0.5噸天然氣熱水鍋爐,早上起爐前進出水溫度為36度,停爐后進水溫度52度,出水溫度58度,請問水溫由36度生高至58度所吸收的熱量是多少,如何計算?小弟先行謝過了。小弟是新手請寫詳細些
小弟最近在做一棟16層的賓館,冷水分為上下兩個區,低區采用市政直接供水,高區采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于該賓館的占地面積太小,設備房不夠,所以想把熱水加熱設備放在頂層,但是熱媒問題如何解決,鍋爐該放在什么地方?如果鍋爐放在底樓,不知道他在向屋頂的熱交換設備供熱的時候有不有什么影響,比如壓力會不會過大?熱媒管線會不會過長?請各位達人指點!
最近兩個星期都在搗鼓鍋爐廠家的事。。。 我們公司是做太陽能熱水工程的,最近接了個大活,甲方要求使用燃?燃油鍋爐作為太陽能熱水系統的輔助熱源。由于以前我們都是采用電輔加熱,所以對鍋爐不了解,領導把這個重任交給了我,要我初步找三家國內工程中用的比較多,信譽比較好,行業內口碑比較好,經銷商/代理商比較強勢的廠家,準備讓這三家報價競標。上周在網上搜了一下,聯系了7家廠家,并收到了其中5家的樣冊(雙良、特富、富爾頓、菲斯曼、法羅力),這個星期又趕緊聯系他們對我需要的型號報價,各家報價差別很大,心里沒底,所以想請給位給點意見,看看各位平時的工程中用那家的鍋爐比較多,感覺比較好,綜合考慮價格、經銷商、售后等各方面,給我從這五家中挑選三家出來競標給點參考。 不甚感激啊 祝各位工作愉快!
請教下高手常壓熱水鍋爐的補水水量是怎么計算的?還有補水泵怎么選取(與回水管分設),可以和回水管接到一塊嗎?(回水管有泵),另外鍋爐采暖循環水泵是該放到給水管上還是回水管上?謝謝
——-全預混微焰燃氣熱藖爐, 是利用目前世界最先進的燃氣燃熂術,和高強換熱技術而研制的一種新型燃氣鍋爐,其使用的微焰燃燒器,采用全預混方式燃燒,具有燃燒均勻、充分,燃燒表面大,強度高,空氣過量系數小,CO與NOX等有害氣體的排放少等特點。采用先進的單金屬翅片式換熱器,具有體積小、換熱能力大的特點。與傳統鍋爐相比,全預混微焰燃氣熱藖爐的體積和重量只有同等規格鍋爐的1/2—1/4,大量減少設備安裝占用空間。而鍋爐的熱效率比傳統鍋爐提高5%。其突出特點是:節能,環保,體積小巧,安裝方便靈活,外觀整齊美觀,操作簡單宜行。集中體現了未來鍋爐應具備的節能、環保、節約開支、減少占地空間等特點,代表了今后熱源設備技術的發展方向。
如圖這樣設置的鍋爐系統是否算是常壓系統,鍋爐是選用常壓鍋爐還是承壓鍋爐啊?有經驗的分享一下吧
現在遇到酒店鍋爐設計圖紙,請問,有哪位哥們明白常用的燃氣熱藖爐的配管原理,比如,為什么要這么配管,這樣配管的原理 ,或是說用意是什么?這個閥門設置是干啥用的。我想請教 懂的朋友。謝謝。知道的朋友,麻煩加我QQ513250552.小弟謝謝了。
一、旋渦(風)燃燒熱水鍋爐設備: 熱水鍋爐旋渦燃燒是按照旋風的原理組織爐內旋風火焰燃燒的一種方式。這種燃燒設備又稱旋風爐。 熱水鍋爐旋風燃燒組織中,燃燒所需的大部分空氣總是以極高的速度(可高達100米\秒以上)沿旋風筒體(即旋風燃燒室)的切線方向噴入,由于氣流湍動十分強烈,燃燒強度極高。因此,旋風爐幾乎可以燃燒各種固體燃料如煤、泥炭、向日葵殼、垃圾等。在旋風爐內,可以燃用尺寸分布處于煤粉與小煤塊(0-5毫米)之間,甚至更大一些的煤粒。燃燒方式存大著懸浮燃燒和強湍動層燃燒兼而有之的狀況,燃料在熱水鍋爐爐內的停留時間也處在火室與火訂燃燒之間。 旋風熱水鍋爐的除渣方式是屬于液態排渣的范疇。歸納起來,與其他燃燒方式比較,旋風火焰有如下特殊點:(1)屬于強湍動燃燒,燃料與空氣的混合十分強烈;(2)燃燒過程集中在容積較小的旋風筒體內完成,所以縣有很訓的燃燒熱強度和極高的筒內溫度水平; (3)可以燃燒幾乎所有氣體、液體及固體燃料。特別在燃用固體燃料時,有高達50-90%以上的除渣率,飛灰帶出大大減少。由于第(1)、(2)兩特點的效果,旋風爐
