請問各位,國家有無對燃油蒸汽鍋爐的散熱損失方面的規定、標準?,如果有能不能給我發一份,非常感謝!!!mzycjlk@163.com
現在有一個食堂的小型蒸汽鍋爐,就1t/h,用于蒸飯和浴室。請問需要設地下儲油罐嗎?只設一個1立方米的日用油箱可以嗎?請各位師傅指教,最好有圖紙參考一下,謝謝
我處急需2噸燃油或電蒸汽鍋爐,可是不不知道市場報價。我想了解一下2噸燃油或電蒸汽鍋爐整體設備報價,請您多多幫助不勝感激!
蒸汽鍋爐的額定運行壓力假如為1.0的話,但是我們用氣只需0.4,是不是運行時候直接讓它生產0.4的蒸汽阿?還是先1.0再減壓到0.4?這個通過什么控制啊如果直接產0.4的蒸汽/
比如說服裝工廠要用的蒸汽燙衣服,酒店要用的蒸汽鍋爐供熱,要是工廠用來燙衣服的話,設計選型要注意什么?酒店用蒸汽鍋爐加熱空調水又要注意什么?我沒接觸過,有幾點想不通,1、樣本上的參數是蒸汽量KG/h,那么怎么換算成熱負荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽燙衣服,鍋爐出來的蒸汽直接接到無縫管上嗎?這時蒸汽壓力是不是有要求的?如何保證需要的壓力?3、鍋爐進水口那里自帶一個泵,那么泵前面的水箱體積如何根據蒸發量確定?4、哪里有簡單明了的清晰的四管制空調系統圖?5、聽說蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本規范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 編輯 ]
我們的一個項目,建筑物里的蒸汽鍋爐,設計院在圖中設了一套除鐵器,但我不太明白為什么要除鐵。鐵元素對鍋爐運行有什么樣的影響呢?
船用蒸汽鍋爐的構造與操作
一臺4噸蒸汽鍋爐,使4噸8℃的水燒至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何計算注:按標準煤7000千卡及水的比熱容4.2千卡/千克?℃計算
壓力控制器是將壓力信號轉化為電氣信號的機電轉換裝置,它的功能將壓力高、低不同的信號輸給電氣開關,對外線路進行自動控制或連鎖保護。常用壓力控制器及電接點壓力表,能使蒸汽壓力超壓報警,達到極限時切斷燃燒器;壓力控制器根據實際運行壓力調節單火或雙火燃燒;對于大型燃燒器,可根據壓力大小調節燃油/氣量的大小,始終保持壓力穩定運行。目前電接點壓力表已經很少用了。鍋爐上方壓力控制器通常采用壓力控制器的蒸汽鍋爐都是使用兩至三個壓力控制器的。其中一個是控制啟停爐,一個用來控制大、小火轉換,還有一個是用作超壓保護。使用兩個壓力控制器的鍋爐啟停一般是采用溫控儀控制的,配置兩個壓力控制器是為了控制鍋爐的火位和超壓保護。鍋爐上的“三大安全附件”按照規程都必須設置兩個,這主要就是為了安全。一是防止其中的一個出現故障時另一個可以工作。二是為了進行對照,特別是水位計和壓力控制器,為了確保安全,操作人員不僅要觀察其中的一個顯示示值,而且還要對照兩個顯示示值是否相符。
全自動燃油燃氣蒸苼爐,均采用為鍋殼式三回程、全濕背結構。燃料在爐膽內微正壓燃燒,高溫煙氣沿爐膽向后經回燃室進入第一煙道管束,經壓迫式前煙箱轉折180°進入第二管束,經過對流換熱后排入大氣。 利用中心對稱的三回程結構的設計思想,設計容量較大的三回程蒸汽鍋爐。這種鍋爐最大的特點是相控螺旋測試結構 所有的受壓元件與鍋筒中心對稱,鍋爐采用全濕背式結構,以極大的內筒和偏心火箱的結構,其有利于提供足夠的輻射受熱面。而對流受熱面有第二回程和三回程的管束構成。回燃室前管板采用與爐膽連接,回燃室后管板采用橢球形封頭和管板。第二回程和第三回程轉煙室構成了前煙箱,此出煙煙溫已低于500℃。因此,前煙箱的結構采用輕形結構的耐火保溫材料。后煙箱煙氣出口布置在沿筒體縱軸的方向,不僅可以縮短爐體長度;又可以避免煙囪放在垂直于筒體縱軸線的方向上,在鍋爐啟動停止時冷凝水腐蝕鍋爐本體。這種鍋爐的設計主要考慮了鍋爐檢修和穩定的原則。鍋爐回水進口內設置的混水裝置,回水先沖刷煙管管束,再接觸爐膽,提高了回水接觸爐膽的水溫。避免了局部產生過冷沸騰的現象。爐水在燃燒煙氣高溫部分的下層,低溫在上部流動.就熱對流而言
