斷路器和熱繼的過載電流如何整定? Ir=In 還是 Ir=1.1In ? 查閱了一些資料,給出的答案為 Ir=1.1In , 為什么 ? 整定到負載的額定電流不更合適嗎! 求大神詳解~
以B型瞬時過電流斷路器為例,在確定斷路器的整定值的時候,整定值是一個確定值(比如4In)還是一個范圍(如3In~5In),如果是一個確定值,在安裝現場能現場調整么?
如圖所示為10/0.4KV變電站低壓進線總柜,單變壓器,容量800KVA圖中的Iz表示什么意思?難道是長延時保護整定電流?如果是的請問如果確定長延時保護整定電流另外電失分的意思難道是:電動傳動機構、失壓脫扣器、分勵脫扣器另外圖中4KA瞬時保護整點電流是如何確定的我感覺這個圖上的斷路器In選擇有問題,我把總負荷帖出來動力空調:300KW食堂設備:300KW開水爐:66KW照明負荷辦公設備:66KW照明:40KWUPS:120KVA全部負荷如何,按照負荷計算,低壓進線總柜斷路器In應該選1250A,那選好額定電流以后,如果確定長延時保護整定電流、短延時整定電流、瞬時保護整定電流、接地保護整定電流的值,整定時間如何確定呢?另外還有個問題,如果雙變壓器容量分別為800KVA,雙10KV電源進線,低壓母聯的斷路器電流應該如何選擇,各整定值,整定時間又如何選擇呢小弟網上查了一些資料,始終不得
設計院出的低壓系統圖上此值的設定均為斷路器額定電流的0.8倍,請問為什么要這樣設?依據是什么?求高人解答,謝謝![ 本帖最后由 heliosjia 于 2011-4-25 15:05 編輯 ]
比如一臺用電設備的額定電流為60A,交聯電纜YJV-0.6/1.0kV 3*16+PE16的載流量在空氣中敷設為96A,比如我向遠處這臺用電設備供電,在橋架內敷設過去,那電纜載流量96A應該乘以0.75的系數為72A,這個載流量應該大于這個用電設備的額定電流,電纜選擇正確!那么我在選擇開關保護的時候,開關的整定值是要小于96A還是要小于乘以系數后的72A啊(PS,開關整定值要大于用電設備額定電流,小于電纜載流量),有前輩講小于96A,有的講小于乘以系數后的72A,那種正確??
這個斷路器的長延時和瞬時可以調整嗎?如果不能調整:長延時(0.7-1)ln是什么意思?如何確定這個斷路器長延時設定為0.7還是1.0?瞬動的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,6倍1600A肯定跳,3-6倍之間1600A不確定跳不跳嗎??如果都是可調的,應該怎么調整? 謝謝各位大神
:( 甲方要我提供整定值的數據,包括:1.總進線斷路器;2.饋電斷路器;3.變壓器保護斷路器。以上3種斷路器的保護脫扣整定值。我采用的是綜合繼電保護,不知道如何來計算這些整定值和校驗。有哪位高手可以指點??
在供電配電版問了一次,無人回答,來此問問,求指點!設計院出的低壓系統圖上此值的設定均為斷路器額定電流的0.8倍,請問為什么要這樣設?依據是什么?求高人解答,謝謝!
請教ZW32-12/T 型戶外交流真空斷路器的整定值怎么調,開關內有十個微型開關,500KVA的變壓器斷,額定電28A過流42A時間4S速斷100A,不知道微型開關怎么調
如題,單獨一個變壓器,現在這個額定2000A的萬能斷路器,長延時是2000A,480S;短路短延時是:12KA(6.66倍變壓器額定電流,6倍In),0.2S;瞬斷是:20KA(11.11倍變壓器額定電流,10倍In)。不知道合適不?謝謝指導。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-23 17:14 編輯 ]
別墅中的電度表箱中放置一熔斷器和總漏電斷路器,斷路器在熔斷器之后,那么請問如果斷路器整定值為50A,熔斷器熔絲的額定電流是否可以小于50A,還是必須大于等于50A
本公司新建項目,在供電專業低壓接線圖中有17個斷路器型號:CW1-2000,脫扣器額定電流為2000A,整定電流為630A。經與常常熟開關制造有限公司聯系,整定電流在額定電流的40%至100%之間,這樣2000的額定電流無法整定到630。而設計院不作修改,也沒作解釋。大家有沒有碰到上述問題,是不是不同的開關廠家整定電流范圍不一樣?
究竟斷路器整定值與電纜載流量之間,是怎樣的數值關系?整定值<載流量,就可以了,或者還需要整定值<K*載流量(K為某個比例系數,不是指敷設在某些環境的降容系數)?大家有什么高見?
這個斷路器的長延時和瞬時可以調整嗎?如果不能調整:長延時(0.7-1)ln是什么意思?瞬動的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,6倍1600A肯定跳,3-6倍之間1600A不確定跳不跳嗎??如果都是可調的,應該怎么調整? 謝謝各位大神了
請教一下各位 變壓器1600KVA 低壓側進線斷路器為CW1-3200 In=2500,請問斷路器的整定值怎么設置?長延時、短延時設定多少?延時時間多少?瞬時退出嗎?請給出具體設定值,不勝感激!
關于整定值和導線配合,和斷路器的選擇性 AL箱總斷路器為三相20A,共四個回路.分回路斷路器為3個10A,1個16,均為單相。引至AL箱為斷路器三相25A, 導線為5*6,審圖辦說斷路器選擇無選擇性。我不清楚為甚麼,請大家為我解惑
斷路器的額定電流和它的脫扣器整定值怎么區別呢?比如現在我有有個50KW的電機,其電流是50×2=100A,我選擇DZ20-160型斷路器,選擇額定電流為125A的斷路器,那么其瞬時過流脫扣器的整定值,短延時過流脫扣器的整定值,長延時過流脫扣器的整定值這三有點不太理解該怎么辦,如果選用可調的,其整定值是自己來調節嗎?有點不太理解啊。希望各位高手解答,謝謝!!!!
斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么?還是在這個范圍內?
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!
請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
塑殼斷路器整定值