亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 漏電斷路器為何一送電就跳?

    我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,開水器帶的電源是三相5線,把N線和PE線接在配電箱的外殼,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),送電就跳,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上),這種開水器應如何接漏電保護?

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?

  • 請關于漏電斷路器的問題

    本人施工的一6層住宅樓工程。一個配電總柜,內設總開關一個,為漏電斷路器,漏電動作電流300mA。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,只合上總的漏電斷路器。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因

  • 求助:關于漏電斷路器的問題.

    請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)

  • 關于漏電斷路器的設置問題

    今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1、連接移動電氣設備的配電線路2、高溫場所3、潮濕場所4、有水蒸氣的場所5、強烈振動場所對于第2、5條有點不理解,高溫場所、振動場所與設漏電有什么關系呢?希望高手能指點一下

  • 關于漏電斷路器的接線問題

    請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點。

  • 又是關于漏電斷路器的問題

    今天到一同事家處理故障,家中廚房的漏電開關合不上了,漏電指示彈出,是國產正泰的,為雙級雙線的16A,廚房有四個插座,以為插座受潮,全部打開后,挑開火線,仍然合不上,漏電指示還是彈出,后來測試開關,挑掉出線,在開關的出線樁拿燈泡一試,閃爍,判斷應該是漏電開關有問題了,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,開關可以合上。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,怪事出現了,進線處為左火右零,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,結果合不上閘,仍然為漏電指示,后來把出線的零火對調后,重合成功。回來與同事探討此事,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,不知道本壇的各位大俠如何看?為什么在國產正泰上就正常,施耐德的就不行?

  • 關于漏電斷路器損壞原因

    畢業后,一直在從事電子廠房的電氣工作,很少用到塑殼漏電斷路器,現在工地施工現場布置臨時用電,定制了一批二級箱,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,自從投入使用后,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,第一次是在工地突然停電又來電之后;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,后把開關拆開后,里面有個1.8K的電阻,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,而新的開關里面絕緣電阻是有的。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊。我想問下大俠們:1、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好?2、請大家幫我分析下第二次漏保損壞的原因。3、如果推薦使用的開關型號,大家有那種適合的德力西型號推薦一下。

  • 關于三相漏電斷路器的問題

    請教各位前輩個問題1、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,是選型錯了還是有其他什么原因,有什么解決辦法。2、有臺氣泵三相電機的,輕載時能夠啟動,略微重載時就像缺項的故障,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),這是就會動作斷開。

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷,不帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?

  • 請教:漏電斷路器這個參數的含義?

    請教:漏電斷路器這個參數的含義?

    圖中lzd是什么參數?謝謝!

  • 求教:三菱漏電斷路器問題

    求教:三菱漏電斷路器問題

    為什么三菱漏電斷路器(NV125-SW 、NV250-SW)接線為3相接線,而不是通常看到的其他漏電斷路器接線為3相加1相零線接線?另請教漏電短路器的工作原理?謝謝!

  • 消防電源進線用漏電斷路器嗎?

    有一工程,消防負荷為二級,電源引自室外,一路常用,一路備用。現在問題是,電源進戶后,用不用漏電斷路器。若用,必將影響消防用電的可靠性;若不用,漏電故障及電氣火災如何防范?

  • 小型漏電斷路器的現實疑問?

    用戶家里的兩臺小型漏電負載端的零線短接了,使得漏電可以在22mA動作的,現在要超過30mA才能動作,造成產品的不合格。 請問問什么會這樣?

  • 漏電斷路器能否用搖表搖火線與零線?

    用一臺搖表搖一臺DZ20L-250/3N300的漏電斷路器的C相和N相,發現搖表指針近乎為零,請問是不是表示C和N相連通,這樣會不會燒壞漏電斷路器內元件。

  • 漏電保護斷路器的用法問題

    我公司所用的是3相漏電保護式短路器,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,但是,三相380V電機沒問題,請問大伙什么原因?

點擊加載更多

漏電斷路器dz47le-63

漏電斷路器dz47le-63專題,為您提供漏電斷路器dz47le-63相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電斷路器dz47le-63 相關的專業交流討論,更多漏電斷路器dz47le-63相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

160a漏電斷路器

多功能漏電斷路器

主站蜘蛛池模板: 国产精品麻豆高清在线观看| 色网在线免费观看| 亚洲一级色片| a级毛片免费网站| 免费毛片电影| 伊人色综| 国产精品久线观看视频| 日本一区二区视频免费播放| 伊人久久免费| 国产亚洲精品美女2020久久| 日批视频免费| 精品国产90后在线观看| 久久狠狠色噜噜狠狠狠狠97| 亚洲精品中文字幕麻豆| 99热在| 欧洲大片在线播放| 国产成人综合95精品视频免费| 国产日韩欧美亚洲| 污网站在线免费观看| 2021久久精品国产99国产精品| 美女被免费网站在线视频软件| 一级做a爰片欧美一区| 成人在线小视频| 色男人在线| 99热成人精品热久久66| 欧洲大片在线播放| 久久精品电影院| 欧美国产综合视频在线观看| 在线不卡视频| 精品牛牛影视久久精品| 亚洲欧美日韩人成| 国产精品久久久香蕉| 亚洲成a人片毛片在线| 成年人视频在线观看免费| 日韩在线观看不卡| 99re视频| 日韩精品视频在线免费观看| 久久亚洲精选| 青青久在线精品视频| 午夜精品久久久久久影视riav| 男男chinese同志网站|