M1系列斷路器哪個廠家的好目前市場上M1的斷路器好多,如RMM1、NM1等,我想知道除CM1外,哪個廠的M1斷路器質量更好一些(因公司嫌CM1的貴,想找一個替代廠家)
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
施耐德直流斷路器全系列選型 包括微型斷路器 大電流塑殼斷路器
DZ47系列微型斷路器用在直流回路中怎樣計算它的電流啊?微型斷路器與交流接觸器、熱繼電器用來配合電動機的啟動回路如何選取微型斷路器的大小呢?
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直
C65A 1P C10A ,C65N 1P C1A C65N 1P C10A ,C65N 1P D1A C65N 1P D10A ,C32N 1P C1A--(61140) C32N 1P C2A--(61141),請教各位以上各表示方法具體都什么意思?適用于何種情形?還有VIGI漏電的使用,在系統圖上要標注出0.03A嗎?先謝謝各位..
JBT8590-2006DW15系列萬能斷路器
最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端。
狠是郁悶。dw系列斷路器我看了一般情況下是上進線,靜觸頭帶點。可是我們公司最近做了一批柜子,其中有一臺母聯,我就郁悶了,到底可不可以下進線啊?我給環宇總工打電話問了問,他說630a一下的可以沒問題,我又郁悶了,明明dw的互感器(斷路器內置)在下口啊。一般上進線下口檢測電流去分斷,但是為什么還可以下進線啊?幫幫忙吧!郁悶好幾天了。我就發現小廠都用這破東西。用智能的多好啊
一、產品簡介: ZN28-12T/630-20 ZN28-12T/630-25 ZN28-12T/1250-25 ZN28-12T/1250-31.5 ZN28-12T/1600-31.5 ZN28-12T/2000-31.5 ZN28-12T/2500-40 ZN28-12T/3150-40 ZN28-12D/630-20 ZN28-12D/630-25 ZN28-12D/1250-25 ZN28-12D/1250-31.5 ZN28-12D/1600-31.5 ZN28-12D/2000-31.5 ZN28-12D/2500-40 ZN28-12D/3150-40 ZN28-12系列真空斷路器為額定電壓12kV,三相交流50Hz的高壓戶內開關設備。產品符合GB1984-89標準,該產品總體結構為開關本體與操作機構一體安裝或開關本體與操作機構分離安裝兩種形式。一體式結構即為ZN28-12基本型;分體式結構為ZN28A-12型,適應于各種固定式開關柜,如GG-1A(Z)XGN2A10(Z)等。 該產品可配用CD17、CD10A型直流電磁操動機構和CT17、CT19型彈簧儲
.初次使用直流斷路器,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,就是說一定要按標注的極性接線嗎?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,如C10。.
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
現在在做幾個直流匯流箱 想問一下各位大俠 直流斷路器 進線 能不能 倒進線 2,8進 4,6出
江蘇人民電氣有限公司專業銷售小型直流斷路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,能準確保護繼電保護、自動裝置免受過載、短路等故障危害。小型直流斷路器TX7-63Z/1P<
請教直流電纜的載流量標準那里可以找到(在下找過GB50217但沒有發現) 為什么電纜L2的計算電流在110V系統中為80A,而在220V系統中為64A,依據是什么 ? 兩個圖片都來在DLT5044-2014,提前謝謝您的回復。
知識點:直流斷路器