亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 塑殼斷路器在配電盤安裝空間問題

    現在樓主手上有個配電盤,內部尺寸大概是500*400MM,想放一個1250A,尺寸是406*138MM的塑殼斷路器。請問配電盤大小會不會太擠了,有沒有相關的規范規定。謝謝

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 2-4真空斷路器的安裝和調試

    2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,即前部、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?

  • 關于ABB塑殼斷路器的問題

    哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙

  • 斷路器這樣安裝是否正確

    斷路器這樣安裝是否正確

    請教大家,如圖中直流斷路器這樣的安裝方式:斷路器參數為:額定電壓Ue=690V,額定電流In=400A,直流熔斷器參數為:額定電壓是1000VDC,額定電流是500A。我有兩個疑問:1、這樣的安裝有沒有問題2、是否可選兩2P的斷路器替代,或分別讓其中的2P并聯使用更合適3、有些朋友給出了3P+1的接法,但與我實物走線不同,請大家看看圖2和圖3謝謝大家[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-6-30 19:11 編輯 ]

  • 小型斷路器能否側著安裝?

    我單位要將10KV開關柜里的控制和信號回路的膠木保險換成小型斷路器,請問是用直流斷路器好還是用交流斷路器好(控制電源是直流220V)?斷路器能否側著安裝(接線端子在開關的左右側)?

  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢?

    什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!

  • 關于進線塑殼斷路器問題!

    之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!

  • 塑殼式斷路器的安裝使用與維護的說明

    塑殼式斷路器主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載、短路、欠電壓等故障的損壞。安裝使用維護時應注意以下事項。 (1)安裝前腰核對銘牌上的參數與實際需要是否相符,將斷路器垂直固定在安裝板上。 (2)板前接線時,選用對應截面積導線,剝去適量長度絕緣外層,插入線箍的孔內,將線箍的外包層壓緊,包牢導線。然后,將線箍的連接孔與斷路器接線端用螺釘緊固。連接銅排時,應先把接線板固定在斷路器上后,再與銅排固定。板后接線要嚴格按照說明書投注的要求固定在接線板上。

  • 塑殼斷路器在抽屜中的安裝,請大俠幫忙,在線等!

    固定分隔式和抽屜中,塑殼斷路器是正立、平躺還是橫立安裝?正在看NS開關,160以下為205高,630以下是315高,可以放到模數分別為160、200、225、240、320的空間內嗎?如果正立安裝,應該是裝不了啊。

  • 塑殼斷路器的脫扣器的選擇

    目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,原因是什么呢?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論啊??!

  • 請教:小型斷路器的安裝規范

    請教各位小型斷路器(空開)32-630A的安裝規范有嗎!主要是想了解相間絕緣膠片的一些規范!??!謝謝了…………………………………………………………………………………………………………………………………………小弟新建電氣技術人員之家群:15913504

  • 什么情況下用塑殼斷路器呢

    什么情況下用塑殼斷路器呢,如果計算電流50A,且是樓層配電箱的主干線電流,那用微型斷路器還是塑殼,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下

  • 塑殼斷路器怎么做互鎖阿?

    塑殼斷路器怎么做互鎖阿?

    塑殼斷路器用手操怎么做互鎖?有電操是不是把常閉串在合閘回路上阿?

  • 請教高壓斷路器的安裝問題。

    高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,然后據說要找準位置,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,找中要求高么?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會自動調準?

  • 為什么廠房都喜歡用塑殼式斷路器?

    廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器?為什么不用微斷?另外,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,另外還有別的什么優點嗎?

  • 塑殼斷路器的瞬時保護能否去掉?

    塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,會小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉?(發貼時沒說清楚,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,必須換大斷路器,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題)。

  • 塑殼斷路器編號問題請教

    請問NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,殼架電流250A,額定電流為200A那請教其中H,3各為什么意思?多謝了!別的品牌的塑殼斷路器有沒有一個統一的編號標準,請高人指點!:kiss:

點擊加載更多

塑殼斷路器安裝

塑殼斷路器安裝專題,為您提供塑殼斷路器安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與塑殼斷路器安裝 相關的專業交流討論,更多塑殼斷路器安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10噸鍋爐

塑殼斷路器脫扣

主站蜘蛛池模板: 免费在线观看污视频网站| 天天在线欧美精品免费看| 99精品在免费线视频| 亚洲福利视频一区二区| 日本高清色视影www日本| 欧美片网站yy| 免费网站毛片| 免费看黄色片的网站| 国产a∨一区二区三区香蕉小说| 2hhhh在线视频免费观看| 岛国片在线免费观看| 亚洲伊人精品综合在合线| 免费成年人在线视频| 伊人久久青青| 亚洲国产成人精品青青草原100| 在线观看精品视频一区二区| 日韩a免费| 免费搞鸡软件| 你的欲梦资源视频在线观看| 免费毛片视频网站| 欧美另类激情| 国产欧美日韩精品a在线观看高清| 国产精品青青草原app大全| 最新更新国内自拍视频| 黄色三级三级免费看| 亚洲免费电影网| 亚洲一区二区精品| 一二三四免费手机在线观看视频 | 91精品啪在线观看国产18| 在线免费观看a视频| 在线综合网| 亚洲天堂在线播放| 真实国产乱人视频| 久久观看视频| www色偷偷| www.草| 精品国产90后在线观看| 99精品视频免费观看| 成人精品国产亚洲欧洲| 99色视频| 国产成人无精品久久久久国语|