MD系列高壓羅茨鼓風機是我公司在積累多年生產制造經驗的基礎上,根據市場需求自行研發的新產品,該產品具有密封性好、效率高、噪音低、振動小、使用范圍廣等特點。(1)風機使用壓力19.6kPa至117.6kPa,廣泛應用于石油、化工、電力、水泥等領域。(2) 風機葉輪采用復合型線,嚙合完善,泄漏少,效率高。(3) 鼓風機葉輪材料是球墨鑄鐵,外形輪廓采用數控機床加工成型,齒輪5級精度,采用進口軸承,轉子動平衡品質等級不低于G6.3級,因而,產品噪音低、運行可靠。(4) 氣流脈動小,整機振動低,運轉平穩,對風機安裝基礎要求低。(5) 風機風量5 m3/min —350 m3/min,覆蓋面大,應用范圍廣,用戶可以從中選擇最合適的風機。(6)產品整機結構緊湊,體積小,重量輕。規格說明:  
脫硫氧化風機因其壓頭高,風量大等特點,目前行業內大都采用羅茨風機,而離心式氧化風機國內脫硫行業相對較少。老嚴在華電環保系統工程有限公司的項目上,首次看到離心式鼓風機作為脫硫氧化風機成功應用,幾點體會如下: 一、為了提高離心風機的出口壓力,滿足脫硫氧化風的需要,離心鼓風機采用多級形式(D型系列),可以形象地認為三臺風機串聯,該多級鼓風機與二級羅茨風機不同,二級羅茨風機實際上就是兩臺羅茨風機串聯,而多級鼓風機是一臺風機,其內部葉片是同軸多級葉片,和汽輪發電機的形式近似。下圖為多級離心鼓風機現場解體檢查情形,從中可以看出其結構。各級葉輪對流道內氣體做功,在離心力的作用下,產生壓力和動能。一份資料上說氣體壓力2/3由葉輪產生,1/3由擴壓器定子產生,具體數值老嚴就說不好了。 二、為了保證風量和壓力,其轉速比一般離心風機轉速要搞的多,被稱為高速鼓風機,為了實現高速加設增速器,使其轉速達到6-
前不久羅列了一些關于增設增壓風機旁路的想法,近日到山東幾個電廠參觀學習,見其取消脫硫旁路,并增設增壓風機旁路,夜間喝啤酒杯半,稀里糊涂間將這兩天一些體會和想法敲出來,不防稱之為(二)。 1)政府取消旁路指令應有計劃有步驟推進。取消脫硫旁路是今明兩年電廠環保工作的主要舉措,很多省份的環保廳要求在較短時間內必須完成,一方面需要機組停運,機組負荷、大修時機需要安排,特別是北方供熱機組面臨供熱壓力,更應慎重。不要將一些供熱機組逼上供熱“講政治”與不拆旁路違規罰款的絕路。 2)GGH拆除。對于無GGH的脫硫系統宜先行拆除旁路,有GGH系統因故障頻率較高,若能借大修、拆旁路時機,拆除旁路也是一種比較合適的選擇。但拆除GGH需要煙囪防腐,時間比較長。應從長計議,有步驟推行,如計劃拆除GGH是否先考慮煙囪防腐。 3)有些電廠進行了GGH改造,更換大波紋設備,降低了系統阻力,減少了故障率,特別是其吹灰系統采用了蒸汽吹掃,壓力提高到12公斤,效果明顯提高。山東某電廠吹灰器改過去伸縮式吹槍為三
脫硫工程中增壓風機安裝運行手冊。上海鼓風機廠的,
火電廠煙氣脫硫裝置為了使亞硫酸鈣漿液充分氧化成硫酸鈣,特設置脫硫氧化風機將空氣導入吸收塔,由于壓力較高的要求,氧化風機一般采用羅茨風機。根據 吸收塔液位的高低,即風機壓頭的需要,又分為一級氧化風機、二級氧風化。 1)安裝階段,注意管口清潔,嚴禁焊渣和雜物進入風機,否則可能損壞葉片。一般廠家說明書中有一句話“介質微粒尺寸不得超過風機做小工作間隙的一半”,其工作間隙很小,雜物是遠遠大于這個尺寸的,特別是鋼筋頭進入內部將發生嚴重設備故障。 2)調試時,一般空負荷先短時間運行,一般30分鐘即可。空負荷就是打開排空門(泄壓閥),機械沒問題后即可關閉泄壓閥帶負荷運行。 3)對于二級氧化風機,設置了中冷器,也就是空氣從一級風機出來,進入二級氧化風機之前先經過中冷器,來降低二級風機入口空氣溫度,如果該中冷器冷卻效果不好,將導致二級氧化風機溫度偏高,因此在調試和運行過程中要保證中冷器的冷卻水暢通和足夠流量。中冷器一般控制在40度以下。有的項目在冷卻水管路加裝壓力表,實際上關心的是流量,用水表
本帖最后由 esse2012 于 2014-1-17 14:04 編輯 當代鎂法脫硫作者丨吳東旭 近幾年鎂法脫硫在國內引起廣泛的關注,無論是進一步研究還是工業的應用其步伐明顯加快。我國擁有豐富的鎂資源,為鎂法脫硫提供了一個堅實的原料保證。 鎂法脫硫產出的脫硫副產物七水硫酸鎂與鈣法的脫硫副產物石膏存在這根本上的不同。現階段脫硫石膏成為鋼鐵、電廠企業處理的難題,脫硫石膏品質不好無任何利用價值,造成二次污染。相比七水硫酸鎂經濟價值較高,在工業、農業、食品、醫藥行業有廣泛的應用,電廠、鋼廠脫硫與肥料生產相結合既適應當前環保所提倡的循環經濟又能為鋼鐵、電廠企業帶來額外的效益,鎂法脫硫無論國內外都是一個不錯的選擇。 目前
