一般大風量吊頂風機的噪聲都比較大,工程實際中有哪些方法可以處理呢?請教各位高手的意見,我只想到以下幾點,不正之處還請高手指點:1、機組前后的消聲器和消聲靜壓箱按照設計要求安裝2、空調機組采用吸引棉處理,機組下方局部吊頂也采用吸音棉處理,以降低噪聲3、甲方采購空調機組,盡量選用級數高的4、廠家能否考慮空調器機組增加一段消聲段,以降低機組噪聲5、施工中機組要采用減振吊鉤盡量避免機組振動產生的噪音6、在保證最末端散流器風量的情況下,根據實際情況調節電機功率,以降低噪聲
設置屋頂風機,通過7.5米高的混凝土風道把衛生間、配電室等處的污風排除。請問,屋頂風機除了滿足風量外,它的全壓怎么考慮?是不是除了風道的沿程阻力外,還要考慮衛生間等支管路上的阻力損失?
通廊式辦公樓單體長115米,每個辦公室都有對外開啟的窗戶,現在采用風機盤管空調系統,吊頂高度需要多少?吊頂高度的計算依據又是什么?需要設新風嗎?
風機盤管系統因其布置靈活,并且各房間可獨立進行調節,在賓館、酒店、辦公樓、醫院等建筑中被普遍采用。但是,常常也會因為設計、施工上的失誤帶來許多問題,其中比較常見也比較麻煩的就是吊頂滲水問題。1問題的分析與處理1.1凝水管的設置凝水管的坡度和管徑設置不當是出現滲水問題最常見的原因。由于目前建筑工程對經濟性的要求,建筑物層高普遍較低,所以吊頂的空間也受到了限制 。 風機盤管在狹窄的吊頂空間內既要走風管,還要走水管和其它管道,布置比較困難,有時甚至會出現管道打架問題。風機盤管系統的凝水一般是靠管路的坡度自流排出,在足夠的坡度下才能保證排水順暢。當吊頂空間太小時,設計中可能無法滿足凝水管的坡度要求,凝水管的坡度太小、無坡或反坡,都會使得滴水盤內的水不能順利排出,而滴水
一個9層的辦公樓,每層衛生間內設通風器,排風排入豎向風道。在風道頂部加設屋頂風機。我想問下前輩,這個屋頂風機到底怎么控制?只要衛生間通風器運行的話,屋頂風機就運行嗎?這個屋頂風機是不是必須的?我看了好多圖,有的會增設屋頂風機,有的不會增設,只用衛生間內的通風器!
一個原本作為健身房使用的房間,現在甲方改作辦公室,原設計安裝的是一臺6000風量的吊頂風柜。噪音特別大,風柜出風口處有靜壓箱,回風口處沒有。除了因為安裝原因造成的一些噪音外,主要是風柜位置的風聲特別大,請問有什么具體措施可以進行處理嗎?有人提出說采用隔音材料對風柜進行包裹。不知道這樣是否有用,如果確有這樣的處理方法,請問具體做法是怎樣的。謝謝
裝修中為了讓廚房看上去更加的好看,基本都選擇安裝廚房吊頂。而且廚房是一家健康、食物烹飪的場所,里面擺滿了各種器具,這里面包含許多風水原理。所有在裝修廚房時不能只關注廚房的布局構造,還有廚房的吊頂也同樣不能忽略其所存在的風水作用。那今天小編就來為大家介紹廚房吊頂風水講究及注意事項。1、廚房吊頂風水學之廚房天花橫梁臥室和客廳不能有橫梁壓頂的情況出現,其實廚房吊頂風水學上也講究吊頂不宜有橫梁壓頂,會導致在廚房作業有很大的壓迫感,影響廚藝操作水平,而且不自在。避免方法,將廚房天花板上的橫梁用東西包住或者用吉祥物裝修掩蓋。2、廚房吊頂宜用淺色廚房的天花板吊頂宜用淺色,地板的顏色宜深,以符合天輕地重之意,從視覺上也不會有頭重腳輕或壓頂之感。3、廚房吊頂不宜裝上天花板鏡子或尖銳物廚房吊頂時切忌在天花板上裝鏡子,鏡面將反射的光反射到人的眼睛,在辦廚時很容易收到火或者菜的燙傷,而且鏡子乃屬陰,與廚房的火難以融合,從生活角度看來,廚房油煙大,裝上鏡子難以保潔。廚房吊頂上有尖銳形狀,就如刀架在頭上,有兇險之意。4、廚房吊頂顏色不宜使用暗色廚房吊頂使用暗色,光線不夠,在
什么樣的吊頂風水好 裝修風水須知 裝修吊頂幾乎已經成為了主流,如果家中裝有一個高端大氣上檔次的吊頂無疑能給整體家居增色不少。但在裝修的時候,往往仍有不少業主會陷入誤區。今天小編就來給大家排排雷,從裝修風水的角度來看,什么樣的吊頂風水好?
