低壓熔斷器不能作為電動機的過負荷保護。 熔斷器的額定電壓必須大于等于配電線路的工作電壓。 熔斷器的額定電流必須大于等于熔體的額定電流。 熔斷器的分斷能力必須大于配電線路可能出現的最大短路電流。 熔體額定電流的選用,必須滿足線路正常工作電流和電動機的起動電流。 對電爐及照明等負載的短路保護,熔體的額定電流等于或稍大于負載的額定電流。 對于單臺電動機,熔體額定電流≥(1.5-2.5)電機額定電流 熔體額定電流在配電系統中,上、下級應協調配合,以實現選擇性保護目的。下一級應比上一級小。 瓷插式熔斷器應垂直安裝,必須采用合格的熔絲,不得以其他的銅絲等代替熔絲。 螺旋式熔斷器的電源進線應接在底座的中心接線端子上,接負載的出線應接在螺紋殼的接線端子上。 更換熔體時,必須先將用電設備斷開,以防止引起電弧 熔斷器應裝在各相線上。在二相三線或三相四線回路的中性線上嚴禁裝熔斷器 熔斷器主要用作短路保護 熔斷器作隔離目的使用時,必須將熔斷器裝設在線路首端。 熔斷器作用是
所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片,當發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。
知識點:直流保護
已知低壓側N1 配電回路采用熔斷器保護,回路計算電流為200A,最大的電動機的額定電流為50A,除去最大的電動機以外的回路計算電流為160A,請計算熔斷器熔體的額定電流(計算值)最接近下列哪項數值?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的題目在采用配電手冊下面圖片中的公式計算時,我看參考答案并沒有考慮電動機的啟動電流倍數,我記得以前有專家提及配電手冊下面的公式少乘了一個啟動電流倍數,請教題目中也沒有給出啟動電流倍數,上面的題目如何計算? 提前謝謝您的回復。
低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,過載、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,需要與電動刀開關、開關組合才有可能。
低壓熔斷器和斷路器的比較及應用
昨天供配電專業考試中考了低壓熔斷器的選取問題,在下做的比較糊涂,請教哪位知道哪些書籍中有詳細的講述?如能提供一些相關的資料,那就更好了。提前謝謝您的回復。
低壓熔斷器和低壓斷路器比較
1. 問題的提出 “都什么年代了,還使用熔斷器!”“熔斷器已經過時了!”這話似乎很有道理,但又是一個實際面對的技術問題。真的,近十多年來,無論是工業建筑、民用建筑和戶外裝置的低壓配電系統設計中,使用低壓熔斷器越來越少,大多數甚至千篇一律地使用低壓斷路器;與之相對應的是低壓配電箱中裝設熔斷器的也大大減少。在低壓配電系統保護電器的應用中,筆者認為這是一個不正確的或不全面的認識。因此,有必要對熔斷器和斷路器(以下均指低壓)進行一些比較和分析,以能更正確、合理地選用這兩種保護電器。 2. 配電線路保護和保護電器的發展 2.1 配電線路保護要求 低壓配電線路,為了防護在發生故障(如過載、短路和接地故障)時危及人身安全(間接接觸導致的電擊),或是線路過熱而導致損壞甚至引起電氣火災,配電線路應有必要的防護措施,以保護線路安全和用電安全。由于低壓配電線路遍布各種建筑以致戶外各處,發生故障的幾率大,而且有大量非專業人員可能接觸,更顯得這種防護特別重要。最主要的防護措施就是在各級配電線路裝設保護電器,
要整定380V廠用系統設備保護,MCC和部分電機用熔斷器保護,380V母線段上零序保護用GL-11型,需要選擇GL-11和熔斷器熔斷特性的配合關系,急需查找相關熔斷器特性曲線參數
各位大神,本人剛接手個小區配套工程,圖中公共照明箱中接觸器和熔斷器有什么作用?CJ10型接觸器是不是已經淘汰了?換成CJ20型的可以吧?我們在安裝時只把一次聯好,二次是不是需要做消防的來接啊?RD-16A熔斷器用RT18-32 16A的可以吧?熔芯是不是選的大啊?
平時在選擇低壓斷路器時,必須考慮其極限分斷能力是為了安全的分斷短路電流,使斷路器達到一定的使用壽命,但普通的熔斷器不是一次性的嗎?在達到及超過熔體熔斷電流的時經t時間后熔斷,那熔斷器為什么也要考慮這個最大分斷能力,是不是在超過IOC時,熔斷器不能正常熔斷嗎?請高手賜教!
低壓熔斷器和斷路器的比較和應用 摘要: 從配電線路的保護要求和保護電器發展的角度,分析和比較了熔斷器和斷路器的主要優缺點。在此基礎上,給出了設計中有關熔斷器和斷路器的選型方案。指出應正確認識熔斷器和斷路器各自的作用和特點,以及他們在不同條件下所發揮的作用。 關鍵詞: 熔斷器 斷路器 選擇性保護 Abstract: In view of protection requirement and development of protective apparatus, the main advantages and shortcoming of fuses and circuit breakers were analyzed and compared. Based on it, the selection of design scheme of fuses and circuit breakers were given out. How to recog
(2) 主要問題 ① 價格很高,因此只宜在配電線路首端和特別重要場所的分干線使用; ② 尺寸較大。 4. 配電線路特點和保護電器選型 4.1 配電線路特點和對保護電器的要求 (1) 配電系統通常有樹干式和放射式兩類,還有兩者的混合系統。一般樹干式系統的干線較長,對保護電器要求較高,往往需要高檔保護電器,即選擇型斷路器。 (2) 配電線路可分為主干線、分干線和末端線路三種。主干線是從變電所低壓配電屏引出的饋電線,當為樹干式線路,此干線容量很大時,通常使用母干線。 (3) 末端線路是直接連接用電設備,短路或接地故障時,要求盡快甚至瞬時切斷電路,無選擇性要求。 4.2 配電線路故障特點 (1) 短路和接地故障,發生在末端回路多,大約占到90%以上,特別是插座回路更是如此,原因是插頭、插座和移動電器及其導線和接頭等較容易出故障; (2) 就故障類型而言,接地故障多,相間短路少,前者約占80%~90%; (3) 電動機等設備的末
低壓熔斷器和斷路器 的比較和應用
低壓熔斷器和低壓電氣裝置的兩個標準
如附件圖 為PML1低壓供用電柜主電路方案 而且多數上海也采用該配電方法在這里我想問大家幾個問題1、電度表前這個熔斷器的作用?是起到對電度表保護作用,還是起到在檢修時,可以有一個明顯的斷路點。2、不管熔斷器為為作用,熔斷器的整定電流該如何選擇?是比斷路器的大一級還是可以一樣?3,如果熔斷器只是起到在檢修時有一個明顯斷路點的話,時候可以用隔離開關代替。4,該熔斷器是否是由電業部門管理,如果不是,豈不是有偷電的危險?就這些問題,希望大家能說說,在此先謝過~~~
請教下面圖片中標注為紅色的部分為什么沒有乘以電動機的啟動電流倍數?提前謝謝您的回復。
項目類型,商務大樓;變壓器:SC10-800;電容補償要求補償容量:250kVAR;電容柜補償類型,熔斷器+接觸器+電容器+電抗器,電容器BCMJ-40-480,電抗器,CKSG-2.8/480V,7%;大廈目前未投入使用;問題,熔斷器不明原因炸裂;經測量電抗器的絕緣電阻只有2M歐;哪位老師能分析一下熔斷器炸裂的原因嗎?