亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓熔斷器和斷路器的區別

    低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,過載、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,需要與電動刀開關、開關組合才有可能。

  • 低壓熔斷器和斷路器的比較及應用

    低壓熔斷器和斷路器的比較及應用

  • 低壓熔斷器和低壓斷路器的比較

    低壓熔斷器和低壓斷路器比較

  • 低壓熔斷器和斷路器的比較和應用

    1. 問題的提出 “都什么年代了,還使用熔斷器!”“熔斷器已經過時了!”這話似乎很有道理,但又是一個實際面對的技術問題。真的,近十多年來,無論是工業建筑、民用建筑和戶外裝置的低壓配電系統設計中,使用低壓熔斷器越來越少,大多數甚至千篇一律地使用低壓斷路器;與之相對應的是低壓配電箱中裝設熔斷器的也大大減少。在低壓配電系統保護電器的應用中,筆者認為這是一個不正確的或不全面的認識。因此,有必要對熔斷器和斷路器(以下均指低壓)進行一些比較和分析,以能更正確、合理地選用這兩種保護電器。 2. 配電線路保護和保護電器的發展 2.1 配電線路保護要求 低壓配電線路,為了防護在發生故障(如過載、短路和接地故障)時危及人身安全(間接接觸導致的電擊),或是線路過熱而導致損壞甚至引起電氣火災,配電線路應有必要的防護措施,以保護線路安全和用電安全。由于低壓配電線路遍布各種建筑以致戶外各處,發生故障的幾率大,而且有大量非專業人員可能接觸,更顯得這種防護特別重要。最主要的防護措施就是在各級配電線路裝設保護電器,

  • 低壓熔斷器和斷路器的比較和應用1(轉貼)

    低壓熔斷器和斷路器的比較和應用 摘要: 從配電線路的保護要求和保護電器發展的角度,分析和比較了熔斷器和斷路器的主要優缺點。在此基礎上,給出了設計中有關熔斷器和斷路器的選型方案。指出應正確認識熔斷器和斷路器各自的作用和特點,以及他們在不同條件下所發揮的作用。 關鍵詞: 熔斷器 斷路器 選擇性保護 Abstract: In view of protection requirement and development of protective apparatus, the main advantages and shortcoming of fuses and circuit breakers were analyzed and compared. Based on it, the selection of design scheme of fuses and circuit breakers were given out. How to recog

  • 低壓熔斷器和斷路器的比較和應用2(轉貼)

    (2) 主要問題 ① 價格很高,因此只宜在配電線路首端和特別重要場所的分干線使用; ② 尺寸較大。 4. 配電線路特點和保護電器選型 4.1 配電線路特點和對保護電器的要求 (1) 配電系統通常有樹干式和放射式兩類,還有兩者的混合系統。一般樹干式系統的干線較長,對保護電器要求較高,往往需要高檔保護電器,即選擇型斷路器。 (2) 配電線路可分為主干線、分干線和末端線路三種。主干線是從變電所低壓配電屏引出的饋電線,當為樹干式線路,此干線容量很大時,通常使用母干線。 (3) 末端線路是直接連接用電設備,短路或接地故障時,要求盡快甚至瞬時切斷電路,無選擇性要求。 4.2 配電線路故障特點 (1) 短路和接地故障,發生在末端回路多,大約占到90%以上,特別是插座回路更是如此,原因是插頭、插座和移動電器及其導線和接頭等較容易出故障; (2) 就故障類型而言,接地故障多,相間短路少,前者約占80%~90%; (3) 電動機等設備的末

  • 低壓熔斷器和斷路器 的比較和應用

    低壓熔斷器和斷路器 的比較和應用

  • 斷路器能否完全取代熔斷器

    內容摘要在當今的工作生產中,無論是工業還是民用的配電系統中,都存在著一個現象 ,那就是低壓熔斷器的使用頻率越來越少,越來越多的情況下似乎大家都更加愿意使用低壓斷路器來替代。而且這也不是單一現象,在很多配電箱中,低壓斷路器器也正在逐步取代熔斷器。 一、原因 熔斷器是一次性使用的。一旦熔斷器熔絲燒斷就得重新更換熔絲,相對增加了維護成本。而斷路器是可重復多次使用的,而空開動作后,只要故障排除,再將空開投入即可,應用維護起來較方便! 二、區別   兩者功能大致相同、作用相同但是在很多地方任然存在著不少的差異,其中包含了保護方式、動作速度、使用次數、工作原理等等區別。熔斷器與斷路器的區別具體如下: 1、熔斷器與斷路器保護方式的區別: ① 熔斷器 的保護方式是采用了熔斷形式,而當排除了故障現象之后是需要重新對它更換熔體才可以恢復供電,因此來講在維護時比較不太方便。 ② 斷路器 的保護方式是

