請教各位一個燃氣蒸苼爐,一體化的燃氣蒸苼爐有沒有鼓風機和引風機?10t的鍋爐,鼓風機和引風機的配置怎么選擇?多謝大家的解答
蒸汽鍋爐的額定運行壓力假如為1.0的話,但是我們用氣只需0.4,是不是運行時候直接讓它生產0.4的蒸汽阿?還是先1.0再減壓到0.4?這個通過什么控制啊如果直接產0.4的蒸汽/
立式環保型蒸汽鍋爐,該采用最先進的燃燒技術,燃料從加煤口投在爐排上進行燃燒,進而轉化煤氣。煙氣在燃燒室轉換后進入爐膽上部,由自動點火系統產生高溫火焰,對受熱面進行輻射、對流換熱,含在煙氣中的細小碳黑及灰塵,被多層管束切割旋轉,重新燃燒凈化后的煙氣,經煙囪排入大氣。二、鍋爐特點:(1)、結構緊湊,安裝遷移方便,占地面積小,基建投資省。(2)、煙氣通過強制旋轉沖刷對流管束,充分利用受熱面,提高鍋爐效率。(3)、由于煙氣多回程多循環,完全達到爐內除塵的目的。(4)、水封除渣防止灰塵的散播,屬新型綠色環保產品。信息來源于:http://www.tggltk.com
我們的一個項目,建筑物里的蒸汽鍋爐,設計院在圖中設了一套除鐵器,但我不太明白為什么要除鐵。鐵元素對鍋爐運行有什么樣的影響呢?
船用蒸汽鍋爐的構造與操作
一臺4噸蒸汽鍋爐,使4噸8℃的水燒至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何計算注:按標準煤7000千卡及水的比熱容4.2千卡/千克?℃計算
比如說服裝工廠要用的蒸汽燙衣服,酒店要用的蒸汽鍋爐供熱,要是工廠用來燙衣服的話,設計選型要注意什么?酒店用蒸汽鍋爐加熱空調水又要注意什么?我沒接觸過,有幾點想不通,1、樣本上的參數是蒸汽量KG/h,那么怎么換算成熱負荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽燙衣服,鍋爐出來的蒸汽直接接到無縫管上嗎?這時蒸汽壓力是不是有要求的?如何保證需要的壓力?3、鍋爐進水口那里自帶一個泵,那么泵前面的水箱體積如何根據蒸發量確定?4、哪里有簡單明了的清晰的四管制空調系統圖?5、聽說蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本規范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙為2臺6噸燃氣蒸苼爐鍋爐房設計圖,圖紙包括設計說明、二層鍋爐房工藝管道平面圖、鍋爐房原理圖、一層鍋爐房設備布置平面圖、一層鍋爐房煙囪布置平面圖、一層鍋爐房工藝管道平面圖、鍋爐房系統圖、設備安裝大樣圖及剖面圖。 投稿網友: whbfly 上傳
DZL系列燃煤蒸汽鍋爐主要參數表
SLZ系列燃煤蒸汽鍋爐主要參數表
我的BLOG地址: http://blog.sina.com.cn/u/1138771912
鏈條爐排蒸汽鍋爐燃燒過程:鍋爐燃料自煤斗落到鏈條爐排上燃燒,產生的煙氣沿著鍋筒底部經由八字墻上的出口煙窗進入兩翼對流管束,通過前煙箱進入螺紋煙管,經過除塵器,由引風機抽引通過煙囪排入大氣。臥式鏈條爐排蒸汽鍋爐性能特點:1、新型爐磚和保溫材料,爐體散熱損失少,有效地提高燃煤蒸汽鍋爐散熱率。2、該鍋爐達到國內同類產品的先進水平。2、結構緊湊,占地面積少,安裝費用低。3、采用螺紋煙管強化傳熱,提高了熱效率。4、爐膛內的八字墻,出口煙窗具有除塵作用。5、運行穩定、運行平穩、升溫升壓快、出力足、適應煤種廣。6、管板內煙管由兩回程改為單回程,解決了管板裂紋的問題。信息來源:http://www.tggltk.com
北京天然氣鍋爐,燃氣鍋爐價格優惠,CWNS燃氣熱藖爐 1、電腦式熱水鍋爐控制器,所有的功能被神奇地存儲在一張智能芯片上,鍋爐一鍵開機,全自動定時、定溫運行,用戶可以設定啟、停爐時間,設置完成后,不需專人值守,省事、省力。 臥式燃氣鍋爐 2、配置進口品牌燃燒器,自動化程度高,按照控制器指令自動吹掃,電子自動點火,自動燃燒,風油(氣)自動比例調節,性能安全穩定,燃燒效果好。并有熄火保護裝置,保證安全運行。 3、火管內插有阻燃擾流片,減緩排煙速度,加強換熱,煙室排出的煙氣溫度低,減少熱損失,節省燃料。 4、大字體顯示水溫,方便掌握鍋爐及系統的運行狀況,水溫從10℃到90℃可以隨意設置,鍋爐全自動向系統供暖或為用戶提供生活、洗浴用熱水。 5、控制系統根據爐水溫度控制循環泵的啟停。使用熱水鍋爐采暖,爐水達到設定上限水溫時熱水循環泵啟動,低于設定下限水溫時熱水循環泵停止;使用熱水鍋爐洗浴,爐水達到設定上限水溫時熱水循環泵停止,低于設定下限水溫時熱水循環泵啟動。 6、臥式燃油燃氣熱藖爐為三回程全濕背結構,采用大爐膛、煙管設計,增大爐膛輻射吸熱量,有效的節能降耗。采用螺紋煙
我是銷售鍋爐的,有問題需要求助各位大佬: 甲方現階段采購一臺1噸燃氣蒸苼爐,一臺2噸燃氣蒸苼爐。鍋爐煙管裝冷凝器接入軟水箱,并且生產末端蒸汽打入軟水箱?,F(xiàn)在甲方擔心燃氣后續漲價,增加生產費用,所以想再安裝一臺1噸的燃煤熱水鍋爐來提高燃氣鍋爐的進水溫度。(燃煤鍋爐是偷偷安裝的,煤價250元左右)1噸蒸汽爐WNS1-1.0-Q熱效率96%水容量3200L燃料消耗72.8Nm3/h 2噸蒸汽WNS2-1.25-Q熱效率96%水容量5000L燃料消耗145.5Nm3/h問題1:這樣的方案可行嗎? 2:我怎樣能夠算出節省的天然氣的量?(大概值也行)比如:進水溫度提高一度,耗氣量能夠降低多少,有沒有固定數值?或者算法是怎樣的?3:煙管裝的冷凝器能將進水溫度提高到多少度,這有沒有規定值?或者各位平時接觸的煙管冷凝器能夠提高進水溫度到多少?4:1噸的燃煤熱水爐是不是大了? 多謝各位!
