亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓母聯斷路器如何選型?

    1、請問低壓母聯斷路器如何選型?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路)?

  • 低壓斷路器保護整定原則與選型,值得收藏!

    說到低壓斷路器,想必大家都不陌生了,這里就不多說!低壓斷路器涉及面太廣,涉及的產品也很多,保護功能也有很多種。一般塑殼的都是有短路保護、過載保護的。漏電斷路器在短路保護和過載保護的基礎上多了個剩余電路保護。萬能斷路器一般是短路保護、過載保護、接地保護。下面我們看看 低壓斷路器保護的整定原則 。 (1)低壓斷路器與普通的斷路器比較 低壓斷路器一般都具有過載長延時、短路瞬時兩種保護。對于普通的斷路器,過載保護采用熱動型雙金屬片作熱保護,短路保護采用電磁脫扣器,因機械配合精度難以做到很高,所以脫扣器誤差較大,一般過載保護誤差只能做到≯±10%,而短路保護誤差只能做到≯±20%。   隨著電子技術的推廣應用和其產品可靠性的提高,現在許多新型的中、高檔斷路器普遍采用晶體管、單片微機等作電子脫扣器,其精度和性能有明顯的提高,有的廠家產品過載保護誤差能作到≯±5%、短路保護≯±10%。因此筆者認為,在進行斷路器保護整定、驗算時,對可靠系數等參數也不能一概套用設計手冊中多年一直

  • 斷路器選型原則4P的選型

    請問下各位大神為什么這個總開選125A/4P

  • [調查]低壓斷路器選型情況調查

    大家在選型使用時候經常選擇什么廠家什么型號的低壓斷路器?調查目的:為了了解目前國內斷路器的生產、應用情況,并通過對結果的統計給大家一個選型參考。調查標的:國產低壓空氣斷路器產品(不包含微型斷路器產品)。調查對象:所有來論壇的朋友們:P請大家跟貼說明都用過哪些?投票項目中沒有的請大家跟貼說明,最后我會統計一份表單出來供大家參考。表單包括生產商、型號、斷路器型式類別、生產商基本情況或聯系方式。希望大家踴躍投票、跟貼哦:)跟貼會有小小的獎勵哦

  • 低壓進線斷路器設計選型

    本文就低壓進線斷路器選型中的兩個實際問題進行了認真分析,提出了筆者的觀點。筆者認為:低壓進線斷路器的短路分斷能力應按照運行分斷能力選擇;低壓進線斷路器在一定條件下可以選用塑殼式斷路器取代框架式斷路器。 低壓進線斷路器一般用于變壓器低壓側,是一個比較重要的斷路器,如果選擇不當,一旦發生故障或誤動,將可能造成較大范圍的停電。本文將闡述筆者在低壓進線斷路器設計選型工作中所遇到的兩個實際問題及處理方法,供同行們參考。若有不當之處,望給予指正。 1.關于斷路器短路分斷能力 斷路器一般具有兩個反映斷路器短路分斷能力的參數:其一是額定極限短路分斷能力(以下簡稱極限分斷能力)Icu,其試驗順序是o-t-co(o表示分斷操作,co表示接通操作后緊接著分斷操作,t表示時間間隔,一般為3min),在按規定的試驗順序動作后,不考慮斷路器繼續承載它的額定電流;其二是額定運行短路分斷能力(以下簡稱運行分斷能力)Ics,其試驗操作順序是o-t-co-t-co,在按規定的試驗順序動作后,需考慮斷路器繼續承載它的額定電流。 斷路器設計選型中應采用哪一個參數,規范中沒有明確的規定,各種手冊也沒有明確的說法。大多數手冊指出

  • 低壓斷路器選型指南資料下載

    低壓斷路器選型指南資料下載

  • 【資料分享】低壓斷路器的選型和整定

    【資料分享】低壓斷路器的選型和整定

    目錄 ● 低壓斷路器選型和整定的原則● 接地故障分析與保護● 短路電流計算● 限流、級聯和選擇性配合四極斷路器的作用 ● 四極斷路器的功能:為了維修安全、保證電氣裝置的正常功能;● 可以接通和斷開三相回路;● 提供對三相的過載以及短路保護;● 提供對中性線的過載以及短路保護

