亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 35kV戶外真空斷路器選擇

    35kV戶外真空斷路器有很多設計序號的產品,如ZW7、ZW8、ZW17、ZW32等等,看他們的區別主要也就是體積和極間距有點差別,然后有些操作機構是側裝,有些是放在中間,有些是內置,有些是外置,二次控制也是差不多的,那么這個設計的時候選哪一種主要是從哪些方面考慮呢? 話說,哪種更方便操作一些呢

  • 求教:35kv真空斷路器偷跳原因

    我公司35kv分段聯絡柜真空斷路器發生偷跳,繼電保護裝置沒有任何報警,請高手幫忙分析一下是什么原因?我請教別人,說是可能直流系統有接地點,測控母220V,+KM對地20V,+KM對地200V,從而判斷確實有接地點,判據是什么?我把直流系統所有輸出回路逐一拉路,測量結果卻沒有什么改變,那么接地點又在哪里?如果是因為直流系統有接地點,為什么別的近30臺斷路器不跳,僅這一臺跳?而且是多次發生?

  • 【求助】關于35KV真空斷路器操作電源的問題

    現有一臺35KV真空斷路器,因客戶不愿投資,而有需要電動操作。這就是一個難題呀。現場情況是有另一臺35KV/50KVA的變壓器,老板要我到那臺變壓器去取220V操作電源。距離有150米左右,問下各位師傅是否可行。

  • 35kv的真空斷路器帶保護與監控功能嗎

    35kv的真空斷路器帶保護與監控功能嗎

    圖里的出線間隔沒有電流互感器的間隔,是否真空斷路器里包含了那幾組測量用的互感器(也沒用端子箱)并帶保護與監控功能。那圖設計有沒錯誤?求救啊!

  • 35kv出線間隔設計(真空斷路器)

    35kv出線間隔設計(真空斷路器)

    圖里的出線間隔沒有電流互感器的間隔,是否真空斷路器里包含了那幾組測量用的互感器(也沒用端子箱)并帶保護與監控功能。那圖設計有沒錯誤?求救啊!

  • 35kv真空斷路器與KYN61柜體的配合問題!

    今天在車間實驗KYN61柜時,發現落地式手車真空斷路器與柜體的活門機構不能配合好!具體的就是:手車搖進時,斷路器被打開下移的活門擋住,無法繼續搖進,使斷路器長臂觸頭無法與柜體的靜觸頭接觸!從斷路器被活門擋住處到觸頭接觸配合好的距離大概還有200mm遠!請問這種情況到底是斷路器的問題還是靜觸頭活門機構的問題?在線等待!

  • 關于真空斷路器的簡介說明

    真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,并顯示真空度值。

  • 關于低壓永磁真空斷路器

    新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識。萬分感謝

  • 2-3真空斷路器結構介紹

    1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸

  • 2-4真空斷路器的安裝和調試

    2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,即前部、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘

  • 【請教】35kV戶外真空斷路器操作電源怎么取?

    本人用的是ZW7-40.5(G)/1600-25kA戶外真空斷路器,看到很多現場案例,自己很糾結,請大家幫忙分析一? 此斷路器因該有操作電源,分閘可以不用,可是合閘時一定要的,但是在現場看到的有以下幾種情況1:不帶電源PT,2:電源PT在負荷側(斷路器后面)3:電源PT在電源側(在斷路器前面). 本人認為電源PT印在斷路器前面,,可是沒有電源PT和電源PT在負荷側(斷路器后面)的這兩種情況,他們是怎樣操作的? 請各位大俠分析一下

  • 35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5

    35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5 概述:    ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器(以下簡稱斷路器)用于交流50Hz,電壓40.5kv的三相電力系統,作為分斷關合負荷電流,過載電流及短路電流之用。    ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器用于交流50HZ、電壓40.5KV的戶外高壓電器設備。附裝彈簧操動結構或電磁操動結構,可以遠控電動分、合閘,也可就地手動儲能,手動分、合閘。設計性能符合GB1984-89《交流高壓斷路器》國家標準的要求。并滿足IEC-56《交流高壓斷路器》國際電工委員會標準的要求。    ZW7-40.5系列戶外高壓真空斷路器,主要用于戶外35KV輸變電系統的控制與保護,也可適用

  • 戶內35KV真空斷路器ZN23-40.5/1600-31.5

    產品概述     ZN23-40.5系列戶內高壓真空斷路器是三相交流50Hz,額定電壓為40.5kV的戶內裝置,配有CT19彈簧操動機構。產品分為固定式和手車

  • 求助:那位大俠有ABB的35kV戶外真空斷路器的樣本?

