高壓斷路器彈簧操動機構
配電磁機構的高壓斷路器,由于二次直流系統操作電源的問題,以往時常發生斷路器關合失敗或關合爆炸事故。所以,國標及歷次修訂的部頒《高壓開關檢修工藝》及《高壓開關反事故技術措施》中,對合閘操作電壓值均保留有具體規定,國標規定:“當合閘機構的動力源的電壓或壓力處于表4 規定的下限時(表4 為85 %~110 %額定電壓) ,應能關合其額定短路關合電流。” ,國標規定的下限電壓值(習慣稱“剛合電壓”) ,由于“剛合電壓”是合閘動態過程中某一點的瞬時值,沒有專用測試裝置時較難確定,所以國標至今未對測試方法作出規定[2 ] 。高壓、超高壓斷路器大多配液壓、彈簧、氣動等操動機構,這類機構的分合閘脫扣電磁鐵,在長期運行中常發生彎曲變形、銹澀或臟污粘滯使電磁鐵動作不暢而導致斷路器拒動,此類故障每年約占全國開關拒動、誤動總事故率的26. 1 % 。而電磁鐵鐵芯的動作狀況, 可以通過鐵芯運動與電流特性的關系反映出來,如果能記錄分合閘脫扣電磁鐵的電流波形,便可掌握鐵芯的
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
高壓開關柜SN10-10型少油斷器采用CT8-1型彈簧儲能操動機構,現在機構出了故障,想將其與少油斷路器脫開檢查,不知脫開時和再次安裝組合時有哪些注意事項?
福建省廈門同安供電分局 李溫澤 摘要:變電站綜合自動化改造后,電磁操動機構合閘線圈燒毀故障頻繁發生,該文分析了多種因素的影響,并提出解決的具體的改進措施。關鍵詞:微機保護裝置;電磁操動機構;輔助開關;合閘線圈 中圖分類號:TN503+.3 文獻標志碼:B 文章編號:1003-0867(2006)11-0026-03微機繼電保護技術在變電站廣泛應用后,提高了保護的可靠性、選擇性、靈敏性和速動性,同時使變電站無人值守得以實現。但在操作斷路器合閘過程中也出現了一些問題,如在操作斷路器合閘過程中,若因操動機構及其他因素的缺陷,導致輔助開關不切換的情況下,就會使合閘線圈及合閘接觸器因長時間通電而燒毀。根據檢修記錄統計,發生電磁操動機構合閘線圈燒毀的故障占絕大多數,而彈簧操動機構合閘線圈燒毀的故障率較低。由于CD-10操動機構合閘線圈造價高,且更換合閘線圈的工作量較大,影響了安全供電可靠性,不僅給供電企業造成一定的經濟損失,而且在社會上造成不良影響。為此,必須采取措施解決這一問題。有必要對導致CD-10操動機構
真空斷路器的操動機構主要有三種類型:電磁操動機構、彈簧操動機構及永磁操動機構。 電磁操動機構由一個電磁線圈和鐵心,加上分閘彈簧和必要的機械鎖扣系統組成,結構簡單、零件數少、工作可靠、制造成本低。同時螺管電磁鐵的出力特性容易滿足真空斷路器合閘反力特性的要求。其缺點是合閘線圈消耗的功率太大,因而要求配用昂貴的蓄電池,加上電磁機構的結構笨重,動作時間較長。電磁操動機構出現最早,但目前用量趨于減少。 彈簧操動機構由彈簧貯存分合閘所需的所有能量,并通過凸輪機構和四連桿機構推動真空滅弧室觸頭動作。其分合閘速度不受電源電壓波動的影響,相當穩定,通過調整彈簧的壓力能夠獲得滿足要求的分合閘速度。其缺點是機械零件多(達160多個),零件的材質、加工精度和裝配精度都直接影響機構的可靠性。彈簧機構的出力特性,基本上就是儲能彈簧的釋能下降特性,為改善匹配,設計中采用四連桿機構和凸輪機構來進行特性改變。目前彈簧操動機構技術已經成熟,因此用量
SF6斷路器操動機構的異常處理
請問一下,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,FLRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,是不是不管變壓器是多大的,都選這種。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教!
