  • 漏電只報警不動作的斷路器

    昨天在施耐德的易選通上無意看到iC65微斷是不能只報警不動作的。。。那大家來講講哪些斷路器能做到漏電至報警不動作。。。。

  • 【求助】漏電斷路器RCD誤動作,超不解

    最近碰到這樣一個問題,公司的一批漏保RCD安裝到一個工地老是出現不間斷跳閘的現象。RCD所帶的負載是一些日光燈,(RCD型號是DPN 16A。DPN的意思就是L和N同時斷開。)首先懷疑是RCD的動作整定值偏小(按國家標準要求終端負載RCD的動作值應該是15mA<30ma),后將出現跳閘的產品拿到專用測試臺上測試,動作電流是25ma,后來換了另外一個廠家的產品,同樣的測試機臺和測試方法它的動作電流是21ma,替代原來的故障產品,未出現跳閘現象。我的問題:1、為什么動作電流小還不會跳閘?2、除了泄漏電流外還有其它什么因素會影響動作呢?

  • 防止變頻器漏電斷路器誤誤動作技術

    我們在日常使用中踫到有在變頻器輸入電路中配置漏電保護器的,但是送電后漏電斷路器經常會跳脫,原因又找不到,許多人都認為是變頻器品質出了問題,其實這里面是有原因的,就這個問題做一個分析。 漏電斷路器額定電流設計 變頻器輸出是以PWM(脈寬調制,類似高速開關)方式控制,因此會發生高頻率的漏電電流,若要在變頻器一次側加裝一般漏電斷路開關時,建議請以每臺變頻器選擇200mA以上的感度電流且動作時間為0.1秒以上的漏電斷路關開使用,但不保證該漏電斷路關開一定不會跳脫,必須考慮下列各因素才能決定系統漏電電流之大小,并選定適當的漏電斷路開關及必要措施來改善送電后漏電斷路器跳脫之現象。 一般漏電斷路開關之額定電流選擇計算公式如下: I△n ≧ 10*〔Ig1+Ign+3*(Ig2+Igm)〕 Ig1、Ig2:商業運轉時電纜線之漏電電流。 Ign:變頻器輸入側噪聲濾波器之漏電電流。 Igm:商業運轉時馬達之漏電電流。 由上述公式之相關變動參數

  • 漏電斷路器的拒動作的種類及原理

    1、在TN-C-S系統中,如果檢測電路在TN-C段PEN線與L線之間,所以在TN-S段的PE線上的漏電,漏電斷路器會拒動作; 2、在TN-S系統中,由于電路安裝人員把N線接入開關,如果在N線斷路,在L線出現漏電時,由于檢測電路不會檢測到漏電信號,漏電斷路器會出現拒動作; 3、在TN-C-S系統中,由于電路安裝人員把N線與PE線接在一起,如發生漏電,漏電斷路器會出現拒動作; 4、在安裝使用時,由于漏電斷路器靈敏度選擇過低,而實際產生的漏電值沒有達到規定值,也將拒動作; 漏電斷路器的誤動作主要原因有以下幾種: 1、在TN-C-S系統中,由于電路安裝人員把PE線和N線接反,將引起誤動作; 2、在照明與動力合用的三相四線制電路中,錯誤的選用了三極漏電斷路器,負載的零線直接在保護器的電源側而引起誤動作; 3、漏電保護器附近有大功率電器,當電器開合時產生電磁干擾會引起誤動作; 4、相線與零線的絕緣電阻太低,部分電流經漏電處泄露大地,使電路正常時通過零序電流互感器的

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 幫我分析一下這個漏電斷路器動作的原因

    工程簡介:機加工車間,一路低壓進線,變壓器在室外,整個接地系統均為TN-S。車間進線處裝設了漏電斷路器,整定300mA。設備運來之前,只有照明負荷,運行良好。設備運進來一部分后,出現了怪現象,不管動力設備有沒有運行,只要照明負荷運行超過2~3小時,總進線漏電斷路器就跳閘。具體地說:動力負荷開,照明不開,不動作;動力負荷開,照明開,2~3小時動作;動力負荷不開(只有動力配電箱的指示燈亮,照明開),2~3小時動作。電工用臨時漏電斷路器測試每條照明回路,都不動作。換了一個進線漏電斷路器,依然如故。燈具均為自帶鎮流器和電容補償的金鹵燈。漏電動作前進線電流表讀數遠遠小于斷路器整定電流。請大家分析一下漏電動作的原因。另外這個漏電功能取消違反規范嗎?

  • 塑殼漏電斷路器動作電流與時間

    JGJ 46-2005 規定:額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mA·s。也即是說,動作電流與動作時間只能這樣配合:100mA*0.3s \ 150mA*0.2S \300mA*0.1s *****但為什么還有這樣型號的漏電斷路器生產:例如:200mA *0.2s \300mA*0.2s \150mA*0.3s \200mA*0.3s****不就是不符合規范?還能通過驗收用上去?

