前段時間做了一個高校工程,每層21戶設一個帶計量配電箱,5層樓共105間宿舍;每間宿舍設2個1P+N漏電斷路器(ABB和德力西各半),一個出線為風扇空調,一個出線管插座及照明(帶用電識別器)。如下圖。現在問題出現了,不管是ABB或者是德力西的一天有幾十個漏電開關頻繁跳閘,特別是晚上跳閘更厲害。(現在實測:相對地絕緣正常,相電壓400V,零線對地有幾十V電壓)施工方告知該樓接地線未從配電室引出,而是接到該大樓的接地網上面,不知道這有影響沒?)。我懷疑是配電室引出的零線有問題,但又不能確定,因此不知道現在該從何查起。急啊!高校都要開學了。。。。希望大家幫忙分析下找到故障緣由:Q
各位高手,最近遇到個難題,我這邊一個售樓處,一共三層,三樓未投入使用。是從臨時箱變引入電源。最近箱變總是跳閘。售樓處總電箱卻不跳。昨晚單獨送一樓電,運行三個小時箱變跳閘。今天上午單獨分別送一樓,二樓的電也不跳。下午一起送電,五分鐘箱變跳閘。初次遇到這種問題。請各位高手指點一下!感激不盡!
我家里以前用的總開關是刀閘,用30A的保險絲老是燒,前幾天我換了德力西的漏電斷路器,斷路器莫明其妙跳閘 我用的是德力西DZ47LE C40的漏電斷路器,估計家用電器總功率6KW左右,剛接上時推閘后沒什么問題,可是每天用到晚上12點以后,其他人都睡了,只有樓下一家小超市還用點時漏電斷路器就跳閘了,且斷路器上的小黑按鈕也彈出來了,第二天早上再推起,白天又沒問題了,到晚上12點以后又會跳,請各位大師幫忙分析一下原因
壓縮機功率7.5kw,本身帶控制柜和保護接地。進線采用5x10,配電選用微斷D32A帶漏電保護,結果電源一通就跳閘。斷路器換成D32A,不帶漏電保護就能夠正常工作。請問大家,這是什么原因造成的,難道是漏電電流小了30MA
昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳
我做了一個多層小區的住宅電氣設計,每個單元都的進線采用4極漏電斷路器保護TIL1S-160/125/4A型,可是在住戶裝修時,老是跳閘;不過平日用電倒不跳。請教各位老師,是不是因為我采用的斷路器是N極通過電流脫扣器,與相線一起分合造成的。應該怎樣處理為好呢?我是設計新手,小女子這廂先謝過了。
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
這里有一座11層的民用住宅,配電總開關使用的漏電斷路器,分戶插座用的是漏電斷路器,現在用戶有一個使用的漏電斷路器就跳,分戶的斷路器不會跳。不知是什么原因
漏電斷路器跳閘后的解決辦法第一輪篩查檢查是否有新的電器剛剛加入電路,將該電器去除,合閘觀察。新電器可能是內部發生故障或功率過大,引起過載。如果沒有新電器,則要檢查該斷路器下的所有插座(跳閘后沒電的插座),看插著插頭的插座上是否有被燒過的黑色,問問電器上有沒有燒糊的味道。如果有,則該用電器內部短路或漏電了(判斷是短路還是漏電,可通過觀察復位按鈕狀態),可以拿出去維修了。拔下該插頭,電路即可回復正常。第二輪篩篩查查看跳閘原因——觀察復位按鈕。確定好是漏電跳閘還是非漏電跳閘后,開始做第一步檢測。第一步檢測:漏電——拔下所有用電器插頭,合閘,觀察斷路器是否跳閘,排除線路漏電的可能性。如果沒有繼續跳閘,則線路中沒有漏電,可繼續下一步檢測。如果線路中有漏電,可直接進行第三輪篩查。非漏電——拔下所有用電器插頭,合
這幾天接觸到這樣一件事,一個正泰160A的漏電斷路器每天早上7點到7:30跳閘,跳閘后怎么也合不上,電源主線三火線經互感器接入漏電斷路器和電表,漏電斷路器出線分為十幾路(每路均經過一個三相的D47斷器通往各戶經由電表后再經過一個三相的D47斷路器,然后分成幾路,有通往燈的有通向插座的,通向燈的經過一單相斷路器,通向插座的經過一兩相漏電斷路器),現在的問題是每天早上7點到7:30,跳160A的漏電斷路器,跳閘后怎么也合不上,將160A的漏電斷路器出線的三相火線拆掉,仍合不上,經多次試驗,將160A的漏電斷路器出線的零線中的一路拆掉后,可以合上斷路器,再將160A的漏電斷路器出線的三相火線接上,又合不上閘了,后將其分出的十幾路中的一路,通過其經過的斷路器斷開后,能合上160A的漏電斷路器,經過查實,拆掉的那路零線與斷開的那路線(共三火一零)是通往同一戶的,過一個多小時后,再將斷開的那路零線接上,沒有跳閘,將斷開的斷路器合上,跳閘,只得又將通向這戶的斷器斷開,但是零線沒斷,合上閘,正常,為了保證其它戶正常用電,上午就沒再找原因,到下午4點,合上通向這戶的斷路器,不跳閘,但是一開這戶里
該漏保安置在工地臨電二級配電箱里,主要負荷為:9臺3kW人工挖孔樁用升降機(同時最多用6臺)和3臺1.5kW潛污泵(不常用,偶爾用來排水),可這兒一星期之內就燒壞了兩個100A漏保,照片里是最近燒壞的漏保照片,請各位大神幫忙找找原因
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢?
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?
本人施工的一6層住宅樓工程。一個配電總柜,內設總開關一個,為漏電斷路器,漏電動作電流300mA。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,只合上總的漏電斷路器。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點。
請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)
今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1、連接移動電氣設備的配電線路2、高溫場所3、潮濕場所4、有水蒸氣的場所5、強烈振動場所對于第2、5條有點不理解,高溫場所、振動場所與設漏電有什么關系呢?希望高手能指點一下
我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,開水器帶的電源是三相5線,把N線和PE線接在配電箱的外殼,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),送電就跳,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上),這種開水器應如何接漏電保護?