我一630KVA的變電所(10/0.4),選擇210Kvar的電容進行低壓補償,那補償柜里的熔斷器式隔離開關應選多大?怎么計算的?謝謝幫忙
我看了一下樣本,那隔離開關就和家里以起前用的閘刀差不多,閘刀能直接扳下來(可以稱之為 帶負荷嗎?),但隔離開關不能帶負荷操作 保險絲、熔斷器有什么區別?
最近客戶經常問我們熔斷器式隔離開關HR5和HR6到底有什么區別,為什么價格差別這么刀,但功能完全一樣?今天就讓我來個大家解釋一下它們的區別。?? 熔斷器式隔離開關是將隔離開關和熔斷器組合一體的常用電器現在最常用的刀熔開關,多為HR5和HR6。HR3也偶爾有見到,HR17B已經不常見到了。 熔斷器式隔離開關從最早的HR17B,到HR3,再更新出HR5,HR6。 先讓我們看看HR5、HR6到底長什么樣子,如下圖:
在應用上,隔離開關熔斷器組與塑殼開關有什么區別嗎?ABB的軟啟手冊上,有兩種方案,一種是 塑殼開關+接觸器+軟啟;還有一種就是 隔離開關熔斷器組+接觸器+軟啟。說是保護配置的type1與type2。真的是沒搞懂,不知兩種方案根本區別在哪。
JB8629-2006隔離開關熔斷器組
甲方有臺90KW的清水泵,需配套一臺90KW的自耦減壓啟動柜,但甲方要求總開關選用熔斷器式隔離開關,可否?如果可以的話,那是選用HR6250/30還是HR6-400/30作為總開關?
根據IEC61818中,在電容保護前端,熔斷器是作為標準推薦的方案。熔斷器因其短路分段能力高、額定工作電壓高、耐沖擊電流大等優勢,在保護電容器的方案中,以絕對的優勢戰勝了微型斷路器。但熔斷器帶電更換問題、熔斷時發熱問題、以及如何在智能化電網中體現出遠程監控問題,給桿上變方案的優化提供了一個難題。 ABB的熔斷器式隔離開關Easyline,將所有的問題都迎刃而解。V0級的材料,材料分類不含鹵素,所有重要部件均使用聚酰胺(PA),都將異常狀況下帶來的風險降到了最低。優化的設計,讓帶電更換熔斷器變得安全可靠,并為電容器的檢修、更換提供了明顯的斷開點,將檢修人員因帶電檢修帶來的危險降到了最低。眾多的附件中,熔斷器檢測器能夠將熔斷器的狀態傳輸到遠方進行檢測?!獢嗦菲饔⒉啪W
10KV 配電線路上的分支支線及T接單臺配電變壓器時,因配變容量小并考慮經濟性,一般都在高壓側采用跌落式熔斷器。它即作為分、合電器,兼作短路保護,以作為配電箱(盤)和低壓線路的后備保護。當分支線上檢修施工時,拉下熔斷器管,利用其明顯開斷點,可確保檢修安全。因此跌落式熔斷器要農村電網中廣泛應用。 跌落式熔斷器在戶外實際運行一段時間后,彈簧銹蝕、上觸點壓力過小或磨損、熔絲管兩點距離變動等原因,使熔絲管轉動不靈活,當利用絕緣棒送電時經常難以合上,有時要將熔絲管挑到下觸點槽內也很費力;在下端保護范圍內有故障后,熔絲熔斷的電弧往往燒壞觸點;日曬、溫度劇變使瓷體裂紋以及對橫擔放電等一些故障也常有發生。這時就要對整條線路停電后再進行處理或更換。但目前供電企業、用戶都對供電可靠性提出很高的要求,當主線路上分支線較多時,整條線路停電帶來和矛盾往往顯得非常突出。 為此,在分支線路跌落式熔斷器的上端,應加裝一組隔離開關(運行中未發現隔離開關的故障,其動、靜觸點接觸好,可通過電流在,無電弧煉蝕),并使隔離開關固定橫擔與跌落式熔斷器固定橫擔保持一定距離(為檢修安全,≥0.7m),在拉
請問各位大蝦:電容柜中的電源開關一定要用一定要用帶熔斷器的隔離開關嗎?如果電流小于800A的話,能不能用塑殼斷路器替代?
近日,上海華通電氣有限公司研發出的新型SG5系列負荷-隔離開關及SGR5系列負荷-隔離開關熔斷器組面市,為SG1及SGR1的升級換代產品。
10kv變電站進線采用跌落式熔斷器保護與斷路器+隔離開關的區別在哪里,很多10KV電壓以下等級變電站都采用跌落式熔斷器保護變壓器,為什么不采用斷路器+隔離開關
我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,發一份給我好嗎?謝謝。email:lron@tom.com
選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,還能不能用這個開關了?
負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,都用的是220,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教。
問題如題,網上有人說應該采用熔斷器式隔離開關和開關熔斷器組,是用來保護隔離開關和電容之間的母線的,如果是這樣的話我想問一下為什么GGD型出線柜為什么不需要呢? 求各位大神詳解
1熔斷器在低壓配電系統中的地位 a. 低壓配電系統的保護電器主要是低壓斷路器和低壓熔斷器。保護電器是電路故障時避免導致電擊和引起電氣火災的重要器件,合理選擇保護電器,正確整定其參數,是達到預期目的的重要保證。 b. 在我國上世紀80年代中后期,出現一種錯誤的傾向:認為斷路器是先進的,而熔斷器是落后的、過時的產品,從而很少使用熔斷器,這種傾向應該得到糾正。
我想問的是現在低壓進戶,如果分斷電流較高的話,通常采用塑殼斷路器,否則普通住宅型都采用普通電子式斷路器,現在隔離開關用的很少了??;(除了價格原因外)我覺得沒有理由不用斷路器啊?另塑殼斷路器與電子式斷路器區別什么地方呢?請高手解答我的困惑~
為什么有的箱子進戶用的空開,有的用的隔離開關,具體怎么用?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢?這個殼架電流什么意思?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇???
送電時,應先合電源側的隔離開關,后合負荷側的隔離開關;斷電時,先拉負荷側的隔離開關,后拉電源側的隔離開關。必須嚴格按照操作程序進行操作,以保證安全。這是規程上說的。可為什么要這樣規定呢?既然斷路器斷開了,先操作哪一側有區別嗎?
請問隔離開關的額定電流要按上級斷路器整定電流的1.5倍選取嗎?比如,上級出線計算電流90A,出線斷路器整定電流為100A,那么下級配電箱的進線隔離開關是選125A,還是至少要選160A的?