各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
環評所需資料:鍋爐型號知識
滑觸線的型號怎么選擇滑線? 各類滑線,滑觸線適用條件: 1、多級管式滑線HXTS/L
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!
現在GB50019-2003中第3.1.9條規定的新風量是30立方米每小時,我已知一個房間的大小,怎么選擇空調的型號?
室內消火栓箱的型號怎么選擇啊?同學說一般用700*1600*240,200的墻240的厚度,那不是凸出來一截?消火栓箱的暗裝、明裝、半明半暗裝怎么選擇?
1 、潛水攪拌機 電纜和電纜密封:電機配有控制和動力水下電纜,為了打動最大限度地保護電機,即使在偶然的不正常運行情況下,電纜損壞且電機仍在水下,電纜進口也不允許有濕氣進入電機和接線盒,電纜進口宜采用三道密封,內側采用單芯電纜剝皮并鍍錫后嵌入樹脂中,中間整個電纜嵌入樹脂中,最外部用長橡膠環密封,電纜密封組件應做成一集成, 凱普德環保設備廠家 污水處理設備是污水處理工程的核心部分,污水處理設備的優劣關系到污水處理工藝能否正常運轉,凱普德制泵是一家專業生產污水處理設備的廠家,高品質、高保障,主要生產潛水攪拌機、潛水排污泵等設備
甲方的設計要求是選用一個蒸汽鍋爐和一個換熱器:一次網為蒸汽鍋爐,沒別的條件;二次網流量為2.5t/h,要求把自來水加熱到65度送入水箱:如何根據這些條件選擇鍋爐和換熱器?
各位高手,我的畢業設計又遇到問題了,希望大家幫幫我啊!我做10/0.4kV的車間變電所設計,計算負荷已經算完了,然后就無功補償的計算,需裝設的并聯電容器的容量為370.693kvar,因為資料有限我無法查到該電容器的型號,如果哪位高手知道的話告訴我哦!另外算出補償后車間總的視在計算負荷為310.736KVA,因為是車間全是三級負荷,所以我決定只裝一臺變壓器,然后變壓器的型號我也找不到,哪位高手知道的話告訴我一下好不好啊?先謝謝各位了哦!!!
博世采暖鍋爐博世采暖鍋爐的卓越品質,優良性能及環保性已受到人們越來越多的信賴,在壁掛采暖爐全球市場博世占領了15%的份額,落地式模塊爐過去10年中銷量超過50萬臺,其中Supramax系列模塊爐在西歐的德國,奧地利和瑞士等國家年銷量達2000臺。博世采暖鍋爐的壁掛爐和落地爐兩個系列已于2001年正式進入中國市場,所有產品直接從德國進口,已在北京,西安,沈陽,上海,南京等通過授權經銷商進行項目銷售。 博世燃氣壁掛爐是分戶采暖的最佳選擇,可為消費者提供舒適的家庭采暖及生活熱水。壁掛爐以天然氣、液化石油氣及城市煤氣為能源,最大采暖面積在300平米以內。其特點是使用安全,安裝方便,操作簡單,環保經濟,自由舒適。 采暖爐,隨著人民生活水平提高,獨立的采暖系統被越來越多家庭接受,他熱量穩定,溫暖如春,舒適性好,沒有空調取暖那種人體干燥不舒適感,沒有噪音,采暖面積大,可整套居室同時取暖,節省能源。這些都是空調所不能具備的。 壁掛爐的特點 1、故障自我檢測,迅速查找故障 2、23KW:紫銅燃燒
一、鍋爐的質量 安全性 :1、故障時,是否能及時關斷燃氣閥。目前最好的 是具有兩道安全保護的燃氣閥,兩道安全閥之間可相互監測對方的狀態。2、是否會延時點火。如果點火延時,輕者會產生爆燃,重者可能會爆炸(當然這種情況極少發生)。因此在選鍋爐時一定要選用大公司、科技含量高的公司所生產的鍋爐。 穩定性、可靠性:1、點火成功率高 2、溫度傳感器及控制件靈敏度高,這樣才能保證出水溫度的恒定。 完善的保護功能:如防凍保護、漏電保護、過載保護、水壓過低或無水保護等等。 強大的故障自檢功能:這對于維修非常有利。 熱效率的高低:目前鍋爐之間相差不大。 方便性:有沒有定時定溫的功能,操作是否方便等。 二、鍋爐的品牌是不是世界知名品牌,在中國是否有總部,有沒有完善的售后服務系統和配件,因為一臺鍋爐使用期少則十幾年多則二十幾年,所以售后服務是非常重要的,相信每一個客戶不愿意買一臺今后沒人管沒有配件的鍋爐。 三、選擇一家技術好、做工好
求助!我公司位于北京大興某開發區,因開發區集中供暖系統由燃煤升級為燃氣,供暖費也做了提升。我公司熱費上升78%,需繳納300多萬,費用太高,準備轉為自供熱。我公司供暖面積:生活辦公場所約2萬平米,8米高廠房面積約3.5萬平米,總計5.5萬平米。廠區建有兩座換熱站,現擬在其中一座換熱站旁安裝兩臺燃氣熱水鍋爐(一用一備,高峰兩用),仍然利用換熱供暖(兩座換熱站互聯,距離300米)。由于不是暖通專業,特向大家咨詢:1.鍋爐總噸數選用多大的合適。(原市政熱網進水管徑200、壓力0.4、進出溫度65/55,能否由此計算出熱力損耗并由此確定鍋爐功率)2.此種情況下,常壓鍋爐性價比是否最高。3.燃燒器選用哪個品牌比較可靠些。4.傾向于選擇北京制造商,有無此類優質公司,麻煩推薦下。如果能有專業公司負責設計、供貨、安裝全套服務,也請大家推薦下,謝謝了。
