最近在做一個小區10kV配電的設計,總共5個配電室,10kV高壓開關柜選用KYN28A-12的金屬移開式開關柜,想請教下直流電源的問題。如果我在#1配電室安裝一個直流屏,為高壓柜提供直流電源,那我其他#2、#3、#4、#5號配電室的直流電源是不是也可以從#1配電室的直流屏里面取?是不是可以不用每個配電室都單獨裝一套直流屏啊?
想問問大家,現有一高頻開關直流電源柜子,其中一臺是電池柜,一臺是模塊柜子,有18節12V的電池。想問問這銘牌中的20A是什么意思?求解
為什么高壓直流電源要“接地”?高壓電源如何“接地”? 一、高壓直流電源為什么要“接地”? “對地輸出高壓電源”通常只有一個高壓輸出連接器。通常,與高壓電源中的高壓輸出相反的高壓回路的另一端連接到電源箱。在應用中,高壓電源箱必須通過特殊的安全接地電纜連接到系統接地。高壓電源設計用于輸出到地面。目的是簡化設計并促進制造。所有控制信號和檢測信號均已接地,使用更加方便。不能使用兩個或更多個輸出接地的高壓電源,并不能通過串聯將它們堆疊以形成具有更高輸出電壓的高壓電源來堆疊它們。輸出到地面的高壓不能連接到其他電壓源或其他參考電壓。 二、高壓直流電源如何“接地”? 高壓電源的良好接地非常重要。沒有理想的接地。接地方法很多。音高好壞取決于您的操作方式。檢修接地系統比修復不良的接地系統更為重要
現有一高頻開關直流電源柜子,其中的直流綜合監控模塊WDJ是不是要設置(系統參數)1、充電設置 2、報警界限 (直流系統)3、報警界限(交流配電) 4、報警界限(通信電源)5、報警界限(UPS電源)6、報警界限 (蓄電池組)?這是是不是要用戶到現場后自己設置的?
高壓直流電源是如何工作的?因為電場如果用高壓直流電源需要大范圍的線性可調輸出電壓,同時為了實現軟開關,前級采用輸出電壓范圍寬的DC/DC電路,中級為高頻LC串聯諧振逆變電路,后級為正負雙向倍壓電路的三級方案,以實現寬范圍、低紋波、高可靠性的要求。系統整體結構框圖如下圖2-1所示。 高壓直流電源是如何工作的? 該電路主要由整流濾波電路、同步降壓寬范圍可調電壓電路、LC串聯諧振逆變電路和正負對稱雙向倍壓電路組成。首先將輸入的交流電壓通過整流濾波電路變成平滑的直流電壓,再通過同步降壓穩壓電路實現穩壓和輸出電壓大范圍可調,LC恒頻恒占空比串聯諧振電路將前級直流電壓變為高頻方波電壓加到高頻高壓變壓器兩端,通過變壓器和倍壓電路中,電壓被提升兩倍至負載產生電場所需的高電壓。 前級同步降壓電路原理與仿真 由
高壓直流電源在吸塵器除灰塵的原理 在基本直流高壓上疊加脈沖寬度為100μS或更小的窄脈沖電壓波形,并向電場電極施加急劇上升的脈沖電壓,以使電暈分布均勻并在電暈電極上產生強電暈放電電暈絲。大大改善電場內部擊穿電壓使灰塵帶電更多。同時,可以通過改變脈沖重復頻率而不增加或減小峰值電壓來調節電暈電流,并且可以以較低的電流密度實現集塵。 主要技術指標:粉塵排放濃度和運行能耗均可分別降低30%以上。 技術特征:提高粉塵(特別是細粉塵)的充電效率,這大大提高了除塵效率,并降低了運行能耗。轉換完成后,出口顆粒物排放濃度為16.91mg / m3,脈沖電源可使顆粒物排放減少30%以上,高壓電源的運行能耗減少30%-70%。 為什么吸塵器要采用高壓直流電源? 按照將脈沖高壓疊加在基本直流高壓上的技術路線,計劃將
隨著世界的多元化發展,我們的生活在不斷變化,包括我們接觸到的各種電子產品。然后,您一定不知道這些產品的某些組件,例如高壓直流電源。高壓直流電源,高壓開關電源,高壓直流穩壓電源,大功率高壓電源。它是一種電源,由交流市電或三相電源輸入,并以超過數千伏或數萬伏的直流電壓輸出。輸出功率為數百瓦。高達幾千瓦,通常穩定或穩定的電流。早期的直流高壓電源使用交流電源或三相電源從工頻高壓變壓器升壓為交流高壓,然后進行整流和濾波以獲得直流高壓。 由于低頻,電源的體積和重量相對較大,并且轉換效率和穩定性較差。隨著開關電源技術的發展和成熟,利用高頻開關轉換技術結合高壓電源特性開發的直流高壓電源已成為主流。它的特點是體積小,重量輕,效率高,功率大,波紋低,儲能低,穩定性高和可靠性高。為了滿足不同應用的要求,直流高壓電源被制成一種自動轉換穩定電壓和電流的形式。
