知識點:組合電器
35KV負荷開關-熔斷器組合電器為何絕大多數廠家沒有給出轉移電流和交接電流的技術參數,并且轉移電流和交接電流的計算是否與10KV一致。
負荷開關-熔斷器組合電器標準
在發生短路后,限流熔斷器已經切除短路故障,為什么還要熔斷器上的撞擊器可迅速撞開負荷開關的脫扣機構使負荷開關分閘,從而保護變壓器(我理解不需要負荷開關分閘這步,我哪里理解錯了?)謝謝
近年來,在10kV配電變壓器的保護和控制開關的選用中,由于負荷開關—熔斷器組合電器與斷路器相比具有結構簡單、操作維護方便、造價低、運行可靠等優點,從而使組合電器獲得廣泛的應用。在實際應用中,如何正確選用組合電器,負荷開關、熔斷器與變壓器如何合理選配參數,是關系到能否發揮組合電器作用,保證系統安全運行的關鍵問題。 1轉移電流的校驗 由于組合電器的三相熔斷器熔體熔化具有時間差,三相熔斷器中有一相首先斷開后,撞擊器動作,此時可能出現另兩相熔斷器尚未熄弧開斷,而撞擊器出擊形成由負荷開關切斷故障電流的現象,即原本由熔斷器承擔的開斷任務轉移給負荷開關承擔。因此轉移電流是指熔斷器與負荷開關轉換職能時的三相對稱電流。低于該
變壓器為6KV 1250KVA,現配負荷開關熔斷器組合電器FN11-12DR/100-31.5(熔芯為125A)是否滿足求? 應如何選配壓氣式負荷開關熔斷器組合電器
真空接觸器-熔斷器組合電器的應用
10KV負荷開關及負荷開關熔斷器組合電氣,負荷開關柜中負荷開關可用手柄進行合分操作,而負荷開關熔斷器組合柜中手柄只能進行彈簧儲能,合分由按鈕來進行,這是為什么,為什么不能用手柄進行合分操作呢,有的廠家的柜子合閘可以用手柄,但分閘也是一個按鈕,為什么要設計成這樣?
負荷開關--熔斷器組合電器選用中的技術問題 摘要: 近年來,在10kV配電變壓器的保護和控制開關的選用中,由于負荷開關-熔斷器組合電器與斷路器相比具有結構簡單、操作維護方便、造價低、運行可靠等優點,從而使組合電器獲得廣泛的應用。在實際應用中,如何正確選用組合電器,負荷開關、熔斷器與變壓器如何合理選配參數,是關系到能否發揮組合電器作用,保證系統安全運行的關鍵問題。 近年來,在10kV配電變壓器的保護和控制開關的選用中,由于負荷開關-熔斷器組合電器與斷路器相比具有結構簡單、操作維護方便、造價低、運行可靠等優點,從而使組合電器獲得廣泛的應用。在實際應用中,如何正確選用組合電器,負荷開關、熔斷器與變壓器如何合理選配參數,是關系到能否發揮組合電器作用,保證系統安全運行的關鍵問題。 1 轉移電流的校驗 由于組合電器的三相熔斷器熔體熔化具有時間差,三相熔斷器中有一相首先斷開后,撞擊器動作,此時可能出現另兩相熔斷器尚未熄弧開斷,而撞擊器出擊形成由負荷開關切斷故障電流的現象,即原本由熔斷器承擔的開
真空開關設備經過40多年的發展,在中壓領域的市場占有率已超過85%,真空開關不斷地改進和創新,積極地推動著開關設備的發展。中壓開關柜經歷了從最早的固定式開關柜、KYN1落地式手車柜以及當前的中置式開關柜,其功能更趨完善、結構更趨合理,外形尺寸日趨緊湊,也更符合市場需求。同時, 真空斷路器技術和工藝的日趨成熟,其發展經歷了由原來的絕緣支架固定結構(ZN21、ZN28等)、積木式結構到后來的絕緣筒封裝結構(VD4、VS1等),再到現在的第三代產品,即環氧樹脂APG全固封結構(VEP、VD4P等),產品的各項性能和可靠性不斷提高。作為真空接觸器-熔斷器組合電器核心元件的真空接觸器,以其體積小、重量輕、可頻繁操作等特點,在火電廠、冶金、石化、礦山和碼頭等廣泛應用。多年以來,真空接觸器的發展一直滯后于斷路器的發展,目前大部分仍以支架固定式結構為主。隨著中置式開關柜在國內大量使用,特別是火力發電廠廠用電系統對真空接觸器-熔斷器組合電器(F-C回路)的需求日益增加,一種技術和工藝完善、可靠性高、結構合理、可直接配裝于中置式開關柜的新型真空接觸器-熔斷器組合電器在發電、冶金
有人說負荷開關熔斷器組合電器應用于保護煤礦用變壓器(100KVA-400KVA)時,因負載多是50-200多KW絞車用電動機,會造成熔斷器頻繁熔斷,而不適合采用,對主要是照明\民用負荷的小區用戶,則無此問題,不知是否這樣?,有否改進措施,請多多指教?