    求助:那位大俠有ABB的35kV戶外真空斷路器的樣本?或有安裝圖紙。謝謝,在線等。

  • 35kv戶外高壓真空斷路器問題請教(本人菜鳥)

    各位哥哥姐姐: 我們單位有個35KV的變電站。用的還是老式的DW8-35多油開關。最近想更換為戶外真空斷路器。但我找了找發現好多設備的額定電壓是40.5KV級的。沒有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?還是有35KV的是我沒找到。還有我們的操作機構是電磁的。而我看到有的斷路器裝的是彈簧儲能的操作機構。這個可以互換么?還是廠家可以根據用戶需要安裝操作機構?還有我們6KV的配電柜用的是CD10系列的操作機構。我看了下網上也只看到了12KV的。是不是要換的話也要只能用12KV的?我是個新手。從前沒接觸過這些。希望大家多幫忙指教,謝謝。

  • 如何自學斷路器(10kV真空)知識?

    我公司是做成套配電柜的,所以經常會遇到各種斷路器,中壓開關柜用的VSI的最多,其次是ABB、施耐德的,而且公司旁邊新落戶的平高集團,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道。目前總感覺做成套學的東西比較雜,比較多,不如把一個東西做透做精,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,以便為以后的成長做準備,還望有經驗的前輩給點建議,感激不盡!

  • 關于真空斷路器機械參數的選擇

    1 引言目前真空開關在國內外各個領域得到了廣泛的應用,隨著真空開關使用的普及和提高,廣大用戶愈來愈急需了解和掌握真空開關的原理、結構、使用和維護等方面的知識,本文結合實踐經驗從理論上分析了真空斷路器機械參數的選擇原則及經驗數據,為廣大用戶更好的使用真空開關提供一些技術參考。2 額定開距真空斷路器處于分閘狀態時,真空開關管動、靜觸頭之間的距離選擇與真空斷路器的額定電壓、使用條件、開斷電流的性質及觸頭材料、真空間隙的

  • 10kV真空斷路器接線疑問?!

    如圖所示,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31)、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),一個直接連到分閘線圈,請問這兩種接線有何區別呢?望高人指教,謝謝!

  • 真空斷路器的壽命及其檢修常識

    真空斷路器的壽命及其檢修常識

    一、真空斷路器的壽命 真空斷路器的壽命包括真空壽命、機械壽命和電氣壽命三類。 1、真空壽命:是用以衡量真空滅弧室出廠之日起,經運輸、存放、安裝和運行中,其內部真空度是否在允許工作的真空度內。真空壽命是否終了,主要是經過測試滅弧室內的真空壓力是否在允許工作的最大值之上。 2、機械壽命:是指斷路器自出廠之日起的機械動作次數,完成分、合操作即算一次,一般可達10000次以上。機械壽命主要取決于不銹鋼波紋管的壽命,機械壽命終了是波紋管破裂。 影響機械壽命的主要因素,除本身制造質量外,還可能由下原因使波紋管加速損壞: 影響機械壽命的主要因素,除本身制造質量外,還可能由下原因使波紋管加速損壞:

  • 戶外真空斷路器的保護問題

    請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),一般用戶外真空短路器做保護,比如T接專變用戶,或者長線路中間加裝分支線路,在使用該斷路器時,他們怎么配合保護的選擇性,有什么方法嗎,用延時,有帶延時的該斷路器嗎?

點擊加載更多

35kv真空斷路器

35kv真空斷路器專題,為您提供35kv真空斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv真空斷路器 相關的專業交流討論,更多35kv真空斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

寶光真空斷路器

真空斷路器配件

主站蜘蛛池模板: 91精品成人免费国产| 伊人热| 久久激情影院| 亚洲精品6久久久久中文字幕| 最新高清无码专区| 亚洲福利天堂网福利在线观看| 久久亚洲午夜牛牛影视| 2021年国产精品久久| 日本高清视频色www在线观看| 欧美在线日韩| 色先锋色资源看片资源网| 看片小网站| 欧美在线观看黄色| 色香欲综合成人免费视频| 亚洲视频一区在线播放| 中文字幕日韩在线| 91精品欧美成人| 伊人网网站| 国产成人精品magnet| 久久精品免费大片国产大片| 色视频网| 青青导航| 在线视频亚洲欧美| 亚洲天天综合| 亚洲成人精品| 91蜜桃视频| 91国自产精品中文字幕亚洲 | chinese国产乱在线观看| 综合色伊人| 午夜在线观看免费观看大全| 亚洲天堂三级| 99热网站新获取域名| 精品视频在线观看| 日韩中文在线视频| 精品国产成人a区在线观看| 成人欧美在线| 欧美成人精品| 影音先锋色先锋| 国产麻豆精品hdvideoss| 日本aⅴ网站| 国产精品免费观看视频播放|