今天在現場遇到個問題,用戶由于需要增加設備,低壓配出柜有幾個備用回路斷路器需更換160的框架用的63A插拔式斷路器,需要更換成160的開關。本來我想很簡單,因為既然是更換斷路器,那互感器和面板上的指針式電流表也要換。換互感器不用說了,肯定需要停電操作??捎脩粽f算了,反正他們也不看電流表,互感器不換了,這樣可以不停電更換插拔式斷路器。雖然現場的施工跟我沒什么大關系,不過自己在這方面也沒什么經驗,還是對這個有點疑問。撇開互感器不說,進線的分支母排載流量足夠,僅僅是更換個插拔式斷路器能帶電操作么?插拔式又不是熱插拔。。。。。?,F在一些精密配電柜倒是都配置熱插拔的單極斷路器,那個是沒問題的。普通的插拔式塑殼開關可以熱插拔?望大神能根據安規或者運行規范點撥一下。別僅僅根據實際操作經驗說,我們這個用戶也是和我說他們一直是這么換的。。。。
請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器?為什么不用微斷?另外,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,另外還有別的什么優點嗎?
最近做了個工程,業主要求把GGD開關柜的進線斷路器改為插拔式熔斷器,我對插拔式熔斷器不了解,請問各位老師,插拔式熔斷器和斷路器相比,有什么優缺點?
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!
DZ20系列塑殼式斷路器 DZ20系列塑殼式斷路器概述 DZ20系列塑料外殼式斷路器(以下簡稱斷路器)符合GB1497-85 IEC157-1等標準 本系列斷路器適用于交流50HZ,額定電流從16A至1250A,額定絕緣電壓660V,額定工作電壓380(400)V及以下的電路中作配電用,亦可作為保護電動機之用.在正常情況下,可分別作為線路的不頻繁轉換及電動機的不頻繁起動之用。 配電用斷路器,在配電網絡中用來分配電能且作為線路及電源設備的過載、短路和欠電壓保護。
塑殼式斷路器主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載、短路、欠電壓等故障的損壞。安裝使用維護時應注意以下事項。 (1)安裝前腰核對銘牌上的參數與實際需要是否相符,將斷路器垂直固定在安裝板上。 (2)板前接線時,選用對應截面積導線,剝去適量長度絕緣外層,插入線箍的孔內,將線箍的外包層壓緊,包牢導線。然后,將線箍的連接孔與斷路器接線端用螺釘緊固。連接銅排時,應先把接線板固定在斷路器上后,再與銅排固定。板后接線要嚴格按照說明書投注的要求固定在接線板上。
如果在主配電柜中的出線斷路器是塑殼式的,例如NS630H/3+STR53UE,下級配電柜的進線斷路器選用的是框架式的,例如MT06,只要整定合理,這樣配合起來沒問題吧?
如題:小型斷路器有隔離功能嗎?塑殼式斷路器呢?電源進線處如果安裝了小型斷路器還需要裝隔離電器嗎?另外電源進線處如果安裝的是塑殼式斷路器還需要裝隔離電器嗎?
請高手解答:塑殼式斷路器跳閘原因塑殼斷路器德國穆勒LZM系列,配熱磁脫扣。帶電動機負荷,配馬達控制器。開關容量250A,電動機90KW,開關過載整定值為240A。運行中開關出現多次跳閘,間隔十天至二個月不等。現場檢查馬達控制器無輸出,無跳閘指令。現場檢查唯一異常是開關的接線端子處電纜有發熱現象。查看電動機運行電流曲線無波動,跳閘前穩定在150A左右。請高手解釋一下,開關的跳閘原因,謝謝!這樣問的有點大,大家可能無從入手,現在我就問一下,開關接線端子處發熱,熱量會傳導至開關的雙金屬片,而導致雙金屬片誤動作嗎?
請教大家,在高層住宅中,樓層電表箱,應急照明箱,風機控制箱,潛水泵,電梯,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,還是微型斷路器?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,也有用微斷的。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費? 還有些工程,電井很小,用塑殼斷路器增大了配電箱體積。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么? 謝謝大家
MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎?抽屜空間不夠
知識點:塑殼斷路器
塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,會小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉?(發貼時沒說清楚,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,必須換大斷路器,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題)。
目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,原因是什么呢?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論啊!!
什么情況下用塑殼斷路器呢,如果計算電流50A,且是樓層配電箱的主干線電流,那用微型斷路器還是塑殼,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下
塑殼斷路器用手操怎么做互鎖?有電操是不是把常閉串在合閘回路上阿?