昨天去變電站換一個斷路器的合閘線圈,發現線圈的兩根線竟然可以隨便調換來接,不管怎么接,線圈都可以將其中心的鐵棒頂起。但是在學校里學習電磁鐵的時候是這樣說的,對于同一線圈,改變電流方向,線圈產生的力的方向相反,這是為什么?請高手解答一下
10KV斷路器的操作機構的合閘,跳閘線圈回路中串接的跳閘指示,合閘指示燈,如果直流220V控制電源,那么指示燈是不是分壓較大,不然線圈就要動作呀,是這樣嗎? 合閘,跳閘線圈是一種什么線圈?
我廠一臺10KV斷路器在合閘時合閘線圈燒壞,換一臺備用小車,合閘線圈再次燒壞。檢查操作電壓正常,手動分和閘無卡澀現象,久思不得其解。請教是什么原因?
高壓斷路器分合閘線圈燒毀故障分析http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=1507
一般中壓斷路器的分、合閘都是通過一個脈沖電壓作用于分、合閘線圈使斷路器動作的,誰知道這個脈沖的最小持續時間是多少?謝謝!
真空斷路器手車合閘線圈故障
有一臺低壓DW45斷路器(帶380v欠壓脫扣),它的合閘回路是只要開關得電就會合閘(自動投入),調試好運行一個月后.開關的合閘線圈就燒了,把斷路器的外殼燒了一個大洞.現在換上新的合閘線圈后試用了幾天也沒有什么異常.現在開關的合閘線圈燒了有沒有可能是: 1.開關在合閘的同時,開關還在儲能,末儲好能,開關合不了閘,造成合閘線圈一直得電; 2.開關在同時給合閘線圈和欠壓脫扣通電時,合閘線圈的動作時間比欠壓脫扣的動作時間短,造成合閘線圈先通電,合閘不成功,合閘線圈一直得電。 3.還有其它不確定的原因.[ 本帖最后由 zsb214663593 于 2009-3-11 11:05 編輯 ]
如題:斷路器分合閘線圈的涌流怎么測量?一般示波器只能測電壓,無法測電流。如果要計算的話怎么計算?線圈參數如下:340W,35.5歐姆,DC220V。通斷電瞬間的涌流怎么測量,怎么計算?
對高壓真空接觸器和斷路器分合閘線圈工作電壓的要求,什么標準上有介紹,能否傳一個上來?二者的最小工作電壓與額定電壓是什么關系,以分閘線圈為例,若在線圈兩端電壓只有額定電壓的50%,能否正常分閘,工作可靠嗎?
某站220kV旁路開關于99年6月更換為某廠生產的SF6斷路器,在此后的運行操作中多次發生合閘線圈燒毀故障,嚴重影響了電網的安全運行。為此,專門對該型SF6斷路器所配的液壓機構進行了解體檢查,發現了導致合閘線圈燒毀的根本原因。 1 故障現象 運行人員發現,該斷路器操作時,在控制室手動合閘,只B相合到位,另外兩相均未動,檢查時發現合閘線圈已燒毀。現場手動分、合閘都能順利進行以前的斷路器動作電壓也在合格范圍內。線圈更換后也能電動分、合閘,并非每次合閘都燒線圈。
設計院將真空斷路器跳閘線圈反接,將斷路器常閉點串接到斷路器跳閘回路41點上,具體見附件,請高手看看,這樣會不會有問題的?[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 編輯 ]
簡單地分析現行10kV斷路器合閘線圈易燒毀的原因,并就該問題進行分析及提出對策 【關鍵詞】 繼電保護繼路器電磁操作機構 1.前言 電磁操作機構是靠電磁力進行合閘的機構。由于這種機構結構簡單,加工比較方便,運行比較可靠,至今仍是我國10kV斷路器應用較普遍的一種操作機構。平時在對這類設備維護工作中,經常會遇到在合閘的過程中,10kV斷路器的合閘線圈燒壞而造成直流電壓降低等問題。造成燒壞合閘線圈的因素很多,最主要的原因是斷路器的操作回路是按短時操作設計的,若合閘線圈長時間通過大電流時會發熱燒壞合閘線圈,直流系統經大電流放電而造成電壓降低。 