各位大神,本人剛接手個小區配套工程,圖中公共照明箱中接觸器和熔斷器有什么作用?CJ10型接觸器是不是已經淘汰了?換成CJ20型的可以吧?我們在安裝時只把一次聯好,二次是不是需要做消防的來接啊?RD-16A熔斷器用RT18-32 16A的可以吧?熔芯是不是選的大啊?
請問有630A的?我手頭有個無錫藍虹電子的彩頁,貌似只有400A,還有就是外形和接線圖和VS1一樣嗎?上傳個接線圖啊,小弟感激不盡!
我是一個新手,請問各位電容器上的接觸器和熔斷器如何選?如一個50kvar的電容器要多少電流的接觸器和熔斷器,如何來計算?謝謝!
真空接觸器-熔斷器組合電器的應用
真空開關設備經過40多年的發展,在中壓領域的市場占有率已超過85%,真空開關不斷地改進和創新,積極地推動著開關設備的發展。中壓開關柜經歷了從最早的固定式開關柜、KYN1落地式手車柜以及當前的中置式開關柜,其功能更趨完善、結構更趨合理,外形尺寸日趨緊湊,也更符合市場需求。同時, 真空斷路器技術和工藝的日趨成熟,其發展經歷了由原來的絕緣支架固定結構(ZN21、ZN28等)、積木式結構到后來的絕緣筒封裝結構(VD4、VS1等),再到現在的第三代產品,即環氧樹脂APG全固封結構(VEP、VD4P等),產品的各項性能和可靠性不斷提高。作為真空接觸器-熔斷器組合電器核心元件的真空接觸器,以其體積小、重量輕、可頻繁操作等特點,在火電廠、冶金、石化、礦山和碼頭等廣泛應用。多年以來,真空接觸器的發展一直滯后于斷路器的發展,目前大部分仍以支架固定式結構為主。隨著中置式開關柜在國內大量使用,特別是火力發電廠廠用電系統對真空接觸器-熔斷器組合電器(F-C回路)的需求日益增加,一種技術和工藝完善、可靠性高、結構合理、可直接配裝于中置式開關柜的新型真空接觸器-熔斷器組合電器在發電、冶金
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
熔斷器接觸器的選擇當然根據電流來選,那么電流是怎么計算出來的呢?P=根3UI乘以功率因數,那么功率因數取多少呢1嗎?那不成了電阻性負荷了嗎?
最近我們的電容柜(6步)接觸器6個被燒壞了5個,熔斷器壞了3組(9個)。電容柜方案:三相電容三角接法,電抗器,接觸器,熔斷器保護。其中,采用NR6功率因素控制器;LC1-DWK12M7C 125A接觸器4個,LC1-DPK12M7C 80A接觸器2個;MRO RT16-00 100A熔斷器18個;電容器共16個:12個22.5kvar的,3個成一組;4個16.8kvar的,2個成一組,即4*67.5kvar+2*33.6kvar共6步。故障情況:熔斷器壞了3組(9個);接觸器6個被燒壞了5個(接頭燒焦了,只有1個完好)。請教,謝謝!!
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多，將磁心使用税紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
關于低壓補償柜中的熔斷器\接觸器\熱繼電器是如何選擇的?電抗器的安裝位置?為何電抗器的A.C相和B相的進出方式要相反?
我們公司低壓配電房,電容補償柜老是燒電容,接觸器,熔斷器,請求高手指點,我們電容是三相15KVAR,ABB的,電壓400V,接觸器用的是施耐德電容專用接觸器,熔斷器是NTOO 40A.沒有配電抗器。請高手幫我分析一下什么原因?
如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求。
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
如圖,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,到延時時間,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT、KM也一樣!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,謝謝!!
知識點:負載監控器接觸器
知識點:接觸器