高壓斷路器液壓機構故障,主要發生在每年7~8月份氣溫較高的夏季。勝利油田變電站高壓斷路器配用的液壓機構有CY5,CY3,CYA幾種型號,以CY5型為例常見故障有:油泵頻繁啟動,壓力異常高,壓力異常低,油泵打壓時間長或打不上壓,拒動或拒合。 1.油泵頻繁啟動 在正常情況下,油泵24h啟動1~2次,油泵頻繁啟動是由于液壓系統內部泄漏引起活塞桿下降造成的。外部泄漏故障點明顯,容易處理,內部泄漏需仔細檢查。 (1)油箱油面下降到安全閥以下,觀察各排油孔及安全閥的滲漏,檢查油箱內裝配各排油孔是否滲漏。 (2)如裝配閥無漏點,應檢查油泵內部有無滲漏。將低壓輸油管拆下,觀察有無油從接頭處滲出,有則是高壓接頭逆止閥密封不良,應加以排除。 (3)如果合閘位置不漏,僅在分閘位置泄漏,可能是二級錐閥密封不良或工作缸活塞上密封圈損壞。更換密封圈或研磨、更換錐閥。
110kV以上高壓斷路器,一般都配置CY型液壓操作機構。液壓機構體積小、功率大,但其故障率明顯高于彈簧和電磁操作機構。 筆者對近年遂溪供電分公司管轄配備液壓機構的斷路器故障進行了分析,發現引起液壓機構故障的主要原因有4個:(1)密封圈損壞;(2)微動開關失靈;(3)球閥密封不良;(4)油壓過高閉鎖。前3種原因是引起油泵頻繁打壓的主要原因。這4個原因引起的故障占總故障的88%以上,如果能解決這4個問題就能大幅度降低液壓機構的故障率。1故障原因的分析 1.1密封圈損壞
可以看看原理!
1液壓操作結構常見故障診斷 1.1機構滲漏油 液壓操作結構在運行中常發生滲漏油故障,危及設備安全運行,影響設備使用壽命[1]。 1.1.1外部滲漏 外部滲漏故障一般可從機構外觀察發現,如機構箱底部出現大面積油污,此時可初步判定為外部滲漏油故障。機構發生外部滲漏故障的主要原因有:管接頭擰緊力矩不夠,接頭松動;管接頭緊固時力矩過大,造成卡套密封線變寬偏斜;接頭卡套損壞,毛刺或破裂;密封圈、墊片變形或損壞。當發現機構外部滲漏故障時,首先要定位滲漏點,其次針對不同滲漏原因,采取相應處理措施。處理措施為:選擇合適的管接頭擰緊力矩,緊固良好;除去接頭處的毛刺或更換卡套;更換密封圈或密封墊。墊片密封銅墊在安裝前宜加熱使之變軟,安裝時一次成功,否則銅墊在拆裝幾次后壓痕變位,易產生新的滲漏點
高壓斷路器彈簧操動機構
部分220kV變電站的少油斷路器采用CY3型液壓操作機構,目前斷路器運行時間大多為10年以上,其液壓操作機構的部分部件老化,導致運行故障。 1.油泵啟動頻繁 故障現象:斷路器液壓機構在沒有任何操作的情況下,規程規定油泵電機每天啟動的次數一般為1~2次。部分變電站多次出現CY3型液壓機構油泵電機啟動頻繁的故障,最多達到40次/天,容易造成電機損壞。 原因分析:管路接頭有漏油。一、二級閥鋼珠密封不嚴,從泄油孔滲油。油泵出口的高壓逆止閥有可能不嚴。如果機構在分閘狀態,油泵也啟動頻
110KV開關液壓機構原理圖
怎么能看出高壓斷路器的操作機構是彈簧儲能還是電磁儲能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V彈簧儲能和電磁儲能應用上有什么區別?
我的液壓斷路器用針式實測電流0.5A,但是老是掉閘。我的電流為50HZ,帶動1變壓器,負載為1電阻,只不過電流是有脈沖的,頻率是3HZ左右,不知為何請教大家,謝謝
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!
