高壓開關柜斷路器在無短路或接地現象,繼電保護未動作時,斷路器自動跳閘,相應指示燈亮。 可能原因 1、 人員誤碰,誤操作; 2、 機構受外力振動,保護盤受外力振動引起自動脫扣的“誤跳”; 3、 其他電氣或機械性故障。 解決方法 發現開關誤跳以后,應匯報調度作如下處理:由于人員誤碰,誤操作,或機構受外力振動,保護盤受外力振動引起自動脫扣的“誤跳”,對饋線應立即送電。對其他電氣或機械性故障,無法立即恢復送電的則應聯系調度與有關部門將“誤跳”斷路器暫用、待檢修處理。 了解更多高壓開關柜、小型化開關柜、環保開關柜等資訊,您可以搜索赫茲曼電力,獲取更多新型開關柜的信息。
我們做了幾高壓開關柜,選用VS1真空斷路器,由于安裝尺寸的原因,斷路器不能緊貼門,離門有段距離(50-70mm)左右,如果在門上開個方孔把斷路器面板露出來會很難看,請問各位高手:如果門上不開孔露出斷路器器的操作面板能不能說的過去?分、合、儲能操作用上面的開關可以操作。
請問行業中人:目前10kv高壓開關柜的斷路器是選用真空管好,還是選用少油開關的較好?印象中好像真空管式早已淘太,可最近聽一位業內人士及力推薦采用真空管式的開關柜。反說太油開關式早已淘太。
何為高壓開關柜斷路器誤合閘? 未經操作自動合閘,合閘指示燈亮,電流有指示,即為誤合閘。 發現誤合閘時,應立即拉開誤合閘的斷路器,同時匯報調度。若拉開后再“誤合”,應斷開開關合閘電源,拉開開關,聯系調度和有關部門。 是什么原因造成的?相應的解決手段? 1、 直流兩點接地使合閘控制回路接地 檢查直流系統是否接地 2、 元件某種故障原因,使開關合閘控制回路接通 更換故障元件 3、 由于合閘接觸器線圈電阻過小,且動作電壓偏低,直流系統發生瞬間脈沖時,引起斷路器誤合閘 更換合閘線圈 4、 彈簧操作機構,儲能彈簧鎖扣不可靠,在有震動情況下,鎖扣自動解除造成斷路器自行合閘 調整機械機構,使之靈活好用 赫茲曼電力致力于為綠色電力提供優質的產品和服務,成為動態配電網時代的領跑者!了解更多赫茲曼電力產品,您可以訪問
請問國內哪些10KV高壓開關柜、數字綜保、真空斷路器及高低壓補償的廠家比較好啊?
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?
35KV開關柜.外型1200X2600X2550(寬高深),也可做成1400寬.?dāng)嗦菲鳛椋常粒郑常?/p>
在高壓配電中,帶負荷開關高壓開關柜可以當做帶斷路器的高壓開關柜單獨使用使用嗎,還是說必須兩者配合使用,帶斷路器的高壓柜可以不用帶負荷開關的高壓柜配合,但后者必須要前者配合嗎?
在10kv配電中,高壓柜有進線柜,出線柜,配變柜等,于是就什么斷路器以及負荷開關,但是我卻不知道這些高壓柜中哪些開關是高壓斷路器,哪些是負荷開關,麻煩幫忙指點迷津,謝咯!
知識點:高壓斷路器
廈門的斷路器和開關柜產品就是牛! 先說斷路器,ABB和華電兩家的產品,ABB的VD4名氣大來頭大,但是脫胎于ABB的廈門華電開關就青出于藍,其VEP做的比VD4好,信不信由你.特別是那個40.5KV的,ABB的人應該清楚,估計快拿出殺手锏反擊了. 開關柜的話,沒有的說,ABB DMX中壓的,最專最大的,人家的牌子好的很.12KV的ZS1,40.5KV的ZS3.2,都是中國人在做,在做,只不過他們是抄德國的圖紙,國產的廠家抄人家的就是沒有人家好!倒是蠻多空柜的,搞得ABB底層員工累的半死.華電的開關柜了解不多,歡迎拍磚.他的霸主地位正在接受挑戰!國產的少口水戰,拿出能耐! 例外ABB的那個充SF6的GIS的ZX2可能會有大動作,那東西利潤高,難做,門檻夠高,一般的不行,華電不知道能不能再贏它一把.ABB華電西門子三人行.國產的看能不能喝點湯,買柜子貼個牌子. 讓國人支持國產,國產也要爭氣啊! 徐福源的廈門華電開關如果上市,我會長期投資.廈門華電加油! 申明:目前我沒有為任何一家公司服務,沒有任何利益
In a switchgear if there are more than one possible feed (including bus coupler) then lockout relay (86) contact of incoming breakers shall be connected in series
赫茲曼電力為您帶來高壓開關柜斷路器拒絕合閘常見故障及處理方法: 現象1:斷路器不動作,紅燈不亮 分析原因: 原因1: 控制電源不正常,控制或者合閘保險熔斷 處理1:檢查控制電壓或者保險是否異常,否則調整或者更換 原因2:合閘轉換開關接點不通 處理2:合閘轉換開關接點是否異常 原因3:“遠方、就地”轉換開關投入錯誤 處理3:將“遠方、就地”轉換開關正確投入 原因4:斷路器輔助觸點不通 處理4:檢查斷路器輔助觸點 原因5:斷路器未儲能 處理5:檢查自動儲能回路,否則手動儲能 原因6:工藝連鎖點未復位 處理6:檢查工藝連鎖回路,通知現場復位連鎖點 原因7:機械機構故障 處理7:調整機械機構 原因8:綜保合閘回路內部故障
第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,過電流的選擇??
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。
高壓開關柜斷路器
高壓開關柜斷路器專題,為您提供高壓開關柜斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關柜斷路器 相關的專業交流討論,更多高壓開關柜斷路器相關內容請?jiān)L問