脫硫氧化風機由于風量大、壓力高,對設計、制造水平要求較高。氧化風機對脫硫系統長期安全穩定運行至關重要,不但影響亞硫酸鈣的充分氧化,還可能導致除霧器、GGH的結垢堵塞,而在脫硫運行過程中氧化風機故障率相對較高,因此從調試、運行、維護的角度應引起重視。1)氧化風機就地壓力表的安裝位置,應在氧化風機出口和安全門之間,即處于安全門的內側,這樣才能真正反映氧化風機的壓力,如設置在排空門和安全門之間或安全門與出口門之間,是不科學的。2)在運行過程中,不要過分依賴安全門,當氧化風機出口壓力高于設備允許值時,安全門動作,排氣,由于其管徑和安全門排氣口自身排氣量有限,只能泄部分空氣壓力。在很大程度上可以理解為報警,要采取其他措施,如打開排空門泄壓等。3)每臺氧化風機都設置了出口門,該閥門大都為手動閥門。除非處于檢修狀態,建議該出口門應處于常開狀態,因為這個手動門開關狀態沒有進入DCS,如果在出口門關閉狀態啟動氧化風機,當排空門關閉后,因風機超壓很快會損壞設備。
你們都分享廢棄處理法。我來分享脫硫脫硝風機選型法。 一般電廠,化工廠等工廠的脫硫脫硝,根據工況要求 的不同,風機使用類型也不一樣。 一般風機可選擇:離心風機,羅茨風機。 下面來講講羅茨風機在脫硫脫硝時,如果選型 可對照下面參數表: 三葉羅茨風機 二葉羅茨風機 流量:0.6--196m3/min 0.6--820m3/min 壓力:9.8--196kpa 9.8--196kpa 功率:0.55-250kw 0.55-400kw 除此之外,選型時還要考慮以下幾點: 1、羅茨風機用途……污水處理曝氣用等 2
脫硫技術 PDG格式
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
近期工程出現的一個問題,幾經周折得到解決,一些心得和體會拿出來供大家探討!背景:蘇州某4X300MW燃煤火力發電廠脫硫工程脫硫島設脫硫6VKA、B段,分別對應#1、#2機組脫硫負荷,每段6kV電源引接自主廠房6kV廠用段脫硫段上最大一臺電動機即為增壓風機,功率1700kW6kV廠用段為中性點小電阻接地,故6kV電動機接地保護投跳微機綜合保護為東大金智WDZ-400EX系列脫硫6VKA、B段電源線路僅在主廠房開關柜側安裝線路保護,脫硫6VKA、B段進線柜內無保護零序CT為保定浪拜迪特制的高靈敏度電纜式CT,變比為2/0.05=40,體積非常大!零序保護零序動作電流倍數I0dz=5倍(I0e=0.02A)接地保護動作過程描述:增壓風機啟動過程中,主廠房供脫硫總電源開關接地保護動作跳閘,而增壓風機的保護未動作。分析:事后查看總電源開關內綜合保護發現動作時,三相電流幾乎
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊!或者說這個排管數是指什么啊?謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家!
不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,該池需要曝氣,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,希望大俠們指點~謝謝!
一臺離心風機,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別?假如,當風管裝在風機的出風口時,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,在保證200M3/H風量的情況下,風機能否克服200Pa的阻力?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,兩者是否是等量關系?
尺寸1.4*2.6*高0.5米,滿布過濾器。過濾器阻力220Pa,從側面送風。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米。請問要選多大風量的風機。風機全壓要多大。不勝感謝。
最近在做一個地下車庫,車庫內送風系統采用了風機以及誘導風機結合送風的方式,每臺誘導風機200W請教各位高手這種誘導風機需要每臺風機單獨做配電還是可以一根干線拖動多臺誘導風機?
24V 400W的小型風機,有問題請教大家:1、風機發出的是三相交流電,請問達到額定風速時,三相中任意兩相的電壓是多少,最高能達到多少呢 ?2、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,是不是控制器又問題?謝謝大家
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣? 會不會打印出來不好看?