  • 低壓斷路器選型及應用的分析探討

    低壓斷路器是低壓配電系統中主要的保護電器之一,是保證配電網安全、可靠、經濟運行和人身安全,以及人們生產、生活用電的關鍵設備。下面主要從漏電斷路器的選擇及其在工程中的應用方面進行分析。1、漏電斷路器的選擇 配電系統設計的主要任務是使其所設計的供電系統能經濟可靠運行,維持高度的供電連續性,出現故障時盡可能在最短時間內消除故障,并盡量控制斷電范圍。低壓斷路器的正確應用是保證上述要求的重要環節。漏電電流動作保護除可用于防范電氣火災外還可檢控低壓配電線路的接地故障。漏電電流保護電器的設置可依據下列原則:①連接移動電氣設備的配電線路;②高溫場所;③有水蒸汽的場所;④有強烈振動的場所。根據電氣設備所處的環境條件選擇漏電電流保護電器時應符合下列要求:①漏電電流保護電器的防護等級與使用環境條件相適應;②對電源電壓偏差較大的配電回路、電磁干擾強烈的地區、雷電活動頻繁地區及高溫或低溫環境中的電氣設備優先選用電磁漏電電流保護電器;③進線處以及雷電活動頻繁地區,電氣設備應選用耐沖擊波型漏電電流保護電器;④惡劣環境中裝設時應選用有特殊防護條件的漏電

  • 低壓斷路器選型應用經驗之談

    低壓斷路器是低壓配電系統中主要的保護電器之一,是保證配電網安全、可靠、經濟運行和人身安全及人們生產和生活用電的關鍵設備。下面主要從漏電斷路器的選擇及在工程中的應用方面進行了分析。 1、漏電斷路器的選擇 配電系統設計的主要任務是使所設計的供電系統能經濟可靠的運行,維持高度的供電連續性,出現故障時盡可能在最短時間內消除故障,并盡量控制斷電范圍。低壓斷路器的正確應用是保證上述要求的重要環節。漏電電流動作保護除可用于防范電氣火災外還可檢控低壓配電線路的接地故障。漏電電流保護電器的設置可依據下列原則:①連接移動電氣設備的配電線路。②高溫場所。③有水蒸汽的場所。④有強烈振動的場所。 根據電氣設備所處的環境條件選擇漏電電流保護電器時應符合下列要求:①漏電電流保護電器的防護等級與使用環境條件相適應。②對電源電壓偏差較大的配電回路、電磁干擾強烈的地區、雷電活

  • 請教一個低壓斷路器的選型問題

    低壓斷路器的整定電流和殼架電流是怎么回事 我看人民的RDM1系列中是分:RDM1-63,RDM1-100,RDM1-225,RDM1-400,RDM1-630,我想請問我的計算電流是105A,我要選擇160A的斷路器該怎么在圖紙上標注呢? 誰用過可以告訴下嗎? 謝謝

  • 低壓斷路器的選型的個人經驗( 原創)

    我以前選過: 關于低壓斷路器選型.1、要計算出2個系統數據。 系統最大運行方式短路電流和最小運行方式短路電流。最大電流:設備選型用的。 這是必須的!最小電流:保護校驗用的。2、根據最大短路電流選擇設備性能。比如,保護點最大電流60KA,就要選Icu>=Ics >=60KA的。很多大牌的大部分型號都能做到Icu=Ics 3、根據負荷電流選擇設備型號!如果是電動機回路,要注意選配電機專用的保護單元的斷路器!好像記得是C型保護曲線的4、給整定值:一般斷路器都4段保護。不必都配,根據情況定速斷:電動機回路設8-10倍,配電回路4-6倍。一般不用校,肯定滿足!(額定電流選得合理)過流:現在斷路器本身的保護很多都是反時限的,根據保護曲線定。具體值和時間不好輕易定,因為要看保護的對象是什么!單相接地:一般斷路器額定電流的25%--50%。以前的經驗,現在還適用否?