  • 熔斷器與斷路器的比較zt

    熔斷器產品與斷器產品的優勢主要表現在: 電學特性:——高分斷能力特性:MB 熔斷器隔離開關的分斷能力為 80kA和120KA。其在實驗室中是以200KA 短路電流進行分斷能力測試的。完全滿足現實工業,電力中可能出現的最高短路情況。相同分斷能力的斷路器不僅價格昂貴而且體積過大。斷路器分斷能力分別(如200A,通常的分斷電流為10KA 或20KA。在設計當中,單方面采用斷路器保護,為滿足高短路電流保護功能,不得不將斷路器的電流等級擴大到很大,甚至1000A或1500A,才能夠達到30KA的分斷能力;而達到4000A 才能達到60KA的分斷能力。因此,常有電路設計趨向大電流,復雜化(考慮到分段選擇性),而帶來成本過高,控制復雜,維護繁瑣等問題?!蓭ж摵刹僮魅蹟嗥鞲綦x開關不同于我們國內其他的熔斷器組合產品,如熔斷器隔離組或隔離熔斷器組,后者在標準中明確規定是不可帶負荷操作的。因為熔斷器隔離開關不僅僅是隔離器,而是將高分斷能力熔斷保護和隔離和開關三者合為一體,作為開關功能,

  • 請教關于熔斷器和斷路器的問題?

    學習中... 問個 蠢問題, 請別見怪--:hug: 我看有的圖紙, 回路的分支電路不僅用了斷路器, 還用了熔斷器, 就是說過載時, 肯定熔斷器就先斷了, 但是不明白就只用斷路器不也行嗎? 過載時斷路器跳開就保護了。。為什么要用熔斷器, 斷路器兩個呢?謝謝了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-6 09:20 編輯 ]

  • 必看!低壓熔斷器與斷路器的選擇要點是什么?

    必看!低壓熔斷器與斷路器的選擇要點是什么?

    在低壓配電系統中,下級配電回路出現電流故障時候,上級保護裝置得不到有效的預防和控制。從而造成大面積停電事故的發生,甚至是造成重大經濟損失和人員傷亡事故,這一問題是低壓配電系統中研究最多的話題,也是一直以來都懸而未決的老難題。因此,在目前的低壓配電系統設計工作中,工作人員為了提高和保障用電設備安全和可靠,避免電氣設備在運行中出現火災或者觸電事故,在工作中都提出了眾多的解決思路和策略,尤其是在保護電器的選擇上,更是投入極大的精力去研究和總結,從而使得整個工程質量得到了一定的保障。一、低壓保護電器分析低壓保護電器在目前低壓配電系統中占據著重要的地位,發揮出不可替代的作用,尤其是配電線路發生故障的主要保護器件,也是避免出現故障擴張和惡化的首要環節。截至目前的社會發展中,低壓保護電器已成為業內人士工作中研究的焦點話題。其主要可以分為熔斷器和斷路器兩大類。 (1)熔斷器

  • 框架斷路器出線回路用熔斷器?

    我有一個GGD柜子。W*D*H=800*800*2200 一個刀開關,二個框架斷路器。現在客戶讓每個出線回路都用上熔斷器。NTOO的那一種。如果做上去的話。銅排就很難裝。我想框架斷路器本身就有保護功能。用熔斷器干什么呢?大家有什么看法!

  • 為什么都用斷路器,而不用熔斷器呢?

    現在我國的設計和業主方,都熱衷于選用斷路器而不用熔斷器來作為短路保護。而歐美等發達國家還有好多的業主方要求使用熔斷器來作為短路保護。從短路保護性能到造價,都是熔斷器優于斷路器。我還拜讀過一篇關于斷路器和熔斷器的比較的論文,雖然有些情況必須用斷路器,但確實存在畸形選擇斷路器的問題。我就是弄不明白,為什么都熱衷于選用斷路器而不用熔斷器。請各位發表高見討論,選擇選用斷路器而不用熔斷器原因。

  • 低壓無功補償分組回路用微型斷路器好還是用熔斷器好?

