有人接觸過真空鍋爐系統嗎?采用真空鍋爐洗浴的時候可不可以用開式水箱呢?如果用開式水箱,回水應該怎么設置?補水怎么加?有與真空鍋爐相關的法規或者標準系統嗎?請高手賜教!
今天一個客戶問的,他打算用一臺120萬大卡熱水鍋爐,賓館洗浴用,問需不需要配置水處理,配的話要怎么選型,水泵是怎么配。以前沒怎么遇到過這樣的問題,所以向各位請教一下,謝謝回答的各位朋友了。
圖紙簡介: 1.本設計為頭臺油田采暖鍋爐房新建工程,共負責辦公區及維修區兩區冬季采暖供熱和公寓浴池熱水供應,熱水鍋爐運行方式為間歇采暖。2.鍋爐房最大耗水量為45t/h.最大生活熱水供應量(60C°)為28t/h..采暖系統定壓采用變頻調速采暖補水泵來控制系統壓力。圖紙包含:設計說明、設備一覽表、鍋爐房熱力系統流程圖、一層及受煤間設備平面布置圖、二層設備平面布置圖、三層及送煤廊設備平面布置圖 、剖面圖、大樣圖等。
浙江地區的一個洗浴中心 淋浴頭 46個洗浴池(長22寬2深0.6左右)里需要熱水104噸需要選多大的熱水鍋爐才能滿足?還有幾個問題 1 需不需要板換?熱水鍋爐產生的熱水能否直接到浴池和淋浴頭中? 2 如果需要板換的話 那就需要熱水水箱來儲存熱水 水箱要選多大的? 3 淋浴頭子出來的熱水都是從水箱里出來 這個很好理解 但是 浴池中那么多的水(104噸)怎么能保持熱度呢?比如經過一段時間 池子里的水溫降下來了 是不是也是從水箱里放水到池子里來使之保持一個溫度?謝謝
臥式燃煤熱風爐 蒸壓釜 燃氣蒸汽鍋爐 燃油(氣)常壓熱水鍋爐 立式熱水鍋爐 有機熱載體鍋爐 循環流化床鍋爐 煤碳氣化環保蒸汽鍋爐 鏈條蒸汽鍋爐 浴池專用鍋爐 熱風爐 高中溫熱風爐 臥式燃煤鏈條熱水/蒸汽鍋爐 臥式鏈條爐排組裝熱水鍋爐 燃油(氣)蒸汽鍋爐 雙鍋筒縱置式水管蒸汽及熱水鍋爐 等系統鍋爐的設計生產13629845551
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
客戶選擇山東臨沂環保節能燃氣洗浴養殖鍋爐主要就是因為熱功率高、本錢低、可靠性好這些都是是鍋爐有必要具備的條件。環保節能燃氣洗浴鍋爐不光運用效果好,而且解決了燃煤鍋爐的高污染問題,使用時不釋放任何有害氣體,無火、無煙、無味,過程中不會產生明火,真正做到保護環境和節能的效果。燃氣鍋爐的爐膛容積熱強度較高;因為煙氣污染小,對流管制不受腐蝕、結渣,傳熱效果好,燃氣焚燒產生許多三原子氣體的輻射的能力相對較強,并且排煙溫度低,使其熱功率有著明顯的提升。 這款鍋爐大膽地采用上進下出水的分體設計,實現了排氣暢通,無積氣,排水暢通,無死角。爐膛容積熱強度較高;熱效率高達98%,排煙溫度僅有不30℃左右,節能一半以上。點火5秒鐘開始升溫,2分鐘不間斷排放42℃熱水
請教前輩高人: 現在碰到一個問題請教各位高才,我在做一個項目,是常壓熱水鍋爐為熱源提供生活熱水的工程,不知道能不能不用換熱器直接用鍋爐出水提供生活熱水。國家規范中有沒有明文規定爐水不能用于直供生活熱水???!!如果有請提供規范!!!!謝謝
各位暖通大師好,小弟今冬買了個小鍋爐想給自己的三層小樓供暖。現在的情況是每層樓都是單獨可以實現供暖的,現在想在周一到周五的時間只供一層,二層三層想停供,現在的想法是在通往二層的供水管道上想加一道閥門,不供的時候把這個閥門關閉,用的時候再打開,這樣可以實現嗎?如果不能的話,請問怎么做才能實現呢?謝謝各位...
圖紙簡介: 本工程為合肥市五層洗浴、賓館風冷模塊加燃氣熱水鍋爐暖通空調圖紙。圖紙包括設計施工說明、各層風系統平面圖、各層水系統平面圖、水系統流程圖,圖中付有大樣和主要設備表。 投稿網友: yanjianz51 上傳時間: 2013
圖紙簡介: 本工程為兩座辦公樓冬季采暖供應以及洗浴用熱水鍋爐房安裝圖,圖紙包括設計總說明、設備布置平面圖、基礎布置平面圖、管路平面圖、設備剖面圖。 投稿網友: xiaofengqq2011 上傳時間: 2013-08-23
鍋爐房是火災高發區,所以消防一定要達標的;并且機器運行的噪音很大,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,有一種非常優質的材料,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,滿足消防最高要求。它是一種無機材料,不燃耐火,高溫灼燒不變形。 吸音效果極佳,從數據來說明,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,但是施工的工作人員都知道,巖棉粘在身上會發癢,是一種不健康的材料。而且,吸音效果好的巖棉需要容重大,容重大的巖棉單價并不便宜。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,防火吸音性能好、性價比高的吸音材料,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂。
請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐啊?鍋爐沒有汽包,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,現在現場有一個4t/h燃氣蒸汽鍋爐沒看到的有排污管,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么?軟水箱附近有水泵,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思啊?希望懂的大神給指點一下,現場怎么區分是不是直流鍋爐?謝謝
昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣的,又是多少?小弟剛初來乍到,謝謝各位拉先,BOW!
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,首先是燃媒改燃氣(工藝),其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,個人意見是分開定性,不知可否4、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕?還有腐蝕多是在什么情況下發生?爐前和爐后有什么不同嗎?是否與爐型有關哪?