項目位于武昌區原武鍋集團老廠區,總用地53公頃,擬建地面建筑面積106萬m2,其中住宅96萬m2,并配有學校、幼兒園、會所、文化書院、商業等配套公建。項目一期組團占地74畝,位于整體用地的南面。區內住宅由點式與板式高層結合,空間通透,形成高低錯落、變化豐富的空間形態。內部營造300m長近30000m2的集中大花園,每戶居住空間面對中心景觀帶,擁有良好的朝向。
該供熱廠房建筑面積近2萬平米!框架結構!設備眾多!施工難度較大,層高32米!
我現在在做一個200MW火力電廠鍋爐廠房照明改造,請教 高手有沒有關于這方面 的資料,廠房處在北方,是封閉的,照明24小時連續使用。
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
軟件名稱:鍋爐設計計算軟件EXCEL自定義插值函數版本號: 08y01m28分類: 工程設計應用性質: 免費軟件使用說明: 人們對EXCEL普遍熟悉的功能是表圖的處理,不太知道其在工程計算(如鍋爐設計計算)中的應用。復雜的工程計算常常用專業編程語言(Fortran、C、Pascal 等)來編制計算程序解決,用專業編程語言編制工程計算程序往往有下面二個缺點: 1) 編程語言專業性強,一般工程技術人員難以掌握,由這些專業編程語言編制的計算應用程序的維護、修改、升級都比較困難。 2) 由專業編程語言編制的工程計算應用程序人機界面不友好,常常需要復雜的輸入前、輸出后處理。 EXCEL每一個單元格就是一個電子表格,很容易進行一般的加、減、乘、除、乘方、開方,而三角函數、指數函數在EXCEL中可以直接引用內部函數。用EXCEL編制一般的工程計算程序還需解決的有以下兩個問題:(1)循環計算,(2)表、單曲線、曲線組的查找(如:鍋爐設計計算中的焓值)。對于問題(1)循環計算,EXC
本人現在上海的一個工程,要用到2臺燃氣熱藖爐,供熱量各為1163KW,進出水溫度50/60,燃料種類為天然氣。但我對鍋爐了解不多,請各位大俠推薦下國內外知名的鍋爐廠家,謝謝。
我搞規劃設計的,有生產20T/H以上燃煤鍋爐廠家,請與我聯系。電話:0371-61935916,QQ:356647230
圖紙簡介: 常州鍋爐廠地塊建設工程一期工程會所施工圖 投稿網友: xiaoxiao_sally 上傳時間: 2013-05-26 圖紙省
鍋爐廠家和一些老同志常說1T鍋爐和0.7MW的鍋爐是相同的? 以1個大氣壓下,1Kg,100度水變成100度水蒸汽來說要2257.6KJ來考濾:1T蒸汽變成1T水時放熱: 2257.6*1000=2.26MW要比0.7MW大的多就是以4個大汽壓考濾也比這0.7MW大的多!這個為什么?謝謝各位!
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!
昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣的Ｖ是多少？小弟剛初來乍到,謝謝各位拉先,BOW!
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕?還有腐蝕多是在什么情況下發生?爐前和爐后有什么不同嗎?是否與爐型有關哪?
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,首先是燃媒改燃氣（工藝ｄ次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,個人意見是分開定性,不知可否4、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,加熱以水為介質的載體,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,跟鍋爐沒什么兩樣吧,都是供能設備,只是供能方式不一樣,熱泵采暖系統中,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧??采暖系統也跟鍋爐房的一樣,有它的循環泵,把熱水送到系統的末端,有補水泵,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,其它的都沒有變化,對否?謝謝!
郊區的一個大面積的小區,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,是燃油的好還是燃?xì)獾暮茫莻€(gè)更經濟一些。
目前遇到一個工程,設計一個鍋爐房為一個糧庫的生活配套設施提供采暖熱水,配套設施建筑面積共計3600平方米,熱負荷只有200kW。甲方要求使用燃煤鍋爐,令我比較困惑的是,這么小的熱負荷應該選擇什么樣的燃煤鍋爐,請大家發表一下高見。