壓力控制器是將壓力信號轉化為電氣信號的機電轉換裝置,它的功能將壓力高、低不同的信號輸給電氣開關,對外線路進行自動控制或連鎖保護。常用壓力控制器及電接點壓力表,能使蒸汽壓力超壓報警,達到極限時切斷燃燒器;壓力控制器根據實際運行壓力調節單火或雙火燃燒;對于大型燃燒器,可根據壓力大小調節燃油/氣量的大小,始終保持壓力穩定運行。目前電接點壓力表已經很少用了。鍋爐上方壓力控制器通常采用壓力控制器的蒸汽鍋爐都是使用兩至三個壓力控制器的。其中一個是控制啟停爐,一個用來控制大、小火轉換,還有一個是用作超壓保護。使用兩個壓力控制器的鍋爐啟停一般是采用溫控儀控制的,配置兩個壓力控制器是為了控制鍋爐的火位和超壓保護。鍋爐上的“三大安全附件”按照規程都必須設置兩個,這主要就是為了安全。一是防止其中的一個出現故障時另一個可以工作。二是為了進行對照,特別是水位計和壓力控制器,為了確保安全,操作人員不僅要觀察其中的一個顯示示值,而且還要對照兩個顯示示值是否相符。
關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路、省煤器等水流阻力的附加值。當鍋爐帶有省煤器時,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問?根據措施上的公式,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢?省煤器的是啥?兩本書上的兩個公式有啥區別?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多點介紹相關知識,那就更好了!
500床位的酒店只供洗衣房熨燙、消毒的蒸汽鍋爐如何選用?用水標準是 冷水:53 L/kg干衣;熱水27 L/kg干衣 洗衣房使用時間為8小時;時變化系數為1.0最高日用水量 冷水:106 t/d 熱水:54 t/d 最高時用水量 冷水:13.25 t/h 熱水:6.75t/h每個床位按4kg干衣/床.日計。根據這些數據能選用個只供洗衣房熨燙、消毒的蒸汽鍋爐嗎?希望各位給點意見哈。
請問各位,國家有無對燃油蒸汽鍋爐的散熱損失方面的規定、標準?,如果有能不能給我發一份,非常感謝!?。zycjlk@163.com
WNS蒸汽鍋爐4噸以上必須配套自動給水調節裝置,我見過的一般是電動調節閥,備用位式給水.請教其它的連續給水方式,如果有圖紙更好.在此感謝
小弟最近設計了一3臺6噸的蒸汽鍋爐,作為工業生產用的熱動力.目前運轉還是行,但是最近用戶提出了兩個問題:1.節能.我選用的給水泵不是鍋爐配套的,而是另外配的,采用定頻的給水泵,泵前后設置旁通來打回流,當鍋爐液位升高時,給水管的電動閥連鎖關小,這時候泵出口壓力增大,于是連鎖控制旁通上的電動閥開大.主要的控制功能是這樣的.但是現在業主提出將給水泵與鍋爐液位連鎖,當鍋爐液位降低時到某一值時,泵啟動給水;當液位高了后,泵停.如果泵需要間歇運行.我沒有做過這樣的控制,但是業主說這樣節能,他們在某工廠也用.所以我想請教大家:有誰做過這樣的設計(就是泵與鍋爐液位連鎖),運行效果如何?泵頻繁起停是否對泵有影響??2.鍋爐給水的原水,經過(鈉離子)軟化后,水中的氯離子較高.對鍋爐有影響,一般用什么設備降低氯離子含量?
燃氣蒸苼爐參數
燃氣蒸苼爐參數專題,為您提供燃氣蒸苼爐參數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與燃氣蒸苼爐參數 相關的專業交流討論,更多燃氣蒸苼爐參數相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子