一個工程有兩個單體建筑,一個12層一個6層,采暖鍋爐8噸,公用一個循環水泵,樓內采暖方式為垂直單管系統,現在是當水泵運行一段時間后水泵出口壓力過高,請問是什么原因?外網沒有堵。
大家都知道一般情況下,鍋爐的水泵都設置在鍋爐的回水段,可是我也看到不少鍋爐設置在出水端,請問各位大蝦,這兩種情況個有什么利弊嗎?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
單位空調冷凝泵漏水.想更換密封和軸承,但美國進口水泵搞不懂,那位高手指點?型號如下,CRANE DEMPING pumpsHorizontal split-case pumps5060series, type50636178Vertical unitsSingle-stage, double suctionCapacities to 1,598 GPMHeads to 164 feet1450 RPM100 HP
有了水泵的型號,比如36ZLB-125,如何計算出這個泵的流量呢?還有我們通常說的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何計算流量?謝謝
有了水泵的型號,比如36ZLB-125,如何計算出這個泵的流量呢? 還有我們通常說的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何計算流量? 謝謝
鍋爐的分類 “鍋”與“爐”一個吸熱,一個放熱,是密切聯系的一個整體設備。鍋爐在“鍋”與“爐”兩部分同時進行,水進入鍋爐以后,在汽水系統中鍋爐受熱面將吸收的熱量傳遞給水,使水加熱成一定溫度和壓力的熱水或生成蒸汽,被引出應用。在燃燒設備部分,燃料燃燒不斷放出熱量,燃燒產生的高溫煙氣通過熱的傳播,將熱量傳遞給鍋爐受熱面,而本身溫度逐漸降低,最后由煙囪排出。 由于工業鍋爐結構形式很多,且參數各不相同,用途不一,故到目前為止,我國還沒有一個統一的分類規則。其分類方法是根據所需要求不同,分類情況就不同,常見的有以下幾種。 1.按鍋爐的工作壓力分類 低壓鍋爐:p≤2.5mpa;
書上對水泵的型號標注格式有明確解釋,可是廠家的標注就是和書上不一樣,現在我看到泵房圖紙里的水泵標注時,還是看不懂。還有,泵的標注中有流量一項,單位常常是升/秒或立米/小時,怎么看出它標的是用的那種單位?
我在尋找水泵曲線時發現在《給排水設計手冊 11冊常用設備》中發現28SA-10J這一欄中下面有括弧中28SA-10A,不知道是什么意思。我和我同事有人認為兩種型號是一樣,有的認為是不一樣的。請問是一樣的嗎?還有一個問題水泵型譜圖是一個面,而不是我在學校理解的二次曲線,為什么?是因為它表達的是一個型號的系列?包括換軸和切削葉輪?
請問型號為:HYG/W-72-80-3-36 這個水泵是什么泵型,是哪個廠家出的?萬分感謝?急需!!!
請問型號為:HYG/W-72-80-3-36 這個水泵是什么泵型,是哪個廠家出的?萬分感謝?急需!!!
本人對水泵的知識不了解。想請教下YJ30-53-3型號水泵參數含義,及關于這種型號水泵的單價或者基本資料。或者提供水泵資料、相關網站均可。非常感謝。
生活變頻給水設備:BPS-48-48-31L生活主泵:65BGL24-30*2A生活輔泵:25BGL4-15*3
40M長的管里面有8個衛生間,一個衛生間里面有淋浴和洗臉盆和坐廁,在負一層用放再地面上的水泵抽到一層排水井,要采用什么污水泵和技術參數比較好,我是小蝦,請大蝦們指教下
在鍋爐運行過程中水泵是比較重要的給水設備,在蒸汽鍋爐使用中不能出現任何故障,那么給水泵最常見故障是什么呢?一、最為常見的故障就是電動機過熱造成電動機過熱的原因主要是由于電壓偏高或偏低、傳動不暢、通風系統故障或機組故障造成電動機過熱。電動機過熱嚴重時會造成絕緣燒壞、轉子斷條等情況發生。因此,在發現電動機過熱時應采用氣動其他動力方式,進行停機檢修。二、電壓原因造成電動機過熱電壓原因造成的電動機過熱應對電動機供電系統進行檢查,通過恢復穩定供電解決燃煤蒸汽鍋爐給水泵電動機過熱故障。三、傳動不暢也會造成電動機過熱對電動機與給水泵的傳統系統進行徹底排查,常見的傳統不暢主要由于傳動系統轉動軸承缺油、軸承損壞等造成的,要找出故障所在點進行更換或潤滑即可。四、系統故障引起電動機過熱其主要是由于風扇損壞、通風孔道堵塞、軸承磨損等原因使得通風系統不能
環評所需資料:鍋爐型號知識
圖紙簡介: 各種類型的水泵詳圖,簡圖,標注詳細,說明細致。包括各種水泵的圖例畫法。 投稿網友: xbnllt 上傳時間: 2014-06-06
制冷主機冷凝器水流量為122L/s,冷卻水泵流量為528m3/h(2臺),投入運行后,發現水溫差太大,應是水泵流量不夠引起,該如何解決?請教大家。
最近在水泵選型中遇到這樣的情況:總流量1300t/h,采用兩用一備,選用國產水泵。考慮到并聯后兩臺水泵的總流量已不是單臺水泵的2倍,故需選用>750t/h的3臺水泵。然而水泵在并聯后與其單獨工作時的流量相比,其減少量到底能達到單獨運行時的多少,這個就不是太明確了。幾篇論文上說兩臺并聯后最多只能比單臺增加25%,這好像與我以前現場看到的不一樣,不知道大家是怎么看這個問題的? 我們了解到格蘭富水泵并聯后其出力可以達到單臺時的80%以上,國內的呢?