  • 斷路器選型必須遵守的基本原則

    無憂備件網,工業備件專家 1.1 斷路器的額定電壓必須大于或等于線路的工作電壓。 負載或額定電源的電壓要大于或等于開關的額定電壓,因為這事關產品的安全性能。高于開關額定電壓的電壓有可能會使產品絕緣性能性能下降,存在事故隱。 1.2 斷路器的額定電流≥線路的負載電流。 負載的額定電流必須等于或小于開關的額定電流,一般情況下小于開關的額定電流,考慮到留有一定的裕度,一般選開關的額定電流比實際負載電流大20℅左右,不要選得太大,必須考慮過載保護及短路保護都能動作,選取過大的額定電流,過載保護失去作用,由于線路的粗細及長短關系,負載端的短路電流達不到瞬時脫扣器的整定動作值,從而使短路保護失效。 1.3 斷路器的額定短路通斷能力≥線路中可能出現的最大短路電流。 線路中發生相線與相線或相線與中性線之間的短路電流是很大的,越是接近電源分配端的電流就越大,因為整個短路回路的阻抗小。因此要求斷路器

  • 從制造標準談低壓斷路器選用原則

    從制造標準談低壓斷路器選用原則

  • 廚房插座與斷路器怎么選型

    廚房插座與斷路器怎么選型

    今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,問題是這樣的:1、熱湯池、壓面機、和面機、攪拌機、消毒柜、開水器、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護?2、滅蠅燈、殺菌燈、運水控制箱、高身雪柜保溫車 、洗米機這些設備都用什么樣的插座?3、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,九線制是什么意思,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線?4、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線?初行本行不行請大家幫幫忙,有什么相關廚房的書可以學的 嗎?

  • 關于三菱小型斷路器選型

    適用于交流50Hz,額定工作電壓690V及以下,額定工作電流至1600A的電路中作不頻繁轉換及電動機不頻繁起動之用。斷路器具有過載、短路和欠電壓保護功能,能保護線路和電源設備不受損壞。 技術參數 極數:三極額定電流:400-800A可調分斷能力:36KA 400VAC 附件:插入式底座PM-8SW3插入式底座PM-8SW4板后接線端子ST-8SW3板后接線端子ST-8SW4報警開關AL輔助開關AX分勵脫扣SHT欠壓脫扣UVT漏電報警EAL端子座SLT操作手柄V/F/S電氣操作裝置MD機械連鎖MI(3P);MI(4P)手柄HT長端子蓋TCL(2P);TCL(3P);TCL(4P)標準認證 IEC60947-1 GB/T14048.1-2000《低壓開關設備和控制設備 總則》IEC60947-2 GB/T14

  • 關于低壓斷路器的隔離功能!

    通常我們低壓柜進線柜里,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,作為檢修安全隔離用,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關、隔離開關的功能一樣的呢?

  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?

  • 淺談如何選用低壓斷路器

    最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通、交流和宣傳不夠,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉、去偽存真。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力 精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%)。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入

  • 關于220KV并網斷路器選型

    一臺300MW火電機組采用發電機-變壓器-線路接入電網,并網點在主變220KV高壓側,請問:該并網點斷路器按照反措要求采用三相聯動的型式,如果采用這種斷路器就不能投重合閘了,有點矛盾,這方面有什么規定嗎?

點擊加載更多

低壓斷路器選型原則

低壓斷路器選型原則專題,為您提供低壓斷路器選型原則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓斷路器選型原則 相關的專業交流討論,更多低壓斷路器選型原則相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品日本亚洲专区6 | bdsmjapanese酷刑调教| 欧美一区二区三区免费观看视频 | 在线精品国产第一页| 精品久久久久久国产牛牛app| 午夜特片网| 国产动态图| 在线国产二区| 久久黄色精品视频| a视频在线免费观看| 免费伊人| 草草影院第一页| 亚州综人网| 久久网综合| 成人中文在线| 青青草视频国产| 国产在线天堂a v| 96av在线视频| 直播日批| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡| 精品国内一区二区三区免费视频| 好男人视频最新在线观看| 先锋资源中文字幕| 久久综合色网| 国产乱插| 99久久99久久久精品久久| 最近电影片hd免费| 亚洲理论电影| 天天看天天爽天天摸天天添| 久久99青青久久99久久| 国产精品视频分类一区| 99久久综合精品免费| 中文字幕日本久久2019| 亚洲免费视频在线观看| 污网站在线| 日日夜夜婷婷| 色av.com| 日韩欧美高清| 日韩乱轮| 三级a午夜电影在线观看| 日本高清免费在线视频|