼結構住宅一(05J910-1)

    我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!

  • 鋼結構節點怎樣設計才能通過

    鋼結構節點怎樣設計才能通過

    鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的

  • 鋼結構工具小軟件detail

    還不錯的工具,奉獻給大家!

  • 鋼結構加固這樣是否可以?

    各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。

  • 鋼結構軸線偏差如何處理?

    鋼結構廠房,基礎混凝土短柱已施工完畢,軸線沿進深方向偏差較大(200-400)不等。上部采用鋼結構H型鋼梁,且有10噸吊車。請教各位前輩如何處理?

  • 多層鋼結構考慮周期比嗎

    如下,周期有問題嗎,要控制第一、第二振型為平動,第一扭轉周期與第一平動周期比小于0.9的要求嗎 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 10 0.1592 179

  • 自己設計的鋼結構公示牌

    鋼結構公示牌 高5.4米 寬6米 全部用角鋼制作

  • 鋼結構關于女墻維護條論

    鋼結構關于女墻維護條論

    這種女兒墻的頂包怎么做?

  • diaogong鋼結構PKPM視頻

    各位結構有人,現上傳雕工剛鋼結構PKPM視頻,對結構新人和在鋼結構領域不懈努力的達人都有很大的幫助!http://115.com/lb/5lbcdh4d454#雕工鋼結構視頻5.62G 115網盤禮包碼:5lbcdh4d454

  • 關于鋼結構系桿與支撐問題

    對于鋼結構門式鋼架中一般設置了柱間支撐(存在水平支撐)的情況下,此跨還用做系桿嗎?本人認為不用了....大家的意思呢?:victory:

  • 鋼結構構件切割一般要求

    鋼材下料常用的有氧割、機械切割(剪切、鋸切、砂輪切割)等方法。氧割的工藝要求: 氣割前,應去除鋼材表面的油污、浮銹和其他雜物,并在下面留一定的空間。 大型工件的切割,應先從短邊開始。 在鋼板上切割不同形狀的工件時,應靠邊靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割較復雜的,后割簡單的;窄長條形板的切割,采用兩長邊同時切割的方法,以防止產生旁彎。

  • 關于鋼結構抗震等級的困惑

    《抗規》8.1.3條規定了鋼結構房屋的抗震等級,其中備注第2條說明“一般情況,構件的抗震等級與結構相同;當某個部位各構件的承載力均滿足2倍地震作用組合下的內力要求時,7~9度的構件抗震等級應允許按降低一度確定”,現在遇到一個工程,高度小于50米,經調整后的烈度為7度,經計算滿足注2規定,降低一度取6度,按表8.1.3規定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震設計?也就是整體計算時還按照2倍地震作用計算,而涉及到抗震等級的調整,即內力調整,節點設計(8.2.5~8.2.8條內容)等均可以按照非抗震考慮,是否合理呢?還請各位*指教,不勝感激。

  • 鋼結構是否可以強彎弱剪

    不知大家有沒碰到過鋼梁凈跨很小,不能滿足抗規8.2.8-2條的情況,遇到這種情況是否只有拼命加厚梁腹板和連接板,并增加螺栓?螺栓可以增加,連接板也可以加厚,但梁腹板太厚甚至比翼緣還厚就比較怪了吧。我想既然偏心支撐處的耗能梁段可以強彎弱剪(抗規8.2.7-1條),為什么其它梁不可以呢?抗規8.2.8-2條是否僅僅針對連接板和螺栓而不包括梁腹板本身?鋼結構剪切破壞是否與混凝土不同,是延性的?

  • 關于鋼結構框架建模(求助)

    我現在需要見一個五層的鋼結構框架,因為我一直搞施工,有一定經驗,所以不讓請設計院設計了,自己設計一下,但是有些問題不太明白,再次請教各位設計高手,望不吝賜教。1、樓板采用壓型鋼板+現澆混凝土樓板,壓型鋼板型號YX76-305-915,壓型鋼板上混凝土厚60,樓板上將來鋪瓷磚,請教樓面恒荷載取多少。2、這個樓將來1到3層為商場,4、5層辦公,但是施工時沒有內墻,將來根據需要再設置內墻,這樣的話樓面活荷載取值應該多少?3、垂直提升電梯的荷載如何取值?4、自行扶手電梯荷載怎么取值?5、樓梯間荷載怎么取值?

  • 關于鋼結構計算的一個工具

    關于鋼結構計算的一個工具,這種工具很多,這個工具總體還是可以的,有一些東西還是不錯的。

  • 關于鋼結構箱型柱腳問題!

    蘭定筠實戰訓練(三)第26題關于箱型柱柱腳的焊縫尺寸計算,這道題和施嵐青指南上的一道例題完全相同,答案卻不相同。計算時到底用不用考慮軸向力?求高手解惑?。。?/p>

  • 鋼結構求助關于模型判別

    鋼結構求助關于模型判別

    請教一下,用pkpm鋼結構中支架建模,建好后看什么信息能夠判別所選鋼柱鋼梁符合要求?

點擊加載更多

松尾鋼結構

松尾鋼結構專題,為您提供松尾鋼結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與松尾鋼結構 相關的專業交流討論,更多松尾鋼結構相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

水性鋼結構防火涂料

填角焊縫

主站蜘蛛池模板: 免费视频不卡一区二区三区| 99国产精品久久久久久久成人热| 亚洲精品国产福利在线观看| 日本高清中文字幕一区二区三区| 免费大片黄国产在线观看| 国产麻豆福利a v在线播放| 成年女人色毛片免费看| 99re视频| 91久久福利国产成人精品| 理论片久久| 久久婷婷电影网| 在线观看视频中文字幕| 青青久在线| 欧美性大战久久久久久片段| 激情伊人网| 九九热这里都是精品| 黄色网址下载| 精品久久久久久久久久| 精品国产香蕉伊思人在线| 国内精品福利在线视频| 国产亚洲片| 久久乐国产精品亚洲综合m3u8| 九九久久久| 欧美成人v视频免费看| 欧美第二页| 青青青春在线观看免费2019| 人人插人人爽| 日日操天天| 香蕉久热| 夜夜躁狠狠躁日日躁2021| 在线天堂视频| 中文字幕精品在线视频| 37pao成人国产永久免费视频| se在线播放| 国产精品片| 久久精品视频网站| 男人j放进女人p全黄午夜视频| 青青青国产| 亚洲激情视频图片| 中文亚洲日韩欧美| 99久久国语露脸精品国产|