鍋爐的分類 “鍋”與“爐”一個吸熱,一個放熱,是密切聯系的一個整體設備。鍋爐在“鍋”與“爐”兩部分同時進行,水進入鍋爐以后,在汽水系統中鍋爐受熱面將吸收的熱量傳遞給水,使水加熱成一定溫度和壓力的熱水或生成蒸汽,被引出應用。在燃燒設備部分,燃料燃燒不斷放出熱量,燃燒產生的高溫煙氣通過熱的傳播,將熱量傳遞給鍋爐受熱面,而本身溫度逐漸降低,最后由煙囪排出。 由于工業鍋爐結構形式很多,且參數各不相同,用途不一,故到目前為止,我國還沒有一個統一的分類規則。其分類方法是根據所需要求不同,分類情況就不同,常見的有以下幾種。 1.按鍋爐的工作壓力分類 低壓鍋爐:p≤2.5mpa;
小弟所在的公司準備在南方廠房中用地暖的方式提升廠房溫度。廠房面積約1萬平方米,南方溫度最低約在零度左右,需升溫至20°。請問各位前輩,用1.0MW的鍋爐夠不夠呢?熱水泵、分水器和集水器應該怎么選呢?謝謝了!!!
電纜型號選擇時,yjv與yjv22選擇的區別是什么?一般都在哪里使用?我算一個10/0.4kv線路電流是1440電流的線路,開關用的2000的隔離開關。電纜如何選擇?我在查流量表的時候最大的三心電纜載流量也不夠,是不是可以用四根單心電纜去接?同時,vv又是什么時候使用的呢?
有兩個問題一直很困擾:1.如圖,(RDM1)型號和規格,這種是屬于塑殼式, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式嗎?此處是否是指后面的斷路器都是塑殼樣式,只有進線開關采用了框架式?(開斷能力的要求) CZW-40是哪一個廠家的型號呢?2.問題2 基于問題1 CZW-40-2500M/3P 電動操作,我的圖紙在進線柜,聯絡柜都有。這個到底是什么呢?在哪里會用到呢? 電容補償的右端,低壓斷路器 400M/3340 ,400M是殼架電流,而3340是序列號嗎? 因為后面還有的寫的是400M/32002 這倆有什么區別呢。 后面的整定電流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 這個整定,是跟型號有關系,還是常規整定
RT,各位前輩,我在設計一個臨時變的過程中遇到低壓柜的母線型號確定的疑問,我查看了同事的一個設計圖,400KVA容量的變壓器,在0.4KV母線它選用的銅牌規格為TMY-3*80*8+50*5,哪位能幫我分析下選擇的原因嗎?或者說查閱哪個資料比較好
1、偶次諧波2、4、6、8……次,諧波對稱互相抵消,因此不予考慮。 2 奇次諧波為3、5、7、11、13次及以上諧波,這些諧波多出自大型整流設備,電弧、煉鋼、電機車等負荷。當用戶的電網內有這種設備,就是有諧波源,應測諧波次數及含量,如諧波不超過國家標準,然后計算應配置的電抗器參數。含有3次諧波配置14%的電抗器,含有5次以上諧波配置7%的電抗器,7%的電抗器可以覆蓋5次以上諧波。 配置電抗器后應換算是否能產生諧波放大現象,如發生諧振時,還應改變電抗器的參數。庫克庫伯電抗器采用的是冷壓接工藝,0.05的疊裝精度,多個氣隙芯柱結合耐高溫高強度粘接劑粘結,以保證CKKBr的電抗器高達97%的
對于地下室越來越豐富的設計理念,像是地下室衛生間,地下室廚房,地下室健身房等等,在實踐上想要實現這種種的設計想法的話,我們要怎樣做呢? 辦法其實很簡單,一臺污水提升器就能解決這些用水點的排水問題,排水解決后,什么想法都能在此基礎上一個個完成。 而且污水提升器分場合使用,像是單個衛生間,單個廚房,單個洗衣房等等地方的話,一臺小型的污水提升器就能囊括這種單個房間的排水,污水提升器既可以安裝在地面上,也可以安裝在洗手柜內,不用動用大工程量去拆墻和重新鋪管,省去很多事情,還能快速方便解決排水的問題。 但要是用水比較復雜且用水量比較大的場合的話,像是地下室又有衛生間,又有廚房,還有個洗衣房需要解決排水問題的話,就可以采用相對大一點的污水提升器,像是Kompaktboy單泵系列來解決問題了,這種污水提升器在有條件的情況下可坑內安裝,或是在地面放置安裝,針對這種類型的話,就需要我們前期規劃好布管個預留電源的問題,
HYA電話電纜的線徑0.5、0.6、0.7是根據什么選擇的,需要什么計算么?網絡電纜中5類線,超5類,6類是根據什么選擇的?還有電視電纜的選擇原則?希望能有具體的選擇方法,或者鏈接,,,,謝謝了