企業為解決燃煤鍋爐設備結垢,進行多次研究,實驗,討論,列出以下幾個方面:一.設備使用中,隔幾天要拿著鍋爐的水去化驗,看是否達到符合標準,對鍋爐起著安全保護作用。二.停用期間要合理的保養,及時放些防腐藥品,做到重視防腐工作。三.在設備運行時,防止結垢,保證鍋爐正常運行,要加強水處理,保證使用標準的使用水,加強運行管理,保證無垢,并且做到及時排污,合理排污。四.在尚未啟用的情況下,用一些化學藥物進行煮爐,把一些油污,塵土去掉,保證鍋爐正常運行。來源于:http://www.gqguolu.com/
隨著社會的發展和進步,各種企業日益增多,鍋爐慢慢的走進了各行企業中,但是對鍋爐知識,操作規程懂得的并不很多,一旦操作不當會造成嚴重的后果,所以應該高度重視這一方面。關于蒸汽鍋爐除垢的操作事項,根據我個人經驗來討論一下里面的小細節,在人們日矷钪谐3?huì)出現,看到水質結成的水垢,蒸汽鍋爐也不例外,如果水質硬度大的話可以結成如水泥般的水垢,不同地方水質硬度不同,特別要提醒水質硬度大的用戶要合理的保養,在蒸汽鍋爐除垢之前把手孔打開,用東西掛掉管子上的水垢,而后把脫落的水垢從排污閥里排出,反復多做幾次,這樣做不但可以防止二次結垢,還可以把鍋爐的水垢給排掉,根據調查發現好多鍋爐工疏忽了這一點,直接就往鍋爐里加除垢劑了,從而加大了水垢的厚度,時間已久在除垢的話就沒那么容易了,每位鍋爐工要重視這一方面。
真空鍋爐和蒸汽鍋爐,可以合用煙囪嗎我打算真空鍋爐提供空調水,蒸汽鍋爐提供生活熱水。就是不確定煙囪是否可以合用。假如全用蒸汽鍋爐,需要板換,大家知道,板換了,熱量就有損失了。但是,又擔心正壓和負壓燃燒不能合并煙囪的問題。
1x75t/h蒸汽鍋爐除塵改造方案
500床位的酒店只供洗衣房熨燙、消毒的蒸汽鍋爐如何選用?用水標準是 冷水:53 L/kg干衣;熱水27 L/kg干衣 洗衣房使用時間為8小時;時變化系數為1.0最高日用水量 冷水:106 t/d 熱水:54 t/d 最高時用水量 冷水:13.25 t/h 熱水:6.75t/h每個床位按4kg干衣/床.日計。根據這些數據能選用個只供洗衣房熨燙、消毒的蒸汽鍋爐嗎?希望各位給點意見哈。
蒸汽鍋爐安全技術監察規程PDF
小弟最近設計了一3臺6噸的蒸汽鍋爐,作為工業生產用的熱動力.目前運轉還是行,但是最近用戶提出了兩個問題:1.節能.我選用的給水泵不是鍋爐配套的,而是另外配的,采用定頻的給水泵,泵前后設置旁通來打回流,當鍋爐液位升高時,給水管的電動閥連鎖關小,這時候泵出口壓力增大,于是連鎖控制旁通上的電動閥開大.主要的控制功能是這樣的.但是現在業主提出將給水泵與鍋爐液位連鎖,當鍋爐液位降低時到某一值時,泵啟動給水;當液位高了后,泵停.如果泵需要間歇運行.我沒有做過這樣的控制,但是業主說這樣節能,他們在某筍也用.所以我想請教大家:有誰做過這樣的設計(就是泵與鍋爐液位連鎖),運行效果如何?泵頻繁起停是否對泵有影響??2.鍋爐給水的原水,經過(鈉離子)軟化后,水中的氯離子較高.對鍋爐有影響,一般用什么設備降低氯離子含量?
WNS蒸汽鍋爐4噸以上必須配套自動給水調節裝置,我見過的一般是電動調節閥,備用位式給水.請教其它的連續給水方式,如果有圖紙更好.在此感謝
關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路、省煤器等水流阻力的附加值。當鍋爐帶有省煤器時,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問?根據措施上的公式,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢?省煤器的是啥??jī)杀緯系膬蓚€(gè)公式有啥區別?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多點介紹相關知識,那就更好了!
我需要做一個350個淋浴噴頭的浴池,算出來需要0.4MPa的蒸汽用量為10t/h,那么需要選的多大的鍋爐,換熱器廠家的說需要4噸的比較把握,請教各位大俠,2噸的鍋爐夠用嗎?2噸的鍋爐的壓力是多少?
燃油蒸汽鍋爐報價
燃油蒸汽鍋爐報價專題,為您提供燃油蒸汽鍋爐報價相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與燃油蒸汽鍋爐報價 相關的專業交流討論,更多燃油蒸汽鍋爐報價相關內容請?jiān)L問