在生活中,我們總能接觸到這種熟悉的事物,和我們的生活息息相關,卻又了解甚少,現在,躍遷光電為您詳細講解一款可以在數千伏的直流電下工作的電源,甚至可以通過交流輸入和三相電源在數萬伏的電壓下工作,它就是高壓直流電源,那么大家對高壓直流電源的特點和應用是否有了解呢? 什么是高壓直流電源? 高壓直流電源也叫直流高壓電源,是一種電流穩定、輸出功率大的穩壓器,可以達到幾千瓦。老早的高壓直流電源的頻率沒有現在高,并且電源的體型很大,幾個人都搬不動,轉換效率和穩定性都比現代的高壓直流電源低很多。然而,隨著斷路器技術的提高,高頻斷路器轉換技術開始應用于高壓電力,其儲能非常穩定,安全可靠。 為了滿足更廣泛的應用的各種要求,現代高壓直流電源
現在正在安裝一高壓直流設備,老外提供的圖紙,其圖紙上畫的是直流電源的0V直接接地的,這樣的做法正確嗎?如果可以的話,和柜體接到一塊再接地可以的嗎?
眾所周知,直流電源是一種必須為電子系統提供電源的設備。由于電池相對昂貴,它們被用于一些便攜式設備,其中大多數需要直流電源,將交流電轉換為直流電,現在讓我們看一下直流電源的組成。 (1)電源變壓器:一般來說,商業電源是220V的交流電,所以電源變壓器的作用是將這種交流電轉換成低壓交流電。 (2) 整流器電路:二極管具有單向導通性,因此需要利用二極管的特性將低交流電壓轉換成單脈沖電壓,包括半波差動整流和全波整流。 (3) 穩壓電路:如果由于電網電壓的波動和負載的變化導致直流電流不穩定,造成電子設備功率下降,電路通過穩壓器和負反饋來實現穩定的電壓。 (4) 濾波電路:利用電感電容單元的特性,對整流后的單脈沖電流的交流成分進行濾波,并將單脈沖電流轉換為平坦的直流電流。 直流電源的特點
人們在進行電器電路模塊設計或給新產品定型時,極少認真考慮配套直流電源的選擇,直到發現問題出在電源部分,才重新評估這個問題。為了對人們有所幫助,本文敘述了直流電源的參數定義以及對待測單元(UUT)或其它電路系統的潛在影響。 電壓和電流范圍,這是兩個最容易確定的指標,只要根據電路的功耗計算出即可。不過若僅用單一的直流電壓給UUT供電時,應考慮測試UUT的高、低供電電壓極值。 大多數固定電源允許輸出電壓±10%的范圍內變化,如果這還不能滿足電路要求,可選用輸出可調的或允許更大變化范圍的電源。 1.工作模式 幾乎所有的直流電源都工作在恒壓源模式,也就是說在整個電流變化范圍內輸出電壓可保持不變。也有一批電源還可以在一定范圍內工作在值流源模式。 電源輸出的變化范圍不駐受限于電源本身的電壓或電流輸出能力,而且還與電源工作狀態有關,在自適應模式,電源可在容量不變的前提下自動調整電壓或電流的輸出范圍。 2.響應時間 當電源能夠遠程搖控或電源是作為測試
為微機保護提供電源的分布式直流電源裝置,是否有雙電源輸入。因為我看到的都是介紹PT或者市電(低壓側)輸入有沒有同時2路電源輸入的,像直流屏一樣一主一備? 拜謝了
開關型直流電源與線性直流電源不同,直流電源就是開關型直流電源,它的電路型式主要有單端反激式,單端正激式、半橋式、推挽式和全橋式。它和線性直流電源的基本區別在于它變壓器不工作在工頻而是工作在幾十千赫茲到幾兆赫茲。功用管不是工作在飽和及截止區即開關狀態;開關直流電源因而而得名。 開關直流電源的優點是體積小,重量輕,穩定牢靠;缺陷相關于線性直流電源來說紋波較大(普通≤1%VO(P-P),好的可做到十幾mV(P-P)或更小)。它的功率可自幾瓦-幾千瓦均有產品,價位為3 元-十幾萬元/瓦不等,下面就普通習氣分類引見幾種開關直流電源: (1)、通訊直流電源 通訊直流電源其本質上就是DC/DC 變換器式直流電源,只是它普通以直流-48V 或-24V 供電,并用后備電池作DC 供電的備份,將DC 的供電電壓變換成電路的工作電壓,普通
