小區做地熱采暖設計,熱電廠水溫過高,要設置換熱器,該如何選型,提供哪些數據,有熱負荷,流量,資壓,是不是這些就夠了?一樓要求用散熱器,是不是應該不經過換熱器?另:室內采暖設計是否負責換熱器的選型?
本人在實際工作中,經常遇到這樣一個問題,希望大家都來幫忙。平常接到甲方的換熱站設計圖紙,可是不知道設計院采用的是哪個生產廠家的型號,所以在設備配置上要浪費很多的時間來搜尋這個廠家,我建議是不是大家都把自己知道的說一下,這樣就可以方便大家了。
對于容積式換熱器該如何選型?比如需用熱水每小時為30立方的應如何選型?
終于找到了關于板式換熱器的一些計算軟件!
摘 要 針對幾種間壁傳熱換熱器的特點及使用情況作以闡述,以供在換熱器設計選型作比較。關鍵詞 換熱器 設計選型 使用 能源是當前人類面臨的重要問題之一,能源開發及轉換利用已成為各國的重要課題,而換熱器是能源利用過程中必不可少的設備,幾乎一切工業領域都要使用,化工、冶金、動力、交通、航空與航天等部門應用尤為廣泛。近幾年由于新技術發展和新能源開發利用,各種類型的換熱器越來越受到工業界的重視,而換熱器又是節能措施中較為關鍵的設備,因此,無論是從工業的發展,還是從能源的有效利用,換熱器的合理設計、制造、選型和運行都具有非常重要的意義。1 換熱器的分類1. 1 直接傳熱式換熱器。一種不需傳熱壁面,由冷流體與熱流體直接接觸進行換熱的操作過程的換熱器,此類換熱器常用于工業生產中。1. 2 間壁傳熱式換熱器。冷、熱流體通過管子、板等壁面進行熱量交換的傳熱操作過程的換熱器,是最普通的也最常用的換熱器,冷、熱流體都是流體,可以是空氣、煙氣、蒸汽、水。這是本文重點進行討論的換熱器類型。1. 3 蓄熱式換熱器。系間歇傳熱,在廢熱再生器中是切實可
在石油、化工、醫藥、動力、冶金、制冷、輕工等工業生產部門中,各種類型的換熱器是必不可少的工藝設備之一。如何根據不同的工藝生產流程和生產規模,設計出投資省,能耗低,傳熱系數高,維修方便的換熱器,對提高工藝設計水平具有十分重要的意義。 在換熱器的設計軟件方面,國外產品在操作性,易學易用性方面,嚴重阻礙了軟件的應用,且價格十分昂貴,在國內,換熱器設計軟件為數不多,且計算方法各異,難以確保設計的標準性。 萬航化工換熱器設計軟件依托萬航工程設計平臺,獨特的開發方式,是化工專業人士自己獨立開發的化工專業軟件,跨越了化工與計算機專業的鴻溝,也加深了軟件的行業性,可謂是化工專業人士自己開發的首款軟件。軟件采用了業界公認的 Bell-Delaware 管殼式換熱器設計工藝流程,并于工業應用緊密相連,確保了設計的標準性和準確性。 軟件針對換熱器設計、選型所需參數進行嚴格的計算,并生成專業的換熱器設計計算書。 --計算參數及軟件性能如下: 1.換熱器結構參數 實際換熱器面積 計算換熱器面積 安全系數 總傳熱系數 對
在工程設計中,遇到水-水板式換熱器的選型計算!可是我通過查表得到定壓比熱容和密度,經計算后都與廠家給出的計算書相差甚多!請問大家有什么好的計算方法?
請問 換熱器面積計算公式中的 Q(空氣的冷卻或加熱量)該如何確定?我選用螺桿式冷水機組 總冷負荷為1374KW 末端采用風機盤管+新風系統
關于板式換熱器泄漏的問題我公司工程師最近在修理水循環冷卻器時候發現有部分板式蒸發器泄漏,導致制冷劑及油進入水路在水箱中能觀察到油漂浮在水上當制冷劑完全泄漏完水開始進入制冷系統最終導致完全不制冷對于進入管路中的水可以重抽,烘干請問:1、對于進入壓縮機中的水分該如何清除? 2、有什么好的方法,在制冷劑開始泄漏到水路中能夠及時報警或發現的裝置?謝謝!~
我現在有一個泳池,采用地熱水經過板式換熱器加熱。熱負荷928KW,地熱水水溫48攝氏度。泳池總水體670立方米,6小時循環。考慮板式換熱器應該選用多大的呀?謝謝大家了!
一般換熱器的進口管為DN150,可以有的供貨商說應選用DN100的電動閥,那是要加兩個變徑的,本人對這方面知識很少,請高人指教!
板式換熱器如何選型啊,都需要知道哪些參數,例如:分體式水源熱泵機組,水源熱泵主機需要進出水溫為:30/進35/出,冷卻水量為700m3/h,如何選擇換熱器呢?
和大家分享
分享管式換熱器設計
本帖最后由 janco008 于 2013-4-21 17:30 編輯 非常好的教學和學習素材。歡迎下載
1 前言 板殼式換熱器介于管殼式和板式換熱器之間, 具有兩種換熱器的綜合優點。國外稱之為“膜式”或“薄片式”換熱器, 瑞典從40 年代起開始開發該類產品。目前該產品在國外應用已經普及。2 結構原理2.1 結構 板殼式換熱器主要由板束和殼體二部分組成。結構如圖1 所示: 板殼式換熱器以板為換熱面, 并配有圓筒形外殼, 板束中借助板片上有一定深度的窩狀凸起, 使板片相互支撐, 提高了板片的承壓能力。 由于各連接處均采用焊接結構, 可以在高溫高壓下使用, 避免了可拆式板式換熱器需要很長的橡膠密封圈的缺點。其板程與殼程通道中流體在人字形波紋板逆向平行流動即使在低流速下也可形成紊流大大強化了換熱效果。2.2 性能(1) 傳熱效率: 板殼式換熱器傳熱系數高于管殼式換熱器。由于流體流經給定的流道面積其當量直徑較小, 因而能得到較高的薄膜傳熱效率。(2) 結構: 單位體積內的傳熱面積比通常的管殼式換熱器約大3.5 倍, 使傳熱面積相同的設備體積減小, 重量減輕, 用料減少, 從而降低了設備成本。(3) 清洗 板殼式換熱器由于改變板片形狀及間距可以產生復雜的流體流動, 在板式傳熱
在板式換熱器的選型中,一般都會問到客戶熱側和冷側的進出口溫度,那為什么熱側的回水溫度必須要高于冷側的進水溫度呢?????
使用參數(總負荷120萬大卡,單臺設備按總負荷的70%計算)熱側(水) 90-70℃ 流量:42m3/h冷側(水) 50-60℃ 流量:84m3/h簡單選型 拜請各位大蝦
甲方的設計要求是選用一個蒸汽鍋爐和一個換熱器:一次網為蒸汽鍋爐,沒別的條件;二次網流量為2.5t/h,要求把自來水加熱到65度送入水箱:如何根據這些條件選擇鍋爐和換熱器?
如何防止板式換熱器結垢? 防止板式換熱器結垢的措施: 1)運行中嚴把水質關,必須對系統中的水和軟化罐中的軟化水進行嚴格的水質化驗,合格后才能注人管網中。 2)新的系統投運時,應將換熱器與系統分開,進行一段時間的循環后,再將換熱器并人系統中.以避免管網中雜質進入換熱器。 3)在整個系統中,除污器和過濾器應當進行不定期的清理外,還應當保持管網中的清潔,以防止換熱器堵塞。