屋頂風機的安裝及維護說明如下: 1、屋頂風機安裝的基礎須高出屋面,表面要求平整,以防滲水漏水,并須預埋好地腳螺栓。 2、風機底座與基礎之間加墊一層5mm橡膠板,以減少振動,地腳螺栓應配有彈簧墊圈,防止使用時松動。 3、調試運轉前應詳細檢查風機各部件,轉動葉輪應無呆滯和卡、擦現象。 4、試運轉初,先點動電機檢查葉輪旋轉方向是否正確(向下看葉輪應逆時針旋)。 5、試運轉時或正常使用中應無異常,電壓、電流、振動、噪聲均應在正常范圍內。 6、在運轉中,碰到下列情況應立即停機,查明原因,待故障排隊后方可啟動。 ① 發生強烈振動② 噪聲突然加大或發出異常響聲③ 電機冒白煙④ 電機、軸承座溫升過高。 7、當風門為電動風門,風機開啟時先開風門;關閉時,先關閉風機再關閉風門。 8、開始運轉72小時及每隔半年應檢查風機連接件、緊固件有否松動,調整傳動皮帶松緊,添加潤滑油(脂)。 9、如遇冬季下雪,冰凍日期,必須經常開動,以防大雪堵塞風機出口。
如題 跪求新風機組大樣圖和賓館建筑多聯機室內機接管大樣圖!非常感謝各位大蝦對我這剛進入暖通行業菜鳥的支持。我郵箱:zyxantler@163.com.請大家幫個忙,發至我的郵箱,先謝謝了 !
我公司的商場這兩天空調調試,發現一個普遍現象,就是吊頂式空調器正常運行時沒有漏水現象,但晚上一斷電,就會發現有水從吊頂上洇出來。施工單位檢查后確認安裝沒有問題,存水彎、坡度等都滿足要求。然后我們請廠家過來檢查,維修人員也沒有給我們明確的答復,他只是把其中一臺空調器水盤的水完全清理干凈,把風機斷電。讓我們到晚上再看看水盤里是否有水,但是這樣做的目的我并不是完全明白。具體情況我介紹一下:空調器冷量:45KW 風量:6000m3/h 余壓:220PA 冷凝水盤位于負壓段,也做了水封。有人說之所以一停機就漏水,是由于風量過大,壓頭高,從而將水帶至風機段,只是在運行的時候水滴不會落下來,當停機后,則水會通過風機段流出來。空調器拆開了,發現沒有擋水板,而且水盤也不大,比表冷器的長寬各多了15公分。
不另設新風機了。過度季節就可以新風全開了吧?為什么人家說組合式空調機組才能實現過度季節全新風呢?像這樣,吊柜不也可以實現嗎?
前輩們,屋頂風機吸風方式與常規接風管的應該不同 。壓頭應該咋取呢之前一直按有風管估算的,但總覺得不太靠譜,哪位經驗豐富的大神給指導下呢!小弟拜謝!
昨天陪設備廠家檢修風機時發現,施工隊在施工時把風機接線接反了,導致風機反轉,噪音很大,而且不一會兒電機就發燙了,質問施工隊后得到的回答是反轉不會導致發熱只能說明電機質量不行,請教各位,施工隊說的是對的還是在推卸責任(有一臺風機在檢查時已經燒了)?風機反轉會導致發熱繼而導致電機燒毀嗎?
我是空調方面的外行,請大家幫忙看看風機盤管風口和裝潢吊頂可以這樣嗎?至于風機盤管回風口好像可以和吊頂百葉窗不連接,采用天花內回風, 那么風機盤管出風口好像就不能不引到(通過軟連接到風口)吊頂下面了吧?有人說風機盤管回風方式已經不允許采用天花內回風了,是不是?
風機吊頂安裝有什么注意事項沒有?比如說型號太大的不能做吊頂了?還有就是吊頂安裝時,風機的中心標高的確定要考慮那些因素啊?
屋頂風機應就近設隔離電器。違反:《通用用電設備配電設計規范》GB50055-93第2.5.1一、三。處理:在屋頂樓梯間內增設屋頂風機的隔離開關。符合隔離要求的短路保護電器可兼作隔離電器請問大家一下,屋頂風機就是平常說的正壓,排風煙機吧。平常都是在附近做的配電箱,是否就是附近設了隔離電器呢?是一個概念嗎?