請問知道的朋友們,漏電保護器與漏電斷路器之間有什么區別,哦還有漏電繼電器,他們之間功能上有什么不同,都用在什么場所呢?哪個功能多些呢?哪個價格高些,謝謝了。
本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,還要考慮額定電壓、額定頻率、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,外行瞬間就凌亂了有木有?!具體該怎么選。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,每月還要按一次測試鍵,就算是這樣,也不能保證按完后的一個月內保護器一直
漏電斷路器是電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。漏電斷路器用于防止人身觸電,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。那么,漏電斷路器工作原理是什么呢? 漏電斷路器和漏電保護器的區別又是怎樣的呢? 一、漏電斷路器工作原理
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的?請各位指教一下···
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。
我公司所用的是3相漏電保護式短路器,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,但是,三相380V電機沒問題,請問大伙什么原因?
哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團
請問380V電,進四極的漏保空開,然后出來取N和A相作220V電,請問這樣接可以嗎?A,N相漏電,漏保能否動作?
空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器。我們看下圖:圖中,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。
請問下前輩漏電保護器和剩余電流動作斷路器有什么區別?是不是漏電保護器只是有漏電開路的功能,而剩余電流動作斷路器既有漏電開路的功能,又有過載保護的功能?
看了前輩設計的圖紙,發現漏電保護開關多用在插座這路,照明就采用斷路器,那動力設備如發動機是否需要采用漏電保護開關?謝謝指教!
弱問:call: :loveliness: :time:還有一個。。1P+N,N是什么意思?要切斷零線嗎?我知道2P是要切斷零線的[ 本帖最后由 dangguojingy 于 2010-10-14 10:00 編輯 ]
1.單相斷路器帶漏電保護器,檢測“L+N”線。2.三相四極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3+N”線。3.三相三極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3”線,不檢測“N”線。我的問題是:化驗室有三臺插座箱。1#箱有3相5極、3相4極插座;2#箱有3相4極、單相3極插座;3#箱有3相5極、3相4極插座、單相3極插座。每臺插座箱各配一臺總斷路器帶漏電保護器,作為本箱的保護。額定電流已確定,應該配哪種斷路器帶漏電保護器?根據前面關于L、N電人的帖子中認同人數比較多的內容,我想3臺箱都選三相三極斷路器帶漏電保護器。但我個人認為“2#和3#箱”的單相插座接上單相負荷漏電就會動作,單相插座將不能正常。敬請各位討論。
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
(小型斷路器+漏電保護模塊)和漏電保護斷路器有什么區別啊?使用范圍有什么講究嗎?
漏電保護器與剩余電流動作斷路器的區別是什么?用途上有什么要注意區分的地方嗎?價格方面兩個比較又是什么樣的呢?請各位幫幫忙?
漏電保護器和漏電斷路器區別
漏電保護器和漏電斷路器區別專題,為您提供漏電保護器和漏電斷路器區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護器和漏電斷路器區別 相關的專業交流討論,更多漏電保護器和漏電斷路器區別相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題