1、大大提高了可靠性。應用高壓直流電源技術的主要目的是提高系統的安全性。 2、效率大大提高。當前,所有廣泛使用的UPS主機都是在線雙重轉換類型。當負載率超過50%時,轉換效率相當于開關電源的轉換效率。 3、現場測試輸入參數明顯改善。在目前常用的12脈沖在線雙轉換UPS主機上,添加11個濾波器后,其輸入功率因數通常為0.8?0.9,最大值僅為0.95,發現可輸入電流諧波波含量通常約為7.5%。 4、負載能力大大提高。UPS系統的負載能力受到兩個因素的限制。首先是負載的功率因數。以國內一家主要的UPS制造商的特定類型的主機為例,它就是輸出功率系數為0.5(容量),最大允許負載系數僅為50%。第二個是負載的當前波峰因數。通常,如果負載的電流波峰因數較大,則UPS主機的設計波峰因數為3。如果負載波峰因數超過3,則將降低UPS
 按照將脈沖高壓疊加在基本直流高壓上的技術路線,計劃將脈沖高
單位的高壓柜是KYN柜,高壓二次控制、保護和操作電源由直流屏輸出直流屏由18個12V直流電池串聯供電,然后再接一個逆變器請問,是不是直流屏輸出18*12=220V直流,再經逆變器變成220V交流,高壓二次電源是用220V交流電?逆變器是一直輸出220V交流電給高壓設備,還是平時不輸出,在線路停電的時候再輸出?如果逆變器壞了的話,在線路停電的情況下是不是高壓二次保護和操作電源就沒有了?希望高手回答一下,謝謝!!
詳細介紹: 主要特性與技術指標 額定輸出(0°C至40°C) 量程1:0至8 V / 8 A 量程2:0至20 V / 4 A 編程精度(25°C ±5°C),±(%輸出 + 偏置) 電壓:<0.05% + 10 mV (對于E3646/47/48/49A的輸出2:<0.1% + 25 mV) 電流:<0.2% + 10 mA 紋波和噪聲(20 Hz至20 MHz) 正常模式電壓:<5 mVpp / 0.5 mVrms 正常模式電流:<4 mArms 共模電流:<1.5 uArms 讀回精度(25°C ±5°C),±(%輸出 + 偏
知識點:準確的直流電源
1、常規直流電源的功率等于電壓和電流的乘積,公式為:P=UI。 2、對于像電阻絲、燈炮等純電阻電路,可以用歐姆定律推導出的公式“電流平方電阻”和“電壓平方電阻”計算。 3、但是,對于電機等非純電阻電路,只能采用“電壓乘電流”這個公式,歐姆定律并不不適用于非純電阻,即電壓和電流不成正比。 這是因為電機在運行過程中會產生“反電勢”。比如外部電壓是8伏,電阻是2歐,反電位是6伏,此時的電流是(8-6)/2=1(安),不是4安。因此,功率為 8 x 1 = 8(瓦特)。 另一個焦耳定律是電阻發熱公式,發熱功率為“電流平方乘以電阻”,這也是永遠正確的。 還有,在上面的例子中,電機發熱功率為1 x 1 x 2 = 2(瓦),即電機總輸出功率為8瓦,發熱功率為2
穩壓直流電源是一種電力設備,能夠將交流電壓轉換為直流電壓,并將不穩定的交流電轉換為穩定的直流電源,無論交流電源進行怎樣波動,直流穩壓電源都能將電壓保證在一定的范圍內,以此來保證不穩壓的交流電源變成穩壓的直流電源,電流的恒定。 一、什么是直流穩壓電源? 直流電源(也稱為桌面電源)是為設備提供直流(DC)電壓的電源。 直流電源管理子系統可以使用交流、直流、電池或極低電壓作為輸入信號。 在直流電源電路圖中,低壓轉換、整流、連續濾波和穩壓是穩壓的四個主要階段。 直流電源的設計分為兩種:非穩壓電源和穩壓電源。 穩壓電源可以線性調節或切換。 開關式穩壓電源主要分為初級和次級開關模式。 直流電源有四個主要輸出:恒壓