亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 淺談高壓斷路器故障及產生原因

    隨著經濟的快速發展,用戶對電能質量的要求也越來越高,保證電力系統的安全可靠運行也越來越重要。高壓斷路器是電力系統中最重要的開關設備之一,在電網中起到控制和保護作用,即正常運行時通過開合斷路器來投入或切除相應的線路或電氣設備從而變換電網的運行狀態;當線路或電氣設備發生故障時,將故障部分從電網中快速切除,保證電網無故障部分正常運行。若斷路器不能在系統發生故障時正確動作、消除故障,就可能使事故擴大甚至發生系統崩潰。因此高壓斷路器性能優劣、工作是否可靠是電力系統能否安全穩定運行的重要決定因素。 由于受設計、生產、運行工況、檢修與維護、電動力及大電流沖擊等因素的影響,斷路器在系統中發生故障的幾率較大。下面詳細介紹高壓斷路器的故障及其產生原因。 一、絕緣故障

  • 試論高壓斷路器故障及產生原因

  • 高壓開關柜故障診斷與排除實例

    高壓開關柜故障診斷與排除實例(p1391-1532)

  • 高壓真空斷路器故障預防措施

    高壓真空斷路器故障預防措施

    本帖最后由 xmsndbg 于 2013-11-10 15:57 編輯 在使用過程中,為了減少故障發生的概率我們需要在故障發生前對其進行防范,避免故障的發生。 真空斷路器在使用過程中發生的過電壓,給電力設備的絕緣帶來危害,因此應根據過電壓的類型采取相應的措施,以減少過電壓的產生和降低過電壓的數值,除真空斷路器制造工藝方面的問題外,可以加裝保護裝置以改變負載參數,從而達到目的。電容保護在電感負載端上并聯電容器,可以有效的降低負載阻抗,從而降低截流過電壓的幅值,還能減緩過電壓的前沿

  • 高壓斷路器常見故障產生原因

    根據多年對斷路器事故的統計,其運行事故的主要類型有:操動失靈;絕緣故障;開斷、關和性能不良;導電性能不良等。本文對操動失靈的事故的技術原因進行分析。操動失靈表現為斷路器拖動或誤動。由于高壓斷路器最基本、最重要的功能是正確動作并迅速切除電網故障。若斷路器發生拖動或誤動,將對電網構成嚴重威脅,主要是擴大事故影響范圍,可能使本來只有一個回路故障擴大為整個母線,甚至會全?、全廠停電;如果延長了故障切除時間,將要影響系統的運行穩定和加重被控制設備的損壞程度;造成非全相運行。其結果往往導致電網保護不正常動作和產生震蕩現象,容易擴大為系統事故或大面積停電事故。 導致操動失靈的主要原因有:操動機構缺陷;斷路器本體機械缺陷;操作(控制)電源缺陷等問題。

  • SF6高壓斷路器的運行維護及故障處理

    一、SF6高壓斷路器的運行維護 1、 SF6高壓斷路器(高壓開關)在運行、檢修過程中,一定要執行檢修工藝和相關檢修規程; 2、 運行中的巡視檢查 a 檢查高壓開關的外絕緣部分(瓷套)應完好,無損壞、臟污及閃絡放電現象; b 對照溫度—壓力曲線,觀察壓力表(或帶指示密度控制器)指示應在規定的范圍內,并定期記錄壓力、溫度值; c 分、合閘位置指示器應指示正確,并分、合閘應到位; d 整體緊固件應無松動、脫落; e 儲能電機及斷路器內部應無異常聲響; f 高壓開關的分、合閘線圈應無焦味、冒煙及燒傷現象; g 高壓開關接地外殼或支架接地應良好; h 高壓開關外殼或操動機構箱應完整、無銹蝕; I 高壓開關各件應無破損、變形、銹蝕嚴重等現象。二、 解體檢修工藝流程及要求

  • 35kV高壓斷路器常見故障有哪些?

    35kV高壓斷路器常見故障有哪些?