2.原因分析 在合閘操作的過程中,由于機構的原因,不能一經合閘操作,就馬上合上斷路器,而輔助接點不能立刻切斷合閘回路,當操作把手在合閘位置較長時間,而熔斷器又不能熔斷時,合閘線圈就長時間通過大電流,通過電磁操作機構合閘線圈的電流會很大,最高可達幾百安培,合閘線圈長時間通過這么大的電流,一方面會使線圈燒壞,另一方面會使直流系統的電壓嚴重降低甚至損壞整流設備,從而嚴重影響繼電保護裝置動作的可靠性。 @@@ (圖1)是典型的合閘操作回路圖。從圖(1)知:合閘時
VD4型真空斷路器合閘線圈頻燒故障的處理
斷路器是負荷開關的一種,具有短路和過載保護功能,其短路保護功能靠電磁線圈實現。因其保護功能完善,維修、使用方便,在電力系統應用廣泛。本文介紹斷路器分合閘線圈燒毀原因及預防措施。 分閘線圈燒毀的原因 1.分閘電磁鐵機械故障。線圈松動造成斷路器分閘時電磁鐵位移,使鐵心卡澀,造成線圈燒毀;或由于鐵心的活動行程短,當接通分閘回路電源時,鐵心頂不開脫扣機構使線圈長時間通電而燒毀。 2.斷路器拒分。控制回路正常時,斷路器出現拒分的故障均為連桿機構問題,如頂點調整不當,使斷路器分閘鐵心頂桿的力度不能使機構及時脫扣;或由于防護閉鎖機構未動作,致使線圈過載,造成分閘線圈燒毀。 3
斷路器是一種負荷開關,具有短路和過載保護功能,其短路保護功能靠電磁線圈實現。因保護功能完善,維修、使用方便,斷路器在電力系統應用廣泛。 導致燒毀斷路器分閘線圈的四點原因: 分閘機構機械故障。線圈松動造成斷路器分閘時電磁鐵鐵芯移位,使鐵芯卡澀,造成線圈燒毀;或由于鐵芯的活動行程短,當接通分閘回路電源時,鐵芯頂不開脫扣機構,使線圈長時間通電,導致燒毀。<
本單位的真空斷路器里有個合閘保護器的元器件, 它的功能中有一個是能起到監測電壓的功能(當電壓超出合閘線圈的電壓范圍時,合閘線圈不得電)。我想了解下這個功能的工作原理和所用的電器元件,哪位大神能指導下啊
新接觸低壓控制,發現低壓斷路器合閘回路中,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,所以看起來比較費力。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項??!但愿意思表達清楚了!!本人積分少得可憐,還望大家給予支持??!
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!
請問10KV斷路器的分合閘電磁鐵的通電時間有沒有相關的標準規定的?現在我是想向分合閘電磁鐵通電1s左右才斷電,但當前的開關柜好像都是分閘或合閘動作一完成就馬上斷開該回路了,有沒有哪種斷路器是手動斷開分閘或合閘回路的?表達好混亂.......................
何為高壓開關柜斷路器誤合閘? 未經操作自動合閘,合閘指示燈亮,電流有指示,即為誤合閘。 發現誤合閘時,應立即拉開誤合閘的斷路器,同時匯報調度。若拉開后再“誤合”,應斷開開關合閘電源,拉開開關,聯系調度和有關部門。 是什么原因造成的?相應的解決手段? 1、 直流兩點接地使合閘控制回路接地 檢查直流系統是否接地 2、 元件某種故障原因,使開關合閘控制回路接通 更換故障元件 3、 由于合閘接觸器線圈電阻過小,且動作電壓偏低,直流系統發生瞬間脈沖時,引起斷路器誤合閘 更換合閘線圈 4、 彈簧操作機構,儲能彈簧鎖扣不可靠,在有震動情況下,鎖扣自動解除造成斷路器自行合閘 調整機械機構,使之靈活好用 赫茲曼電力致力于為綠色電力提供優質的產品和服務,成為動態配電網時代的領跑者!了解更多赫茲曼電力產品,您可以訪問