    本人在前幾年做的低壓無功補償項目中,現在好幾個項目中發生微型斷路器粘連現象,發生粘連現象的微型斷路器有施耐德等名牌產品,也有正泰等一般產品,好品質的微型斷路器從投入使用到發生粘連現象的時間比一般產品長些。

  • (干貨分享)熔斷器與斷路器的應用區別

    (干貨分享)熔斷器與斷路器的應用區別

    需要說明只有將熔斷器與開關配合起來,與斷路器進行比較才是公平的,故本文以適用在配電系統的NH-gG型熔斷器及其開關來進行闡述。NH是指高分斷能力的低壓熔斷器的統稱,NHgG型熔斷器則稱高分斷(HRC)熔斷器。1、使用和維護的方便性在低壓配電終端,電氣故障會由過載或其他原因而引起,微型斷路器可在過載后再合閘,其操作簡便,因此選用小型斷路器作為保護電器比較合適。而對熔斷器開關則必須更換熔斷器后才能重新投入使用,有時會發生一時沒有合適的熔斷器進行更換的情況。但對于由專業人士維護的低壓配電系統和普通低壓柜而言,斷路器則沒有這些優勢了。首先這些場所故障發生不頻繁;其次發生故障后不檢查就直接合上斷路器會有很大的危險,尤其是短路故障。熔斷器在發生不同故障時,其狀態也不同,為判斷事故原因提供了依據。2、短路防護一般NH-gG型熔斷器具有100kA以上的分斷能力,大大超過大多數斷路器,而普通斷路器的分斷能力在25~35kA,如果增加分斷能力,則價格成倍增加。熔斷器

  • 如何生成熔斷器或者斷路器的時間電流曲線?

    大家在考慮熔斷器和斷路器的上下級的選擇性的時候,怎么生成其時間電流時間特性?知道起在某一電流值是的熔斷時間或開斷時間?或在在某一開斷時間下的開斷電流?如下圖所示:

  • 求教:插拔式熔斷器和斷路器的區別

    最近做了個工程,業主要求把GGD開關柜的進線斷路器改為插拔式熔斷器,我對插拔式熔斷器不了解,請問各位老師,插拔式熔斷器和斷路器相比,有什么優缺點?

  • 問很菜鳥的問題,關于微型斷路器和熔斷器的

    RT14-20/1P-C16, 14,20,C分別代表什么意思?CSTM8-63/1P-C16 8,63代表什么意思?希望大家解答,先謝謝了!

  • 請教直流斷路器和熔斷器的配合問題

    20A的直流短路器到母線,再由10A的熔斷器到出線,如果出現短路熔斷器有足夠的時限先斷嗎?要是開關先跳母線將失電,可靠性太低

點擊加載更多

低壓熔斷器和斷路器

低壓熔斷器和斷路器專題,為您提供低壓熔斷器和斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓熔斷器和斷路器 相關的專業交流討論,更多低壓熔斷器和斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低壓熔斷器規格

變壓器熔斷器

主站蜘蛛池模板: 国产成+人+亚洲+欧美+日韩| 成年人在线视频免费观看| 婷婷视频网站| 日韩在线视频免费| 秋霞日韩一区二区三区在线观看 | 伊人国产在线播放| 亚洲国产精品福利片在线观看| 色3344| 日韩第六页| 日本三级香港三级人妇 下载| 欧美日韩专区国产精品| 欧美日韩看看2015永久免费| 欧美成人手机视频免费播放| 欧美激情在线精品一区二区| 欧美色综合网站| 伊人99综合| 伊人久艹| 最新国产精品精品视频| 色偷偷网站| 亚洲精品网址| 91人成网站色www免费| 3344成年在线视频免费播放男男| 3344在线成人看片| jizzzzzzzz| 国产精品久久久久久一级毛片| 国产欧美日韩图片一区二区| 今天免费中文字幕视频| 久久精品视频网站| 欧美日韩在线影院| 色妞www精品视频| 亚洲精品天堂自在久久77| 一国产大片在线观看| 免费国产精品视频| 99色影院| 国产成人高清亚洲一区91| 国产在线精品观看一区| 久久青青热| 欧美精品一区二区三区免费观看 | 国产亚洲欧美成人久久片| 久久福利网| 日本韩国三级在线观看|