    高壓斷路器是變配電的重要電氣設備,充分了解和掌握高壓斷路器的故障規律和故障原因,就能夠有針對性地采取相應措施對故障進行處理,及時恢復送電,有效降低事故和故障造成的損失。

  • 關于高壓斷路器的電源問題

    我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!

  • 斷路器能否切斷故障電路?????????

    我不明白當回路有故障時只要斷路器斷開,不就知道哪里有故障了嗎?為什么說看不出來是哪里出現故障呢?而要加個隔離開關才能知道是哪里有故障呢?

  • 高壓斷路器液壓機構故障處理

    高壓斷路器液壓機構故障,主要發生在每年7~8月份氣溫較高的夏季。勝利油田變電站高壓斷路器配用的液壓機構有CY5,CY3,CYA幾種型號,以CY5型為例常見故障有:油泵頻繁啟動,壓力異常高,壓力異常低,油泵打壓時間長或打不上壓,拒動或拒合。 1.油泵頻繁啟動 在正常情況下,油泵24h啟動1~2次,油泵頻繁啟動是由于液壓系統內部泄漏引起活塞桿下降造成的。外部泄漏故障點明顯,容易處理,內部泄漏需仔細檢查。 (1)油箱油面下降到安全閥以下,觀察各排油孔及安全閥的滲漏,檢查油箱內裝配各排油孔是否滲漏。 (2)如裝配閥無漏點,應檢查油泵內部有無滲漏。將低壓輸油管拆下,觀察有無油從接頭處滲出,有則是高壓接頭逆止閥密封不良,應加以排除。 (3)如果合閘位置不漏,僅在分閘位置泄漏,可能是二級錐閥密封不良或工作缸活塞上密封圈損壞。更換密封圈或研磨、更換錐閥。

  • 高壓開關柜的在線監測與故障診斷技術

    高壓開關柜是電力系統中非常重要的電氣設備。現代電力系統對電能質量的要求越來越高,相應地對高壓開關柜的可靠性也提出了更高的要求。同時,隨著傳感器技術、信號處理技術、計算機技術、人工智能技術的發展,使得對開關柜的運行狀態進行在線監測,及時發現故障隱患并對累計性故障做出預測成為可能。它對于保證開關柜的正常運行,減少維修次數,提高電力系統的運行可靠性和自動化程度具有重要意義。 高壓開關柜分戶內式和戶外式兩種,10kV及以下多采用戶內式,根據一次線路方案的不同,可分為進出線開關柜、聯絡開關柜、母線分段柜等。10kV進出線開關柜內多安裝少油斷路器或真空斷路器,斷路器所配的操動機構多彈簧操動機構或電磁操動機構,也有配手動操動機構或永磁操動機構的。不同的開關柜在結構上有很大的差別,這將影響到傳感器的安裝和選擇。 1.高壓開關柜的故障表現及其原因

  • 高壓開關設備在線監測和故障診斷

    一些機械設備甚至與發電機、變壓器和各種絕緣設備的在線監測和故障診斷相比較,高壓開關設備的在線監測和故障診斷開展明顯要晚。問題更多。這可能是由于高壓開關設備與其他設備相比,有以下特點。 (1)高壓開關設備的結構更復雜,更多樣化。事故種類也多樣化。 (2)高壓開關絕大多數經常不動作,而其動作(包括機構、滅弧等)可靠性又極為重要。 (3)高壓開關設備的價格和重要性較其他電站設備如鍋爐、汽輪機、發電機和變壓器等要差。

  • 高壓斷路器發生合閘失靈故障的檢查與處理

    高壓斷路器合閘失靈時,可以從電氣回路和機械部分以及傳動機構等方面進行檢查。1、 電氣回路故障 (1) 檢查是否由于蓄電池或者硅整流器的實際容量下降,造成合閘時電源電壓過低,超過了合閘電壓的最低允許值; (2) 檢查合閘回路的熔斷器或其它動作元件,有無發生熔斷、接觸不良和斷線等現象; (3) 檢

