先引用大鼻山的一段話:舉例說明。某項目消防負荷600KW,其中平時兼用的為300KW;重要而非消防(如營業照明等)的負荷為500KW,也接在應急母線上。發電機為600KW。假如重要負荷斷路器未裝失壓脫扣,那么突然停電時,應急母線上總負荷為300+500=800KW,大于600KW,因此,發電機無法自啟動。因而,必須事先自動切除一部分重要負荷;但是此時斷路器已經無電源,靠分勵脫扣肯定無法完成任務;只有增設失壓脫扣,使得一停市電,重要負荷立即脫扣;這樣,停電后,應急母線上只帶300KW的負荷,600KW發電機啟動就無問題了。 要注意的是,失壓脫扣后,恢復供電時,必須手動使斷路器復位(當然,分勵也是如此)。 另外,假設市電正常,突然有火災發生,那么就要分勵脫扣非消防電源(失壓此時顯然派不上用場了)。 因此,失壓一般僅僅用在我所舉例的那種情況;而分勵卻應用更廣泛。 最后用一句話總結就是:當需要脫扣時,斷路器若有動作電源,就可選分勵;若無動作電源,就選失壓脫扣。 以上為大鼻山的原話,其中很多地方小弟不是很理解,請教各位。
斷路器熱磁脫扣器拆卸
1.是不是斷路器相當于一個殼子帶一個聯絡排,里面裝有完成各種功能的脫扣器?比如說一個發電機的斷路器里面同時包括下面的脫扣器:長延時脫扣器短延時脫扣器瞬時脫扣器欠壓脫扣器逆功率脫扣器..是這樣的么?還是一個脫扣器能完成以上各種功能啊 。。2 如果我們要選型的話,是不是我們只要考慮這個型號的斷路器是不是能實現后面兩種功能就可以了。而前面的關于電流的保護是斷路器自帶的,而我們要做的只是在拿到斷路器之后去設定這些保護動作的電流和時間值.是嗎???
今天看到一個低壓塑殼斷路器的樣本,其上面寫的脫扣器的方式把我弄迷糊了,那位大俠幫忙解釋一下:樣本上說脫扣方式有分勵脫扣器,而這個分勵脫扣器又分為瞬時脫扣器和復式脫扣器。什么叫分勵脫扣器?什么叫瞬時脫扣器?什么叫復式脫扣器?各用在什么地方?如給一臺電動機配電用什么脫扣器?如一般配電用什么脫扣器?
求助,誰能幫我理解一下,我要畫380 pc段電源進線的二次原理圖,但業主的廠用電原則上有一條要求我沒看懂如下“電源進線不配失壓延時脫扣器,智能脫扣器及綜合保護(保護設在6KV側)采用6KV聯跳380V開關方式”求教我該怎么畫二次圖啊,不配智能脫扣器是什么意思啊,我的進線配置是框架斷路器加低壓綜合保護測控裝置的。
斷路器脫扣器有熱磁式過電流脫扣器,電磁式過電流脫扣器,電子式過電流脫扣器請教高手,這些斷路器在制造過程有和不同,他們之間具體原理是什么?應用又有何不同,是否有其他類型的過電流脫扣器??
目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,原因是什么呢?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論啊!!
請教下各位.關于分勵線圈的問題.是不是分勵線圈是否要在達到一點容量的情況下才可以動作,也就是說必須要流過多少電流才可以動作.這個問題我很納悶,因?yàn)槭且粋€(gè)朋友問我的,我不知道怎么去回答他,我想應該是只要滿足分勵線圈的電壓的話,就應該不用去考慮電流問題吧,還有就是分勵線圈在二次接線中是不是必須要串聯斷路器的常開輔助點,理由是分勵線圈不可以長期通電.俺還是個新手,如有什么對之處還請個位多多指教`.謝謝``
請問下各位高手,真空斷路器失壓脫扣器一般怎么用??我的進線柜連著高壓發電機,甲方要求機組無壓,進線斷路器必須分閘,所有要求我們進線斷路器要加失壓脫扣器,我取進線PT的二次A相和C相分別接在失壓脫扣器兩側可以嗎??