國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器采購招標公告(二次掛網)開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標 資源來源: 商業融資 所屬地區:江西1.1 受國電萬安水力發電廠(以下簡稱“招標人”)的委托,采用國內公開招標方式,邀請潛在投標人(以下簡稱“投標人”)就上述工程提交密封的有競爭性的投標文件。1.2 本標的招標范圍:國電萬安水力發電廠的萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器的設計、制造、運輸,原設備的拆除,新設備的安裝、調試等。具體內容詳見招標技術規范書。1.3 投標人業績要求:投標人具有近2年3個以上同型號斷路器改造運行業績(提供合同件復印件,包括聯系人及聯系電話)。1.4 投標人資質要求:1.4.1必須是依法注冊的企業法人,且都具有良好的銀行資信和商業信譽,不是處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產、重組狀態,沒有國家有關部門所界定的或行為。1
招標)國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器采購招標公告(二次掛網)開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標 資源來源: 商業融資 所屬地區:江西1.1 受國電萬安水力發電廠(以下簡稱“招標人”)的委托,采用國內公開招標方式,邀請潛在投標人(以下簡稱“投標人”)就上述工程提交密封的有競爭性的投標文件。彈簧儲能機構的高壓斷路器(高壓開關)能用UPS供電嗎?就是常用的電腦后備電源。比如KYN系列或者XGN系列的。如果可以,用多大功率的合適呢?
項目)國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器采購招標公告(二次掛網)開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標 資源來源: 商業融資 所屬地區:江西1.1 受國電萬安水力發電廠(以下簡稱“招標人”)的委托,采用國內公開招標方式,邀請潛在投標人(以下簡稱“投標人”)就上述工程提交密封的有競爭性的投標文件。國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器采購招摽公.告(二次掛網)開摽時間:所屬行業:能源化工摽訊類別: 國內招摽 資源來源: 商業融資 所屬地區:江西1.1 受國電萬安水力發電廠(以下簡稱“招摽人”)的委托,采用國內公開招摽方式,邀請潛在投摽人(以下簡稱“投摽人”)就上述工程提交密封的有競爭性的投摽文件。1.2 本摽的招摽范圍:國電萬安水力發電廠的萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器的設計、制造、運輸,原設備的拆除,新設備的安裝、調試等。具體內容詳見招摽技術規范書。1.3 投摽人業績要求:投摽人具有近2年3個以上同型號斷路器改造運行業績(提供合同件復印件,包括聯系人及聯系電話)。1.4 投摽人資質要求:1.4.1必須是依法注冊的企業法人,且都具有良好的銀行資信和商業信譽,不是處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產、重組狀態,沒有國家有關部門所界定的或行為。
招標)國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器采購招標公告(二次聯系人:徐 磊 手 機:186 10718837 電 話:010-68173160 招標編號:GDCX-JGZB12-143開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 商業融資所屬地區:江西項目名稱:國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器采購(以下簡稱“項目”)招標編號:GDCX-JGZB12-142日 期:2012年5月 1.1 用國內公開招標方式,邀請潛在投標人(以下簡稱“投標人”)就上述工程提交密封的有競爭性的投標文件。1.2 本標的招標范圍:國電萬安水力發電廠的萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器的設計、制造、運輸,原設備的拆除,新設備的安裝、調試等。具體內容詳見招標技術規范書。 1.3 投標
公.告)國電萬安水力發電廠萬澄II線斷路器(214DL)間隔液壓機構滅弧室、電流互感器采購招摽公.告(二次掛網)開摽時間:所屬行業:能源化工摽訊類別: 國內招摽 資源來源: 商業融資 所屬地區:江西1.1 受國電萬安水力發電廠(以下簡稱“招摽人”)的委托,采用國內公開招摽方式,邀請潛在投摽人(以下簡稱“投摽人”)就上述工程提交密封的有競爭性的投摽文件。35kV,110kV變電站用的真空或SF6斷路器彈簧操作機構的儲能電壓有沒有規定一定要交流或直流?我查不到儲能功率不知道選哪個電壓好?還有操作電壓直流就好是嗎?請大家幫忙看看。