負荷開關-熔斷器組合電器選用中的技術問題 近年來,在10kV配電變壓器的保護和控制開關的選用中,由于負荷開關-熔斷器組合電器與斷路器相比具有結構簡單、操作維護方便、造價低、運行可靠等優點,從而使組合電器獲得廣泛的應用。在實際應用中,如何正確選用組合電器,負荷開關、熔斷器與變壓器如何合理選配參數,是關系到能否發揮組合電器作用,保證系統安全運行的關鍵問題。 1 轉移電流的校驗 由于組合電器的三相熔斷器熔體熔化具有時間差,三相熔斷器中有一相首先斷開后,撞擊器動作,此時可能出現另兩相熔斷器尚未熄弧開斷,而撞擊器出擊形成由負荷開關切斷故障電流的現象,即原本由熔斷器承擔的開斷任務轉移給負荷開關承擔。因此轉移電流是指熔斷器與負荷開關轉換職能時的三相對稱電流。低于該值時,首開相電流由熔斷器開斷,其他兩相電流由負荷開關開斷。大于該值時,三相電流僅由熔斷器開斷。轉移電流是我們在選用組合電器時應注意的一個重要指標,假如選用不當,負荷開關所能承受的轉移電流不足夠,將無力承擔開斷兩相短路電流的任務而引起開關的爆炸。
10KV負荷開關的國家標準額定短時耐受電流是多少?10KV負荷開關-熔斷器組合電器的額定電流具體指什么?我覺得應該是熔斷器的額定電流啊?為什么銘牌上刻的都是125A呢?
民用建筑的10/0.4kV變電所設計中,對于變壓器容量不大的情況下,高壓側經常采用負荷開關-熔斷器組合電器作為保護,那么多大容量以上的變壓器就不能采用這種保護方式呢?以及采用這種保護方式會有什么其他的問題?下面針對這種保護方式來分析一下。 一、采用負荷開關-熔斷器組合電器(配有撞擊器)
20世紀90年代后期,我國經濟發展較快的沿海地區及一些較發達的內陸地區廣泛采用了環網結線及多回路配電的開閉所、開關站模式,以優化電纜配電電網結構。SF6全絕緣開關柜具有全封閉、免維護、尺寸小、性能優異、安全可靠的特點,深受用戶的歡迎。環網柜由最初的空氣絕緣環網配電單元發展到緊湊型SF6環網配電單元,最近發展到可擴展的SF6全絕緣環網柜或多回路配電柜,使SF6全絕緣開關技術獲得了長足的進步和發展。特別是計算機技術、電子技術、傳感技術、光纖通訊技術等多項技術應用于環網柜或多回路配電柜中,使產品更加小型化、智能化。 □SF6全絕緣環網柜或多回路配電柜的技術特點 SF6全絕緣環網柜或多回路配電柜的技術特點主要表現在以下幾個方面: (1)模塊化設計,各單元模塊可任意組合和擴展而無需充放氣,便于方案組合及高壓計量的設計,適應范圍廣。SF6全絕緣斷路器進出線柜(真空或SF6滅弧)、負荷開關進出線柜、母聯柜、計量柜、負荷開關一熔斷器組合電器柜,以及TV柜(帶開關或不帶開關),組合方案可為單單元、兩單元、三單元、四單元等緊湊組合,為SF6全絕緣環網柜或多回路配電
之前一直從事化工廠所供配電,10kV系統均用斷路器回路配電,現從事電力系統供配電,10KV系統大多采用負荷開關熔斷器組合電氣回路供電,求問這兩者除了按照容量大小選擇外,還有別的使用區別嗎,綜保系統有不一樣嗎?
有沒有板后接線,然后熔斷器也在后面安裝的?我目前常用的是廈門電控QSA系列,但是熔斷器全部為前面安裝,維護起來很不方便,如果有在后面安裝,就方便多了。
知識點:熔斷器 熱繼電器與熔斷器都遵循“安秒”特性,即電流超過額定值越多,動作時間越快。但熱繼電器與熔斷器的保護方式是不同的,熱繼電器只能作過載保護而不能作短路保護;而熔斷器則只能作短路保護而不能作過載保護。熱繼電器可重復使用,而熔斷路在保護線路后,熔芯燒毀,需要更換。
如題,請教大家為什么負荷開關-熔斷器組合電器柜最大只能保護1250KVA的變壓器,再大就不行了呢
知識點:熔斷器組合電器