1)低壓斷路器是否也與高壓斷路器一樣有斷路器的固有分斷時間?2)如果低壓斷路器和高壓斷路器都有的話,如何實現瞬時的保護呢?因為瞬時是0秒動作,但是要加上斷路器的固有分斷時間和保護的時間就不可能是0S,怎么實現瞬時保護呢,怎么解釋呢?
我公司新上一項目,在進行電纜熱穩定校驗時,不知道斷路器分斷時間(高壓柜為KYN28-10中置柜,微機綜保),請各位高手指點,急盼!謝謝!
大概很多人沒仔細研究過斷路器的分段能力,設計院一般往高處寫,成套廠使勁往低處優化; 小弟今天就遇到個問題:1250KVA變壓器,阻抗6%,設計院本來設計塑殼斷路器是ABB公司T系列N型分斷(36KA),我們覺得低,優化為了50KA的,最后設計院大概是發現了,直接改成了80KA,我擦!這樣成本增加了20多萬。 我后來查規范,我只在《廣東省10kV及以下業擴工程設備選型規范[2010版]》內第6頁,4.16條:峰值耐受電流為額定斷路開端電流的2.5倍,又在《廣東電網公司業擴工程典型設計》第4頁,說800以下的變壓器,用50KA,1000及以上用60KA(這一條顯然是錯的,1250用80KA,1600用100KA,當然阻抗是6%的前提下),而且說明的是智能型框架式,沒有說是塑殼斷路器! 通過我自己計算(500以下的不算了):630KVA變壓器,阻抗6%,低壓側額定電流為903A,短路電流15KA,峰值耐受37.5KA;800KVA變壓器,阻抗6%,低壓側額定電流為1156A,短路電流19.2KA,峰值耐受48KA;1000KVA變壓
請問各位: 在住宅\工廠的配電一次方案中其斷路器的分斷能力如何選擇, 進線總開關\出線分路開關,他們的分斷能力是根據什么來選擇,需要多大KA分斷能力的斷路器???在供配電中如何計算其所需的分斷能力,,???急急
在電氣工程領域的電器按電壓分有高壓電器,低壓電器;這里的高壓與低壓的界限就是交流1kV,不大于交流1kV的電器就是低壓電器。嚴格意義上的低壓電器的定義:用于額定電壓交流1000V或直流1500V以下回路中起保護﹑控制﹑調節﹑轉換和通斷作用的電器。 這里我們主要討論低壓電器中起保護作用的低壓電器。 低壓配電線路的保護:在電氣線路故障情況下,為防止因間接接觸帶電而導致人身電擊和導致過熱造成損壞,甚至導致電氣火災,低壓配電線路應當按照國家標準《低壓配電設計規范》GB50054-2011第6節的規定裝設過負荷保護﹑短路保護和故障防護(間接接觸防護),用以分斷故障電流或發出故障報警信號。 從以上的描述中,可以看出低壓斷路器應該具有過負荷保護﹑短路保護及間接接觸保護三種功能。
請教各位大蝦: 現有一辦公大樓,由1臺1000KVA的變壓器供電,低壓進線柜的萬能斷路器(2000A)不能正常分斷,低壓部分發生短路時,是否會影響到變壓器?對大樓的供配電系統會造成什么后果?