①分段送風。鏈條熱水鍋爐燃燒過程的三個階段是沿爐排長度方向劃分的,不同區段所需空氣量不同。若煤質一定,熱水鍋爐燃燒情況相同時,同一爐排長度上的每一區段所需空氣量基本不隨時間變化。為了消除陳倉送風空氣供需的不平衡,鏈條爐都把爐排下的統倉風室沿爐排長度方向分成幾段做成幾個獨立的小風室,每個小風室按該區段所需的空氣量分別調節,這種送風方式稱為分段送風或稱分區送風。采用分段送風并加以調節后,這可以大大地改善統倉送風的空氣供需不平衡狀況,因而提高了熱水鍋爐鍋爐熱效率。 燃煤熱水鍋爐分段送風的各個小風室,一般都從兩側進風,使爐排下爐寬方向送風均勻。只有D型布置的熱水鍋爐鍋爐,爐排一側是對流受熱面,或是采用雙爐排(即沿爐排寬度分為左、右兩側,設置兩個相同的熱水鍋爐鏈條爐排,中間用短墻相隔),不能雙側送風時,才采用單側進風。 燃煤熱水鍋爐分段送風的段數越多,進風量的分配越有利,但分段太多會使結構復雜,一般根據容量不同或
大家好,有一個酒店采用,常壓燃油燃氣鍋爐+容積式換熱器供應酒店熱水,鍋爐采用95/70熱水,酒店熱水耗熱量大概是570kW。下面有幾個問題不是很清楚,請教大家。問題1:這里的鍋爐是常壓的,采用循環泵機械循環一次換熱系統時,鍋爐不是要承受循環泵的壓力嗎?問題2:假如鍋爐在地下一層,容積式換熱器在地下二層,熱媒側循環泵位置放在哪,熱媒出口還是熱媒回水入口;循環泵要考慮高差嗎?問題3:循環泵的流量是否按照公式Q=耗熱量*0.86/(95-70)計算啊?問題4:鍋爐選型時,看了一些資料,功率變化幅度比較大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我選用0.7MPa,那么是不是大部分時間不是在額定工況運行?問題5:軟化水補水箱,膨脹水箱可以共用一個水箱嗎?新手報到,請各位前輩多關照,謝謝。
現有一常壓燃氣熱藖爐系統6臺,平均每臺4噸/小時左右,給水采用水箱,采暖使用3季,今冬發現氧腐嚴重,我想改造給水系統,可水箱按要求又不能改成閉式、承壓,鍋爐的排氣管通大氣;我想請教大家:1。有無方法改造;如何改造?2。原鍋爐煙火管為焊接鋼管,壁厚3.5,不知是否還有采用銅管、鋁管、不銹鋼管等其它材質煙火管類型的常壓熱水鍋爐?3。因在地下一層,是否有現場組裝的快裝鍋爐?能否提供一些廠家。本人在北京,可聯系:gangbq@sohu.com 。謝謝!
我單位新建廠房準備采用鍋爐提供熱源,經過比較真空熱水鍋爐條件符合,除了初期投資較大其他各項指標均有不小的優勢,這里請問各位高手采用真空熱水鍋爐真的就不用煩了嗎?還有使用十年能把當初投資多的錢省回來嗎(負荷在9000kw左右)?另請教根據廠房面積計算出冷負荷12000kw,就只要選擇才不多大小的制冷機組就行嗎?不要考慮空調機組換熱時的損失嗎?
各位前輩,小弟現在遇到了關于常壓熱水鍋爐的設計問題,想看看各位怎么設計的常壓熱水鍋爐以及計算。謝謝。我的qq598650591cytcw@126.com
熱水鍋爐安全技術監察規程勞鍋字(1997)74號
今天一個客戶問的,他打算用一臺120萬大卡熱水鍋爐,賓館洗浴用,問需不需要配置水處理,配的話要怎么選型,水泵是怎么配。以前沒怎么遇到過這樣的問題,所以向各位請教一下,謝謝回答的各位朋友了。
如題,有人能比較詳細的、多方面的對這兩種熱水鍋爐的性能做一個比較嗎?包括投資、所需鍋爐房面積、兩種采暖系統的優缺點等。 謝謝!
計算出各個單體的設計小時耗熱量后,如果熱源是鍋爐,那么這個鍋爐是根據什么選擇的呢?我看見一個公式,是求鍋爐的加熱面積,難道是根據那個選擇鍋爐的嗎?
常壓熱水鍋爐及其供暖系統
歡迎下載!
如何防止熱水鍋爐發生爆管現象 我集團所屬企業經常發生熱水鍋爐發生爆管現象,導致局部停熱,造成停熱事故。一旦發生停熱事故就會給企業品牌形象帶來巨大的負面影響,我們集團作為供熱龍頭企業應該從根源入手徹查安全隱患,防止今后再次發生熱水鍋爐爆管事故。 首先我們要從熱水鍋爐爆管的主因查起,鍋爐爆管主要是水冷壁、過熱器、再熱器、省煤器的管道,在承受壓力條件下的破損,均稱為爆管。我集團鍋爐爆管的多數是鍋爐水冷壁爆管,發生爆管的根本原因有很多種。主要原因主要是腐蝕,其中有高溫腐蝕、磨損腐蝕和點狀腐蝕。經多方面分析主要原因是水冷壁外側的點狀腐蝕引起,高溫腐蝕、磨損腐蝕為輔。說起點狀腐蝕主要原因是由于非供熱季保養不善而引起,非供熱季停爐腐蝕發生的主要因素是空氣中的氧、二氧化碳、水蒸汽(即濕度)、氯素鹽及其他侵蝕性氣體(如 H2S 、