我公司隔離開關一種CS8-6D,一種CS17的手動操動機構無輔助開關,現變電站要綜合自動化改造,請問各位站友有沒有比較經濟適用的加裝方法?還是請廠家改造?自己買輔助開關焊接,加罩;還是更換操動機構?
好書-是靠大家頂出來的!
中壓真空斷路器兩種常用操動機構的比較 2005-11-28 芮祖存 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:說明操動機構在斷路器中的地位及要求,介紹各種操動機構在斷路器中的應用情況,著重比較了中壓真空斷路器兩種常用操動機構——彈簧操動機構合永磁操動機構。 關鍵詞:真空斷路器 彈簧操動機構 永磁操動機構 1 引言操動機構作為輸配電設備的一個部件,其重要性往往被忽視,但它卻在斷路器中占有重要作用。它不但要保證斷路器長期工作可靠性,而且要滿足滅弧特性對操動機構的要求。斷路器的分合閘所需時間或速度必須滿足其開斷和關合要求,以便通過快速切除故障而不使故障擴大,保持電力系統的穩定,并可減輕設備、線路、絕緣等的損傷,這就需要機構具有較好的機械特性。 2 操動機構的應用范圍幾種操動機構的應用情況如附表所列。 3 彈簧操動機構與永磁操動機構的比較3.1 動作原理和結構真空斷路器永磁機構原理圖見圖1,彈簧機構見
我知道在合閘前需要儲能,那么彈簧機構儲一次能,是不是合閘和分閘的動作能量都貯備了,所以分閘前不用再儲一次?
永磁操動機構基本原理與二次接線設計 錢昱澎 李東明【摘 要】本文介紹了永磁操動機構的基本原理及特點,并對開關柜二次接線以及應用中有關問題進行了分析,提出了應注意的幾點建議。【關鍵詞】操動機構 永磁 彈簧儲能 二次接線 緊急跳閘 近年來,科技飛速發展,人們對新事物的研究也在不斷探索中前進。稀土永磁材料的問世,很快便以性能優越、價格低廉等特點被迅速應用到各個領域。在真空開關向前發展的過程中,我們碰到許多諸如:故障率高、零部件繁多、維修不便等和現代化工業不和諧的因素。本著安全、簡便、實用的原則和“開發國產電器精品,振興民族電器工業”的宗旨,西安森源電氣有限責任公司一九九八年起致力于永磁真空開關的開發研究,以滿足國內外電力市場的新需求,提高真空開關的整體應用水平,促進其不斷地向前發展。 配永磁機構的真空斷路器,從一開始設計,便引起了普遍的關注。2000年西安森源配電自動化設備有限公司率先自行研發設計出第一代配永磁機構的VSm型戶內高壓真空斷路器,并于2000年5
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點!!!!!!!!!!!急急急!
各位同仁好,近日我們單位新建了一個樓盤,設計總功率是5000KW,四臺1250KVA干變,雙電源供電,自動切換雙頭柜是630A負荷開關,但在某路市電故障另一路電源自動投入時,請問,630A負荷開關能受得起4臺1250KVA變壓器的起動沖擊電流嗎?急!謝謝!
各位大俠,不知你們對高壓斷路器是如何選型的?800KVA的箱變,我選擇125A的高壓負荷開關,80A的熔斷器,總覺得這樣選擇太過邊緣,心里不放心。請各位大俠予于指正。這樣選型是否能讓人放心?誰能告訴我箱變外殼所用的鎖跟普通鎖有什么不同,它是否具有聯鎖的作用,它的型號是什么?謝謝!
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。