  • 3個高壓斷路器不能合閘故障處理實戰案例

    3個高壓斷路器不能合閘故障處理實戰案例

    高壓斷路器是電力系統的重要部件,昌暉儀表工程師通過對高壓斷路器不能合閘案例進行故障診斷分析,分享高壓斷路器不能合閘故障處理方法和經驗,對電氣從業者提升處理高壓斷路器故障技能大有幫助。昌暉儀表 http://yunrun.com.cn/高壓斷路器不能合閘案例1故障設備:某10kV高壓開關柜。故障現象:這臺高壓柜用于控制一條10kV架空線路。對線路檢修完畢后,準備合閘送電。當微機發出合閘指令后,斷路器發生持續不斷的“合閘-跳閘”現象,致使送電時間延遲幾個小時,造成了用戶的經濟損失。診斷分析:①檢查直流操作電源,在完好狀態。②檢查合閘接觸器、中間

  • 請教高壓斷路器的安裝問題。

    高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,然后據說要找準位置,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,找中要求高么?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會自動調準?

  • 水泵故障診斷及消除措施

    在檢修過程中,水泵故障的診斷是一個關鍵的環節,以下給出幾種常見故障及消除措施,供大家有的放矢地進行水泵故障的診斷。 1.無液體提供,供給液體不足或壓力不足 1)泵沒有注水或沒有適當排氣 消除措施:檢查泵殼和入口管線是否全部注滿了液體。 2)速度太低 消除措施:檢查電機的接線是否正確,電壓是否正?;蛘咄钙降恼羝麎毫κ欠裾?。 3)系統水頭太高 消除措施:檢查系統的水頭(特別是磨擦損失)。 4)吸程太高 消除措施:檢查現有的凈壓頭(入口管線太小或太長會造成很大的磨擦損失)。 5)葉輪或管線受堵 消除措施:檢查有無障礙物。 6)轉動方向不對 消除措施:檢查轉動方向。 7)產生空氣或入口管線有泄漏 消除措施:檢查入口管線有無氣穴和/或空氣泄漏。 8)填料函中的填料或密封磨損,使空氣漏入泵殼中 消除措施:檢查填料或密封并按需要更換,檢查潤滑是否正常。 9)抽送熱的或揮發性液體時吸入水頭不足 消除措施

  • 高壓斷路器的58航空插座

    各位大蝦,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,最近干了一批活,對方死活要用2.5的線,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。

  • 高壓斷路器控制回路改進

    高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,按鈕,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,能否做成集成模塊,比如PLC等操作模式呢?

  • 如何選取控制高壓鈉燈的斷路器

    400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?

  • 《高壓斷路器原理和應用》

    《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1

點擊加載更多

高壓斷路器故障診斷

高壓斷路器故障診斷專題,為您提供高壓斷路器故障診斷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓斷路器故障診斷 相關的專業交流討論,更多高壓斷路器故障診斷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 真爽~张开腿~让我插| 日韩视频www| 久久成| 国产亚洲综合色就色| 成人免费福利视频| 成年免费在线观看| 99久热成人精品视频| 2021国产精品一区二区在线| 三级黄a| 伊人久久大香| 亚洲精品人成电影网| fc2久久| 91精品网站天堂系列在线播放 | 狠狠鲁视频| 国产普通话自拍| 国产一在线观看| 精品伊人久久久久7777人| 韩国最新2021三级在线观看| 国产自在线| 九九精品免费视频| 免费看日比软件| 全国男人的天堂网站| 日本一区视频| 亚洲v天堂| 亚洲伊人久久大香线蕉苏妲己| 亚洲综合色站| 亚洲青青草| 三级黄色在线视频| 91黄色影院| 成人av电影网| 国产三级在线观看专区| 久久66热这里只会有精品| 免费网站毛片| 日本伊人色综合网站| 性xxxxx大片免费视频| 亚洲天堂视频网站| 国产亚洲高清视频| 91在线精品中文字幕| 成人毛片网站| 激情婷婷六月天| 欧美日本在线观看|