最新間接式加熱鍋爐行業標準
電加熱鍋爐配線問題今天一個客戶詢問的問題,先謝謝回答的各位同仁!具體情況是這樣的:一臺600KW電加熱鍋爐,電加熱管為24KW一只,25只,分為13組控制,每2只1組。客戶問從控制柜到爐體的每組線需要配多大的線,我選擇的是25平方毫米的,客戶說需要35的。同時他還問電控到配電房總的進線是多大的,也就是600KW的總線。我選擇的是95*3+35*1,客戶說需要300*2的。電源是三相四線,380V的電源。我不知道我的選擇是否偏小,請各位同仁指點一下,該選多大的線,如何去選擇。謝謝!
有道題鍋爐蒸汽間接加熱總熱負荷為21MW,著算成蒸汽加熱量為:21x1000x860/600=30100kg/h。這是用什么公式計算的,沒有壓力怎么能計算出蒸汽蒸發量了呢?求高手給予解答。
現有一工廠用燃油蒸汽鍋爐想用太陽能熱水系統進行預加熱,原有鍋爐系統每天用水約為10T,請問高手如何配置太陽能系統,越詳細越好,謝謝.
電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準 GB/T19065-2003
北京科德銘通科技有限責任公司是外資企業意大利法羅力品牌燃氣鍋爐的指定代理商。經銷法羅力鍋爐(常壓、高壓、蒸汽等鋼制鍋爐,真空鍋爐,壁掛爐和商用鑄鐵鍋爐)及配套的煙氣回收裝置、隔音罩等節能降噪產品。公司是多元化經營企業中的一個銷售公司有雄厚的實力。是一家鍋爐和熱力交換站及配套設備銷售、設計、安裝、維修、改造于一身的綜合性服務的銷售公司。同時為多元化同級公司提供業務拓展服務(業務范圍:市政熱力工程、鍋爐安裝工程、市政給排水工程、雨污水工程、燃氣工程、自來摔程及樓內機電安裝工程、鍋爐房和熱力換熱站運行管理等業務)。 我公司始終堅持以人文與環保為經營理念,充分重視科技與創新,質量和信譽。愿用我們優質的服務,滿意的產品性價比來贏得尊貴的客戶您對我公司的厚愛。產品銷售口號:爭創國內最優性價比。產品銷售理念:節能、環保、高效。銷售服務宗旨:全心服務客戶、解客戶后顧之憂。聯系電話:010-64609260
6000平的辦公區供暖,熱指標為40W,要求用固體蓄熱電鍋爐供暖,低谷電10小時。有給出了每小時產汽0.5噸。蒸汽放熱后的溫度為90.我用熱指標算一個鍋爐功率,后來又用每小時0.5噸蒸汽算一個鍋爐功率,為什么兩個不一樣,該怎么取舍? 則每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小時低谷電為例,需蓄熱鍋爐功率:5760/10=576KW,考慮到鍋爐效率0.9,取鍋爐功率為640KW。
設計條件——進水流量22m3/h,水溫65C;熱水溫度75C蒸汽溫度170C水箱情況見下圖……
圖紙簡介: 1、本設計低壓蒸汽鍋爐,包含設備圖、基礎圖、管道儀表圖等。 2、本設計鍋爐蒸汽服務于生活及生產用熱,鍋爐額定蒸汽產量6.0t/h,壓力1.25MPA,共3臺鍋爐。 3、包含鍋爐房設計原理圖、風管大樣圖、管道及設備保溫做法。 投稿網友: tigerlxt
鍋爐和余熱鍋爐的蒸汽、給水管道設計的要求是什么? 答:(1)鍋爐給水調節閥應設公稱直徑為20~25mm的小旁路,以備在鍋爐開停工時給水流量小時使用; (2)中壓鍋爐的蒸汽減溫器有噴水式和表面式。噴水式蒸汽減溫器應采用凝結水或二級除鹽水減溫。在調節閥前應設置過濾器以防雜物堵塞噴嘴小孔。兩側進水的表面式減溫器的冷卻水管應對稱布置以防偏流。冷卻水應下進上出; (3)為防止余熱鍋爐的省煤器因低溫腐蝕而泄漏,省煤器可設計成可分式或部分低溫段可分式,可分式省煤器應設置進出口切斷閥、旁路閥和安全閥。安全閥的排水可排至定期排污擴容器或其它安全地點; (4)在過熱器出口集箱上應設置啟動放空管,以防止鍋爐啟動時過熱器超溫。在啟動放空管上應安裝一個閘閥、一個電動截止閥和消聲器。在儀表室內應有電動截止閥的開關和閥位指示; (5)為停工清洗過熱器受熱面上的積鹽,在啟動放空管的閘閥和電動截止閥之間設置給水沖洗管; (6)當汽包上設有緊急放水管時,緊急放水管上應設置電動截止閥。在儀表室內應有電動截止閥的開關和閥位指示。 (7)在汽
我們單位兩臺15噸鏈條爐準備新增軟水加熱器,目前的加熱器有盤管直接加熱式的和熱管式的。廠家向我們推薦熱管式的,請問有誰用過熱管式加熱器?效果怎樣?主要的優缺點是?那家做的比較好?
各位大俠,我有個問題想請教大家:熱力站和燃氣鍋爐房有什么區別? 因為以前沒有做過,現在上海一個辦公項目設計的熱水燃氣鍋爐房加風機盤管。 這有什么區別嗎 ?燃氣鍋爐房可以認為就是熱力站嗎?
SEE SEE:http://co.163.com/forum/content/165_979040_1.htm
蒸汽鍋爐的額定運行壓力假如為1.0的話,但是我們用氣只需0.4,是不是運行時候直接讓它生產0.4的蒸汽阿?還是先1.0再減壓到0.4?這個通過什么控制啊如果直接產0.4的蒸汽/
如題:想請教各位大哥在設計組合式空調柜時加熱和加濕段選用蒸汽加熱加濕。小弟以前接觸的這方面內容不多想知道 做這類系統時的一些注意事項:在已經知道加熱加濕量的時候如何選擇管徑,流速度控制在多大壓降怎么控制,自控方式有那些,如何實現有那些必要的閥門,及管道組件~在此謝謝各位高手
一、概述及型號編制 1、該產品是本公司在吸收國內外多種直接式加熱器的優點的基礎上,研制出的一種新型加熱器,它具有消聲效果好、振動小、結構簡單,安裝方便的優點。而且節約能源,熱利用率達98%以上,適用于食品,化工等一切用蒸汽制備熱水與開水的場合。
3t蒸汽發生器用270度導熱油加熱,1.5t余熱鍋爐是170度的煙氣加熱,設計量是4.5t/h,為何蒸汽總表2t/h都不到?
我們的一個項目,建筑物里的蒸汽鍋爐,設計院在圖中設了一套除鐵器,但我不太明白為什么要除鐵。鐵元素對鍋爐運行有什么樣的影響呢?
請教各位大俠:冬天將2500m3/d污水從20度加熱到30度,需要多少蒸汽? 目前工廠的蒸汽一般是多少度\多大的壓力? 每方蒸汽的制造是多少錢呀?
一臺4噸蒸汽鍋爐,使4噸8℃的水燒至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何計算注:按標準煤7000千卡及水的比熱容4.2千卡/千克?℃計算