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?

  • 請關于漏電斷路器的問題

    本人施工的一6層住宅樓工程。一個配電總柜,內設總開關一個,為漏電斷路器,漏電動作電流300mA。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,只合上總的漏電斷路器。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因

  • 漏電斷路器為何一送電就跳?

    我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,開水器帶的電源是三相5線,把N線和PE線接在配電箱的外殼,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),送電就跳,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上),這種開水器應如何接漏電保護?

  • 關于漏電斷路器的接線問題

    請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點。

  • 關于漏電斷路器的設置問題

    今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1、連接移動電氣設備的配電線路2、高溫場所3、潮濕場所4、有水蒸氣的場所5、強烈振動場所對于第2、5條有點不理解,高溫場所、振動場所與設漏電有什么關系呢?希望高手能指點一下

  • 求助:關于漏電斷路器的問題.

    請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)

  • 又是關于漏電斷路器的問題

    今天到一同事家處理故障,家中廚房的漏電開關合不上了,漏電指示彈出,是國產正泰的,為雙級雙線的16A,廚房有四個插座,以為插座受潮,全部打開后,挑開火線,仍然合不上,漏電指示還是彈出,后來測試開關,挑掉出線,在開關的出線樁拿燈泡一試,閃爍,判斷應該是漏電開關有問題了,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,開關可以合上。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,怪事出現了,進線處為左火右零,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,結果合不上閘,仍然為漏電指示,后來把出線的零火對調后,重合成功。回來與同事探討此事,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,不知道本壇的各位大俠如何看?為什么在國產正泰上就正常,施耐德的就不行?

  • 關于三相漏電斷路器的問題

    請教各位前輩個問題1、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,是選型錯了還是有其他什么原因,有什么解決辦法。2、有臺氣泵三相電機的,輕載時能夠啟動,略微重載時就像缺項的故障,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),這是就會動作斷開。

  • 關于漏電斷路器損壞原因

    畢業后,一直在從事電子廠房的電氣工作,很少用到塑殼漏電斷路器,現在工地施工現場布置臨時用電,定制了一批二級箱,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,自從投入使用后,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,第一次是在工地突然停電又來電之后;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,后把開關拆開后,里面有個1.8K的電阻,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,而新的開關里面絕緣電阻是有的。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊。我想問下大俠們:1、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好?2、請大家幫我分析下第二次漏保損壞的原因。3、如果推薦使用的開關型號,大家有那種適合的德力西型號推薦一下。

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷,不帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?

  • 請教《漏電斷路器拒動作與誤動作主要原因》中問題點

    漏電斷路器的拒動作主要原因有以下幾種:1、在TN-C-S系統中,如果檢測電路在TN-C段PEN線與L線之間,所以在TN-S段的PE線上的漏電,漏電斷路器會拒動作; 2、在TN-S系統中,由于電路安裝人員把N線接入開關,如果在N線斷路,在L線出現漏電時,由于檢測電路不會檢測到漏電信號,漏電斷路器會出現拒動作; 3、在TN-C-S系統中,由于電路安裝人員把N線與PE線接在一起,如發生漏電,漏電斷路器會出現拒動作; 我想請問,在TN-C-S系統中,如果檢測電路在TN-C段PEN線與L線之間,漏電保護器能推的上嗎?因為在進入建筑物的時候PEN線做了重復接地啊

點擊加載更多

漏電斷路器誤動作

漏電斷路器誤動作專題,為您提供漏電斷路器誤動作相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電斷路器誤動作 相關的專業交流討論,更多漏電斷路器誤動作相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 噜噜噜噜色| 日本韩经典三级在线播放| 高清免费毛片| h网站在线| 91成人啪国产啪永久地址| 亚洲国产成人综合| 中文字幕在线免费视频| 伊人网狼人| 伊人a.v在线| 影音先锋色69成人资源| 一级做a爰片欧美一区| 亚洲区精品| 亚洲日本片| 一级做a爰片久久毛片免费| 亚洲综合视频一区| 伊人热久久| 亚洲精品视频在线免费| 色偷偷亚洲天堂| 亚洲一区乱码电影在线| 2019久久久高清456| 97视频网站| 成人免费网址在线| 国产69精品久久久久9999| 国产高清在线精品| 国产一级精品毛片| 精品视频网| 毛片在线视频| 人人看人人想人人爽| 色吊丝国产永久免费网址| 天天综合亚洲| 亚洲一区二区在线免费观看| 悠悠在线观看精品视频| 日韩在线看片中文字幕不卡| 福利视频久久| 成人乱码| 精品国产专区91在线尤物| 咪咪爱在线视频| 日本免费人成网ww555在线 | 3344成年在线视频免费播放男男| 91精品网站天堂系列在线播放| 成人免费视频一区二区|