最近幾年與斷路器的使用者相互磋商、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路器選用的文章,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計、制造者與用戶之間由于溝通和宣傳不夠,致使用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉、去偽存真。 一、 線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力。 精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作。因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: (1)、對于10/0.4kV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10kV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%)。 (2)、GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入電動機反饋電流的影響”,若短路電流為30kA,取其1%,應是300A,電動機的總功率約在150
斷路器一般具有兩個反映斷路器短路分斷能力的參數:其一是額定極限短路分斷能力(以下簡稱極限分斷能力)Icu,其試驗順序是o-t-co(o表示分斷操作,co表示接通操作后緊接著分斷操作,t表示時間間隔,一般為3min),在按規定的試驗順序動作后,不考慮斷路器繼續承載它的額定電流;其二是額定運行短路分斷能力(以下簡稱運行分斷能力)Ics,其試驗操作順序是o-t-co-t-co,在按規定的試驗順序動作后,需考慮斷路器繼續承載它的額定電流。 就此短路器全部是在正向安裝情況下的表現能力,如果短路器在側向安裝、反向安裝的情況下其分短能力應該不是其說明書講到的及標明的分短能力。本人接觸了多種短路器只有明日公司的表明其SB系列具有此項功能。請大家講講這方面的情況。
法泰電器的斷路器上有幾種選型6KA 10KA 25KA 等,說是短路器的分斷能力。比如說10KA 是指啟動電流或者短路電流達到10KA就沒能力保護了? 那在電氣建筑設計中,各根據什么來選分斷能力了?比如照明線路,選10KA還是6KA的還是更大的?那動力線路了? 希望看到此帖的各位工程師幫忙解答!謝謝!
知識點:變壓器斷路器
斷路器的短路分斷能力級別,塑殼式斷路器的短路分斷能力級別分為:基本型,標準型,高級型,限流型。分斷能力也是越來越高,限流型最高。單位畫圖用的是標準型,也不知道為什么這樣,短路電流也沒有算過,聽總工說現在短路這個沒法算。。向前輩請教這些級別的使用方法。。
每一次斷開短路電流后,都應對斷路器進行一次檢查,檢查的內容及故障處理方法如下。 1.觸頭系統 (1)主、弧觸頭上的煙痕用酒精抹凈; (2)如果觸頭接觸面上形成小顆粒金屬屑時應清理,并修平整; (3)如果因電磨損造成主觸頭(動靜觸頭)上的銀合金觸點層厚度
斷路器分斷能力和功率因素的關系 GB14048.2中規定: 4.3.5.2 額定短路分斷能力斷路器的額定短路分斷能力是在制造廠規定的條件下斷路器的短路分斷能力值。額定短路分斷能力要求斷路器在對應于規定的試驗電壓的工頻恢復電壓下應能分斷小于和等于相當于額定能力的任何電流值,且:——對于交流,功率因數不低于表11
在低壓配電系統中,變壓器出口的短路電流是基本確定,在選擇總斷路器和出線斷路器時,對斷路器的額定短路電流的確定通常略有不同。比如:1000kVA變壓器出口短路電流為24kA,選擇框架斷路器額定短路分斷電流不小于50kA,出線斷路器不小于35kA,有什么問題嗎?1、對于低壓配電系統,進線斷路器和出線斷路器處的預期短路電流基本相同,差值一般小于10%;2、對于進線、出線斷路器其額定短路分斷電流只要大于24kA即可;3、適度提高進線斷路器的額定短路分斷電流是對配電設備的要求,在技術上沒有特別的說法。以上思路是否正確,請各位指正!
S11 10kV變壓器 容量為1600kVA 饋電回路出線斷路器(整定值500A)的分斷能力為65kA,到變頻柜的進線斷路器,假設分斷能力為36kA,當系統發生斷路時,能起到保護作用嗎?
因斷路器對短路電流有限制作用,如C65HC10A斷路器在通過預期短路峰值電流為14KA的電流時,實際通過斷路器的短路電流峰值只有4.5KA(見WATSN系列樣本)。有如下幾個問題望大家教我:1、下一級斷路器的分斷能力是否大于4.5KA即可?2、斷路器的限流能力如何確定?有無相關的規范和標準對短路器的這一性能提出要求?
小弟在一家低壓成套廠工作,現在越到一個問題,設計院圖紙上設計的都是施奈德NS系列塑殼H型的,分斷能力為70KA但甲方都要換成國產品牌,如德力西正泰的原件,但不知道是否能把施奈德NS-H型的短路器換成國產的DZ20Y系列,我們廠主要生產民用建筑配電,工業的很少,請過來人給些指教,謝謝。
變壓器的容量是1250KVA的, 電壓為10KV高壓側三相短路電流有效值:0.7KA三相短路全電流的沖擊值ish=1.785KA短路沖擊電流有效值:Ish=1.05KA真空斷路器的型號應該怎么選擇?