1、客戶的總進開關為框架斷路器,上級開關停電后,框架斷路器全部因為屎脫扣蘬,客戶需要一個一個變電站去送電,很是麻煩。2、客戶建議取消失壓脫扣功能。3、斷路器是施耐德斷路器MT系列。4、請各位大俠,如何取消這個失壓脫扣功能。
失壓脫扣器是在它的端電壓降至某一規定范圍時,使斷路器自動斷開的一種脫扣器. 失壓脫扣器能在市電停電時使斷路器自動斷開,市電再次來電時,需人工或遠程控制再次合上,以避免市電再次來電時對 電力系統造成很大的沖擊.但正因為蚹姾笤俅蝸黼姇r(shí),需人工或遠程控制合閘,所以如果不能實現遠程自動控制,將對供電可靠性造成很大的影響.所以是否使用失壓脫扣器,要視具體情況而定.有些設計人員一開始幾乎所有斷路器均使用失壓脫扣器;后來上級有關部門提出使用失壓脫扣器給供電部門運行管理造成極大的困難,有些設計人員以尊重上級意見為準,而不能完全理解失壓脫扣器的利與弊,取消了失壓脫扣器的使用.以上兩種做法都是不正確的.目前在設計中比較統一的觀點是,公變
斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?
小弟曾經看到過鼻山版主一篇關于分勵脫扣器和失壓脫扣器的文章,但是我查了很多斷路器的資料都沒有失壓脫扣器,只有欠壓脫扣器.請問有帶失壓脫扣器的斷路器嗎?如果有是什么型號規格的斷路器?還有就是有帶缺相保護的斷路器嗎?如果沒有那我想在配電屏動力出線回路裝缺相保護應怎么做呢?謝謝版主幫我一下啊!
我們這里現有一個設計方案,要求對框架斷路器跳閘回路進行斷線監視。為此擬讓分勵線圈長時帶電。但無法確知的是:分勵線圈如長時帶電,最大允許通過的電流?最大承受電壓?在多大電壓以下,100%不會誤動?請朋友們指點迷津,多謝!
這里詢問各位:普通斷路器的分勵脫扣器是如何動作的呢?普通斷路器的分勵脫扣器是裝在斷路器的內部還是另外貼在斷路器的側面?比如消防聯動強切電源,動作于這個脫扣器我是給一個無源開關信號還是給一個24V或者220V的有源信號呢?
前幾天遇到一個上海人民的小型斷路器選型問題,C型100A的脫扣器脫扣特性為7~10ln瞬時脫扣,而D型的瞬時脫扣特性為10~14ln瞬時脫扣,請教一下7~10ln和10~14ln是什么意思?
最近在進行低壓配電設計,塑殼斷路器的電子脫扣器最全的功能是LSING:L-長延時,S-短延時,I-速斷,N-零序,G-接地保護,LSI這三個保護比較好理解,LI一般是每個回路最基本的保護,S用于上下級配合,N和G保護相對用得要少一些!不知道在哪些場合才需要采用!尤其是G保護,脫扣器加上這個功能后價格增加非常大,不知道它的作用在哪些場合真正需要,咨詢了一下元器件廠的銷售,解釋的也不是很清楚,請了解這方面的解釋一下,共同探討,謝謝!
這個漏電斷路器需要選擇帶分勵脫扣器嗎?
請教圖中的斷路器的額定電流和脫扣器的額定電流(數字的第一行)為什么差別那么大,兩者分別為63/2。我原以為兩者是相等的數值?差別這么大的原因是什么? 謝謝回復。順祝您圣誕快樂。
低壓斷路器分勵脫扣器
低壓斷路器分勵脫扣器專題,為您提供低壓斷路器分勵脫扣器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓斷路器分勵脫扣器 相關的專業交流討論,更多低壓斷路器分勵脫扣器相關內容請?jiān)L問